MDT PM Master und 2x Slave - Helligkeit Einstellung wird am Master ignoriert

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • mumpf
    antwortet
    Die Anmerkung von Göran gbglace wäre dann der nächste Schritt: Du scheinst dann mit einer GA wirklich KO verschiedener DPT miteinander verbunden zu haben (ob beabsichtigt oder nicht kann ich nicht sagen). Man sieht das auch in Deinem Bild, bei den Assoziazionen, die 2. Zeile beim Glastaster. Das KO hat DPT7 zugeordnet. Auch dem solltest du DPT9 zuordnen.

    Zitat von wendland Beitrag anzeigen
    Ich merke schon, KNX bzw ETS ist auch so bischen wie; ich konfiguriere meine Cisco Access Point nur über die das CLI und nicht übers Webinterfache mit klicki bunti
    Es ist wie bei allem im Leben: Erfahrung hat man erst 5 Minuten nachdem man sie gebraucht hätte . Warum der Gruppenmonitor den DPT des KO und nicht der GA nimmt, kann ich Dir nicht sagen. Ich versuche immer, alle gleich zu halten bzw. weiß, wenn es anders ist, warum es so sein soll. Und wenn ich Werte im Gruppenmonotor anschaue, mache ich - wie oben schon geschrieben - den Plausibilitätstest. Bei Dir ist mir gleich aufgefallen, dass die anderen Helligkeitswerte so um die 50 lx lagen, da wird es nicht einen Raum geben, der Werte mit Faktor 100 höher hat.

    Schön, dass die Lösung geklappt hat,
    Gruß, Waldemar

    P.S. Guten Rutsch...

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Haben alle KO und die GA DPT 9?

    Einen Kommentar schreiben:


  • wendland
    antwortet
    Liebsten Dank für die Blumen. Ok, hab ich mal gemacht. Es steht aber Standardmäßig korrekt auf DPT9. Hab dann mal die GA Monitor aufgemacht und die GA eingetragen und zack, steht da trotzdem DP7. Aber auch egal, der "Fehler" hat mich mehrere Stunden Verzweiflung gekostet. Vergesse ich nicht so schnell.

    Ich merke schon, KNX bzw ETS ist auch so bischen wie; ich konfiguriere meine Cisco Access Point nur über die das CLI und nicht übers Webinterfache mit klicki bunti ⚜


    Trotzdem bin ich doch recht stolz, dass es jetzt läuft und grundliegend eigentlich richtig war, bis auf diesen dummen DPT Fehler. Ich bin davon ausgegangen, dass das System so schlau ist und irgendwo hinterlegt ist, was der richtige DPT ist.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Zitat von wendland Beitrag anzeigen
    Wer legt hier den Standard fest ?
    Das willst Du nicht hören ... Du!

    Eine noch nie benutze GA ist undefiniert und übernimmt den Datentyp von dem ersten KO, dem sie zugewiesen wird. Allerdings behällt sie den Datentyp, auch wenn Du alle KO-Zuweisungen entfernst. Wenn Du diese GA dann einem andern KO zuweist, bekommst Du eine Meldung, dass die Datentypen nicht übereinstimmen. Wenn Du "trotzdem zuweisen" machst (was viele Anfänger machen, weil sie nicht verstehen, was da steht), dann hast Du Dein - selbstgemachtes - Problem .

    Gehe auf die GA - Eigenschaften - wähle den richtigen DPT aus und der Spuk hat ein Ende.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • wendland
    antwortet
    mumpf

    Vielen Dank für den EInwand ! Das war das "Problem" . Es hat alles so funktoniert, wie ich es nach der MDT Anleitung bzw im ersten Post konfiguriert hatte.

    Das Problem war tatsächlich die falsche Anzeige der lx Werte bzw. falscher Datentyp.

    Es ist sehr merkwürdig. Ich bin mal meine Pm alle durchgegagen und manchen springen dann aber der Abfragen auf den "falschen" Datentyp. Manchen wiederrrum sind auf DT9. Wenn ich ihn bei den relavaten richtig einstelle und dann eine anderen GA abfrage und dann wieder auf "Messwert" gehen, dann ist wieder DT 7 drin.

    Wer legt hier den Standard fest ?


    FAZIT: DANKE alle beteiligten. DANKE Mumpf für den geschulten Blick. Anfängerprobelm.

    PS: DIe Slaves werden(bzw. so habe ich es gemacht) als helligkeitsunabhängig konfiguriert. Das passt und funktioniert auch. Der Master entscheidet dann mit seiner Einstellung, ab welcher Helligkeit geschaltet wird, egal wie ihn die Slaves triggern.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EPIX
    antwortet
    Wo soll ich auf beleuchtungsabhängig stellen ?
    Ist doch auf "Helligkeit" auf "Grundeinstellung" und NICHT auf "helligkeitsunabhängig"​
    echt?
    Unbenannt.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von wendland Beitrag anzeigen
    um in die GA 3/6/0 zu senden.
    streiche das "in" , bei Bedarf an mehr Buchstaben auch gern ein "mit" ergänzen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Zitat von wendland Beitrag anzeigen
    Luxwert ist über 5000lx.
    Hi, bei manchen Sachen hilft einfach ein Plausibilitätscheck. Zeig mir einen Wohnraum, der >5000lx hat .

    Du hast den Wert (siehe Screenshot) mit DPT 7 gelesen, es ist aber ein DPT 9!
    Du hast eher 70 lx, damit sind 500lx als Einschaltschwelle "immer an", was der Melder dann ja auch macht.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • wendland
    antwortet
    Ja, denke schon. Nutze Objekt 30 (Kanal 3) um in die GA 3/6/0 zu senden.
    Geht das nicht ?

    Wo soll ich auf beleuchtungsabhängig stellen ?
    Ist doch auf "Helligkeit" auf "Grundeinstellung" und NICHT auf "helligkeitsunabhängig"

    Hmmmm...

    Einen Kommentar schreiben:


  • EPIX
    antwortet
    Kann es sein, dass du den Präsenzausgang als Lichtschalter benutzt?

    Präsenz ist eigentlich Beleuchtungsunabhängig....
    der Kanal 3 ist auch auf beleuchtunsgunabhängig gestellt!

    Ändere das auf beleuchtungsabhängig ud versuch es damit
    Zuletzt geändert von EPIX; 28.12.2022, 11:03.

    Einen Kommentar schreiben:


  • wendland
    antwortet
    willisurf

    Anbei ein Screenshot von dem Kanal.
    DIe Kanäle an sich schalten doch unabhängig von einander oder ? Also die GA bzw Lichgruppe, die angeht, ist auch nur diese PM mit diesem Kanal zugeordnet.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Ggf. in dem Kanal noch individuelle Einstellungen aktiviert?

    Einen Kommentar schreiben:


  • wendland
    antwortet
    Heute früh hab ich erneut getestet. Also ich habe mal die Slave rausgelöscht als externen Trigger beim Master, sodass der Master jetzt nur noch "normal" als PM arbeiten soll.
    Luxwert ist über 5000lx. Eingetragen unter Allgemein Einst. -> Einschaltschwelle habe ich 500lx. Trotzdem schaltet der PM in die GA und somit das Licht an.
    PM bereits vom Bus getrennt und auch Entladen und neu geladen.

    So kann ich jedenfalls schonmal ausschließen, dass der Master durch die Slaves getriggert wird.

    Wie kann ich genau sehen, was das schalten auslöst ?
    Auf dem Mitschnitt sehe ich zwar, dass die GA aktviert wird bzw "EIn" gesendet wird, aber nicht wirklich was den PM dazu veranlasst.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • wendland
    antwortet
    Zitat von tobiasr Beitrag anzeigen
    Markiere mir mal bitte auf den Screenshots oben oder auf einem Neuen die Einstellung 'Bei Präsenzmeldung über Slave Helligkeit beachten'.
    Steht explizit nicht in dem Dokument drin (link oben) Konnte es mir aber auch nicht anders vorstellen. Ich hatte aber auch zum Testen mal alle drei Helligkeiten so eingestellt, dass er hätte ausbleiben müssen. Ich werde es aber nochmal morgen erneut testen. Bei weiterer Recherche konnte ich noch etwas ausführlicheres über Master Slave finden. Siehe Anhang. Scheint aber ein älteres Dokument zu sein.





    Zitat von tobiasr Beitrag anzeigen
    Zudem wäre ein Link zum Handbuch nicht schlecht (klar, dass kann und würde ich auch selber finden, aber warum sollen das jetzt 20 Leute raussuchen).
    EDIT: Hab nochmal direkt ins aktuelle geschaut. Da lautet der Text ähnlich. DIe letzten Passage fehlen allerdings.https://www.mdt.de/fileadmin/user_up..._fach_MR16.pdf
    -> Seite 37​
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von wendland; 27.12.2022, 23:40.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobiasr
    antwortet
    Busspannung geht nur über 'Kabel ab' (oder theoretisch natürlich auch Sicherung der gesamten KNX Installation.

    Markiere mir mal bitte auf den Screenshots oben oder auf einem Neuen die Einstellung 'Bei Präsenzmeldung über Slave Helligkeit beachten'.

    Zudem wäre ein Link zum Handbuch nicht schlecht (klar, dass kann und würde ich auch selber finden, aber warum sollen das jetzt 20 Leute raussuchen).

    Einen Kommentar schreiben: