Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

24V/230V Ölflex Leitung für Deckenspots

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • livingpure
    antwortet
    Als Neutralleiter war das aber schon lange erlaubt? Oder hattet ihr immer schon 7-adrig mit blauer Ader?

    Weiß nicht so recht, was ich davon halten soll, dass dann auch ein PE schwarz (mit gr ge am Ende) sein darf

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet

    Ha, wir in Ö Dürfen das jetzt (neuerdings) allerdings erst ab 7 adrig......
    514.3.Z2
    Die Aderkennzeichnung von Kabeln/Leitungen mit mehr als fünf Adern
    []
    Leiter, die durch alphanumerische Zeichen
    gekennzeichnet sind und als Schutzleiter oder Neutralleiter verwendet werden, müssen an jedem Leiterende
    grün-gelb oder blau, je nach dem was zutreffend ist, gemäß 514.3.Z6.001.AT gekennzeichnet werden.​
    Zuletzt geändert von vento66; 07.11.2022, 06:54.

    Einen Kommentar schreiben:


  • livingpure
    antwortet
    Das stimmt so schlichtweg nicht und ergibt sich auch aus deinen Zitaten nicht. Blau darf - wenn das beispielsweise eine 24V Leitung ist - für eine andere Funktion als den N verwendet werden. Ansonsten sagen concept und ich doch exakt das gleiche, auf 0100-510 habe ich oben schon verwiesen.

    Wenn es NYM (warum auch immer) sein soll, gibt es das überhaupt 5-adrig mit nummerierten Adern?

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von kbabioch Beitrag anzeigen
    Demnach sind die Ausführungen von concept korrekt. Die anderen hier vorgeschlagenen Lösungen fallen halt in die Kategorie nicht normgerecht.

    bitte. danke.

    Einen Kommentar schreiben:


  • kbabioch
    antwortet
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    das stimmt für den pe, der n kann jedoch eine nummerierte leitung sein.
    Die DIN VDE 0100-510 sagt - mit einigen nationalen Besonderheiten für Deutschland - Folgendes:

    514.3.1.Z1 Neutralleiter oder Mittelleiter
    Neutralleiter oder Mittelleiter müssen über ihre gesamte Länge durch die Farbe Blau gekennzeichnet sein.
    ANMERKUNG Für bestimmte Arten von elektrischen Leitern oder Kabeln/Leitungen siehe 514.3.Z2 bis 514.3.Z5.​
    514.3.1.Z2 Schutzleiter
    Schutzleiter müssen über ihre gesamte Länge durch die Zwei-Farben-Kombination Grün-Gelb gekennzeichnet sein. Diese Farbkombination darf für einen anderen Zweck nicht verwendet werden.​
    514.3.Z2
    Kennzeichnung von Adern in mehradrigen Kabeln/Leitungen und in flexiblen Leitungen​
    [...]
    Leiter, die durch numerische Zeichen gekennzeichnet sind und als Neutralleiter verwendet werden, müssen an jedem Leiterende blau gekennzeichnet werden. Jeder Schutzleiter muss durch die Zwei-Farben-Kombination Grün-Gelb über die gesamte Länge gekennzeichnet werden.​
    [...]
    Bei Kabeln/Leitungen und flexiblen Leitungen mit zwei bis fünf Adern, die in Hilfs- oder Steuerstromkreisen verwendet werden, die keinen blauen Leiter besitzen, darf einer der Leiter als Neutralleiter verwendet werden.​
    Demnach sind die Ausführungen von concept korrekt. Die anderen hier vorgeschlagenen Lösungen fallen halt in die Kategorie nicht normgerecht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • livingpure
    antwortet
    Zitat von geforce28 Beitrag anzeigen
    Übrigens beabsichtige ich Loxone RGBW's zu nehmen...
    Zitat von geforce28 Beitrag anzeigen
    Hat das irgendwelche Nachteile ??
    Natürlich


    In Bezug aufs Licht zum Beispiel nur 500lm + schlechter R9

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    für ö kann ich keine aussage machen, für die schweiz bin ich mir sicher.

    wobei der te keinen wohnort hat...

    Einen Kommentar schreiben:


  • livingpure
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Aber da es eine EN ist, sicher ähnliches.

    Ich schätze das:

    Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
    siehe zum Beispiel DIN EN 60446

    Muss man in Österreich dann jetzt alle nummerierten Leitungen rausreißen oder besteht für die zumindest Bestandsschutz?

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    [QUOTE=concept;n1814722
    das stimmt für den pe, der n kann jedoch eine nummerierte leitung sein.[/QUOTE]

    Da würd ich nach eigehenden Studien der aktuellen Norm zumindest für Ö nicht sicher sein, was die DIN sagt? Keine Ahnung! Aber da es eine EN ist, sicher ähnliches.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
    Umgekehrt wäre es auch nicht zulässig eine nummerierte oder andersfarbige Ader für N oder PE zu verwenden

    das stimmt für den pe, der n kann jedoch eine nummerierte leitung sein.

    deshalb: wenn ihr hybridleitungen plant, dann genau so wie ich es in post 7 beschrieben habe.

    Einen Kommentar schreiben:


  • kbabioch
    antwortet
    Deine Frage wurde beantwortet. Unabhängig von der reinen Physik gibt es aber normative Vorgaben. Farben/Markierungen können nicht beliebig verwendet werden, auch wenn physikalisch möglich.

    Einen Kommentar schreiben:


  • fabian82
    antwortet
    Deine Frage wurde dir doch genauso beantwortet, bzw. sogar so empfohlen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • geforce28
    antwortet
    Mensch, was habe ich denn hier losgetreten...?


    Habe ich etwas überlesen, oder wurde wirklich nicht auf meine letzte Frage geantwortet ?

    Wenn ich 5G 2,5 nehme, kann ich dann, wenn ich nur 2 Adern für 24V benötige jeweils 2 zusammenfassen, sodass ich 5mm² als Querschnitt hätte... ?
    Ist das machbar ? Hat das irgendwelche (physikalischen) Nachteile ??


    Übrigens beabsichtige ich Loxone RGBW's zu nehmen... Die brauchen nur 2 Adern für 24V und einen Bus...
    Aber das war doch gar nicht meine Frage hier Lastabfälle, anhand der Leistungen zu berechnen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • livingpure
    antwortet
    Da steht "zumindest", natürlich kann es auch +2 usw sein.

    7-adrig reicht, wenn man keine Adern zusammenlegt, selbst für RGB+W und wenn blau mit verwendet wird auch für RGB+CCT (wobei eine 7-adrige oft gar kein blau haben wird).
    Warum soll man sich die Option auf 230V verbauen? Du hast (abgesehen davon, dass im Verteiler PE aufgelegt werden muss) durch die grün-gelbe Ader keinen Nachteil, dafür aber später etwas mehr Flexibilität.

    Insbesondere bei der Fragestellung hier! Wenn er jetzt auf grün-gelb verzichtet und 24V verbaut, dann kommt in einem Jahr wieder so eine Frage: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...color-sinnvoll
    Mit grün-gelb leicht umzubauen, ohne wird ein Schuh draus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Hört einfach auf Hybridanwendungen zu planen und wenn dann plant die nötigen Adern für N und PE extra ein und gut is +1 wird auch nicht klappen, weil die Standardaderzahl 3, 5, 7 … ist. Ergo: Einfarbige Anwendung 5 statt 3 Adern, mehrfarbig bis RGB 7 statt 5 Adern. Bei RGB+W und RGB+CCT muss man eben schauen.

    Oder gleich mit DALI und dezentralen EVGs und Netzteilen planen … oder 24V separat ziehen.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...