Hallo zusammen
Ich wurde leider, bezüglich meines Problems, nicht fündig im Forum. Nun versuche ich es mal so 😀
Achtung!! Kenne mich einigermassen gut mit Dali aus aber noch nicht mit KNX, also bitte habt etwas Nachsicht 😆
Ich habe eine DALI Gateway von MeanWell (DLC-02-KN) und einen MDT Glastaster (BE-GT2TS.02)
Ein und Ausschalten über den Taster (Einzeltaster) funktioniert ohne Problem aber das Dimmen (Relativ-Dimming) geht nicht richtig.
Die Gateway stoppt nicht beim Break-Telegramm. D.h. die Leuchte fährt immer auf 0% oder 100% aber nur beim Dimmen von Gruppen. Beim Dimmen von einzelnen EVGs, kann ich negativ dimmen (mit Stopp und Rückmeldung auf dem Taster) aber nicht positiv. Da geht der Wert auch immer wieder auf 100%.
Bin mir langsam wirklich nicht sicher ob ich den Fehler mache oder ob die Gateway mit dem "Start-Stopp-Telegramm" nicht klar kommt. Kann mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass die Gateway nur mit Dimm-Schritten arbeiten kann. Wäre ja meines Wissens eine total veraltete Vorgehensweise und würde den Bus ziemlich belasten.
Hier noch einige Printscreens meiner Programmierung.
Gateway:
dataurl903855.png
MDT Glastaster II:
dataurl903856.png
Gruppenadresse Dimmen:
dataurl903857.png
Gruppenadresse Rückmeldung:
dataurl903858.png
Gruppenadressenmonitor:
dataurl903859.png
In «GRÜN» à Rückmeldung 5sec später auf 100% und nicht beim «Break»
Einstellungen Glastaster:
dataurl903859.png
Einstellungen DA1 Gruppe 5 Dali Gateway:
dataurl903860.png
Ich hoffe ich habe nichts vergessen
Danke schonmal im Voraus für eure Bemühungen 😀
Gruss
Christian
Ich wurde leider, bezüglich meines Problems, nicht fündig im Forum. Nun versuche ich es mal so 😀
Achtung!! Kenne mich einigermassen gut mit Dali aus aber noch nicht mit KNX, also bitte habt etwas Nachsicht 😆
Ich habe eine DALI Gateway von MeanWell (DLC-02-KN) und einen MDT Glastaster (BE-GT2TS.02)
Ein und Ausschalten über den Taster (Einzeltaster) funktioniert ohne Problem aber das Dimmen (Relativ-Dimming) geht nicht richtig.
Die Gateway stoppt nicht beim Break-Telegramm. D.h. die Leuchte fährt immer auf 0% oder 100% aber nur beim Dimmen von Gruppen. Beim Dimmen von einzelnen EVGs, kann ich negativ dimmen (mit Stopp und Rückmeldung auf dem Taster) aber nicht positiv. Da geht der Wert auch immer wieder auf 100%.
Bin mir langsam wirklich nicht sicher ob ich den Fehler mache oder ob die Gateway mit dem "Start-Stopp-Telegramm" nicht klar kommt. Kann mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass die Gateway nur mit Dimm-Schritten arbeiten kann. Wäre ja meines Wissens eine total veraltete Vorgehensweise und würde den Bus ziemlich belasten.
Hier noch einige Printscreens meiner Programmierung.
Gateway:
dataurl903855.png
MDT Glastaster II:
dataurl903856.png
Gruppenadresse Dimmen:
dataurl903857.png
Gruppenadresse Rückmeldung:
dataurl903858.png
Gruppenadressenmonitor:
dataurl903859.png
In «GRÜN» à Rückmeldung 5sec später auf 100% und nicht beim «Break»
Einstellungen Glastaster:
dataurl903859.png
Einstellungen DA1 Gruppe 5 Dali Gateway:
dataurl903860.png
Ich hoffe ich habe nichts vergessen
Danke schonmal im Voraus für eure Bemühungen 😀
Gruss
Christian