Verständnis Frage DALI EVG Standby Abschaltung + Logik

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • nurfragezeichen
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Wenn du aber mehrere Gruppen über nur ein Relais mit Strom versorgst, dann kannst du ja nicht einfach alle KOs parallel auf das Relais legen, weil dann bei Ausschalten einer Gruppe der Strom auch für die anderen abgeschaltet würde.
    Ist das verständlich?
    Das würde ja auch die Logik übernehmen sollen. Erst abschalten wenn kein anderes EVG mehr aus der Schalt Aktor Gruppe benötigt wird, sowas wird man doch irgendwie im X1 realisieren können. Also mit ein paar Variablen und mit UND / ODER Gattern ist sowas ohne Probleme zu lösen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Du hast je DALI Gruppe einen Schaltausgang. Wenn du aber mehrere Gruppen über nur ein Relais mit Strom versorgst, dann kannst du ja nicht einfach alle KOs parallel auf das Relais legen, weil dann bei Ausschalten einer Gruppe der Strom auch für die anderen abgeschaltet würde.
    Ist das verständlich?

    Einen Kommentar schreiben:


  • nurfragezeichen
    antwortet
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    das machst du mit dem dali gw ohne ext logik. guck doch mal ins handbuch.
    Setzt aber voraus, dass eine DALI Gruppe immer nur EVGs beinhaltet, welche an einem einzelnen Schalt Aktor hängen, oder?

    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Wenn ich mehr DALI Gruppen habe, als Stromrelais, dann muss ich jedenfalls bei MDT mir etwas einfallen lassen.
    Das beschreibt die Problematik meiner Ansicht noch mal genau.

    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Problem ist, dass das GW nicht weiß, das das EVG keine Spannung hat, wenn man es extern abschaltet. Ohne Spannung reagiert das EVG halt nicht.
    Warum sollte das DALI Gateway hier - SCN-DA642.04 - diese Information nicht haben, es hat doch selber den Befehl dazu ausgesendet? Ob der Aktor dann tatsächlich abgeschaltet wird, entscheidet aber die Logik.



    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Wenn ich mehr DALI Gruppen habe, als Stromrelais, dann muss ich jedenfalls bei MDT mir etwas einfallen lassen.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Ich wollte auch den Einschaltbefehl des Gateways nehmen und dann über ein Logik-Element leiten, ist der weitere KNX Befehl / Verarbeitung dann doch schon zu langsam / bzw kritisch.

    ich weiss nicht, was du damit erreichen willst und kann mir auch nichts sinnvolles vorstellen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    Florian, das ist definitiv nicht zu empfehlen! Keine externe Logik! Steht hier bereits seit Post 2 im Thread...
    Danke Heinz.
    Ich wollte auch den Einschaltbefehl des Gateways nehmen und dann über ein Logik-Element leiten, ist der weitere KNX Befehl / Verarbeitung dann doch schon zu langsam / bzw kritisch. Getestet habe ich das noch nicht, was die Logik für eine Verzögerung bringt.
    Gruß
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Wenn du mehr Gruppen hast, als Aktoren, dann musst du den Einschaltbefehl der Relais aus den einzelnen Gruppen über ein Oder-Gatter führen.
    Florian, das ist definitiv nicht zu empfehlen! Keine externe Logik! Steht hier bereits seit Post 2 im Thread...

    Edit: es geht um das Zeitverhalten. Ein DALI GW das nicht weiss, das ein EVG (bzw die Gruppe) (noch) abgeschaltet ist, sendet einfach die Steuerbefehle los, das EVG kann die jedoch (noch) nicht ausführen. EVG's, welche Standbygruppen unterstützen, schalten erst die betrefende Gruppe ein und halten die Steuerbefehle ein paar 100ms zurück, bis die EVG's "aufgewacht" sind.

    Bei DMX wäre das unkritisch, das die Steuerbefehle endlos immer wiederholt werden. Da könnte man also mit externer Logik basteln.


    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    MDT kann aber die Relaissteuerung nur in Gruppen,
    Das Siemens GW kann seit Jahren Gruppen und Einzel-EVG. Hat nur 6 Standby-Gruppen, aber bisher bin ich damit immer zurecht gekommen.
    Zuletzt geändert von concept; 20.08.2022, 18:00.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Nö, das hängt vom GW ab. Das neu kann eine sehr flexible Abschaltung. Ist aber gerade nicht lieferbar, da ST die CPU nicht liefern kann.
    Problem ist, dass das GW nicht weiß, das das EVG keine Spannung hat, wenn man es extern abschaltet. Ohne Spannung reagiert das EVG halt nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    MDT kann aber die Relaissteuerung nur in Gruppen, wenn du jetzt EVG 1+2+16+17 in Gruppe 1 hast, brauchst du doch eine Logik, oder hast du einen bessern Vorschlag?
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Denk nicht so kleinkariert beim Abschalten. Teile den Raum in passende Bereiche auf, 2-4 vielleicht, das geht bestimmt auch im Vorfeld. Wenn du Lichtszenen hast, wirst du kaum eine Leuchte ganz vorne und ganz hinten anschalten, sondern eher in einem zusammenhängenden Bereich. Wenn du mehr Gruppen hast, als Aktoren, dann musst du den Einschaltbefehl der Relais aus den einzelnen Gruppen über ein Oder-Gatter führen.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von nurfragezeichen Beitrag anzeigen
    EVG 1-15 wird durch Schalt Aktor 1 geschaltet
    EVG 16-30 wird durch Schalt Aktor 2 geschaltet
    EVG 31-45 wird durch Schalt Aktor 3 geschaltet
    EVG 46-60 wird durch Schalt Aktor 4 geschaltet
    das machst du mit dem dali gw ohne ext logik. guck doch mal ins handbuch.


    Zitat von nurfragezeichen Beitrag anzeigen
    Oder bin ich mit meiner Idee völlig auf dem Holzweg?
    ja

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Nur mal so am Rande, die EVG Abschaltung gehört ins DALI GW, nicht in eine ext. Logik.
    Nicht wundern, wenn es nicht wie geplant klappt und Probleme gibt.
    Aber das steht ja schon in Post # 2.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi,

    die Gruppierung oben bildest Du doch über die Standby-Gruppen ab. Wieso X1? Wenn alle Lichter 1-15 aus sind, schaltet die Standby-Gruppe Aktor 1 ab. Sobald ein Licht 1-15 eingeschaltet wird (egal ob über eine oder mehrere Dali-Gruppen oder einzeln), wird die Standby-Gruppe den Aktor einschalten.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • nurfragezeichen
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Ja/Ja
    Wunderbar, dann habe ich das schon mal richtig verstanden.

    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Ja schon aber es sind ja immer noch 60 Strippen im Verteiler, die nun anders kombiniert stromlos geschalten werden sollen. Wie soll das gehen als diese anders zu verklemmen. Strom und CU sind halt real und nicht logisch virtuell.
    Da wäre meine Idee halt, dass man dort mit Hilfe einer Logik aus dem X1 eine Optimierung vornehmen könnte. Ich skizziere es mal so:

    EVG 1-15 wird durch Schalt Aktor 1 geschaltet
    EVG 16-30 wird durch Schalt Aktor 2 geschaltet
    EVG 31-45 wird durch Schalt Aktor 3 geschaltet
    EVG 46-60 wird durch Schalt Aktor 4 geschaltet

    Nun kommt über das MDT SCN-DA642.04 eine Info zur Abschaltung von EVG 7 (im X1 durch eine eigene GA abgebildet). Hinter dem Eingang mit der GA hängt ein weiterer Logikbaustein, welcher die obige Zuordnung bzw. Sammlung der EVGs abbildet. Nach Prüfung durch die Logik, ob kein anderes EVG der Gruppe aktuell an sein muss, wird an den Schalt Aktor 1 die Info zur Abschaltung geschickt.

    Oder bin ich mit meiner Idee völlig auf dem Holzweg?

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von nurfragezeichen Beitrag anzeigen
    also wenn ich die Gruppe 1 mit 4 Leuchten über eine Standby Gruppe abschalten möchte, brauche ich einen Schalt Aktor welcher mir die 4 entsprechenden EVGs abschaltet, oder? Weiter wäre ich also bei 15 Schalt Aktoren in diesem Szenario, oder?
    Ja/Ja

    Zitat von nurfragezeichen Beitrag anzeigen
    Ich hoffe, damit wird das Szenario etwas deutlicher.
    Ja schon aber es sind ja immer noch 60 Strippen im Verteiler, die nun anders kombiniert stromlos geschalten werden sollen. Wie soll das gehen als diese anders zu verklemmen. Strom und CU sind halt real und nicht logisch virtuell.

    Kannst natürlich auch 60 Aktorkanäle in den Verteiler bauen und dann mit ein paar GA das nur in SW neu sortieren. Wer so im Stern das CU legt verbaut halt viel Material und das hört beim CU dann eben nicht auf.

    Einen Kommentar schreiben: