Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Tunneling Kanäle

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • gbglace
    antwortet
    Roman Du übst ja auch schon einige Jahre an verschiedensten Systemen. Ein Einsteiger kann mit dem Kurs aber schon deutlich schneller ein sortiertes Projekt planen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Ich habe bisher ohne den mystischen Schnellkurs überlebt. Ich Zweifel immer häufiger an mir.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Ja und den gab ist im Dezember für 100€ weniger als Jahresendrabatt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dko
    antwortet
    Ich gebe natürlich zu, dass es vollkommen übertrieben ist, was ich mir hier zusammengezimmert habe. Aber ich finde auch, das ich in der Kürze der Zeit (Planung und Umsetzung 1Jahr) vieles erreicht habe und gleichzeitig sehr viel Flexibilität erkauft habe.

    Die Linie im OG zum Beispiel habe ich deshalb separiert, weil dort vielleicht eines Tages eine Einlogerwohnung entstehen kann. Entweder für meine Studierenden Kinder oder die Altenpflegerin, die mich in den Schlaf singt.

    Außenlinie und die Linie fürs Gästehaus ergeben für mich auch Sinn.

    Ich bin kein KNX-Integrator, aber habe Spaß an der Bastelei und habe durch meine Eigenleistung soviel Geld beim Hausbau gespart, dass ich mir eine S-Klasse hätte davon kaufen können.

    Und beratungsresistent … Ich nehme gerne für mich nachvollziehbare Tipps und Ideen auf und versuche sie durchaus umzusetzen. Ich glaube was du meinst ist Knauserich. Denn obwohl ich wie oben erwähnt Tausende Euros sparen konnte, habe ich mich bisher geweigert 350,- Tacken für den ETS-Schnellkurs hinzulegen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Schlimm was man hier lesen muss. Ein wenig Beratungsresistent bist ja auch.

    Hast Du wirklich so viele effektive Linien mit LK und Spannungsversorgung?

    Und ist das so ein großes Haus, das da jede Etage eine eigene Linie sein muss? 256 Geräte passen in eine Linie, locker 100 in ein einzelnes Liniensegment.

    Das müssen also ziemlich große Etagen sein. Oder sind das alles unterschiedliche Wohneinheiten?

    Wenn alles nein, würde ich da mal deutlich an Komplexität reduzieren, gerade wenn man so Recht keine Ahnung hat. Vermutlich hast auch alle Filter in den LK auf Durchzug stehen, damit noch ein Grund die Linien zu reduzieren, weil ohne Filter ist es auch wie ohne getrennte Linien.

    Und bedenke Anzahl grüne Leitungen ungleich Anzahl Linien in der logischen Topologie im Bus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dko
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Die Funktion kennen viele nicht
    Hab's natürlich auch erstmal falsch gemacht und Programmieren -> PA geklickt ...
    Erst dann habe ich gesehen, dass man einfach Programmieren -> Überschreiben PA nehmen kann

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Die Funktion kennen viele nicht

    Einen Kommentar schreiben:


  • dko
    antwortet
    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Nix Gerenne. Für das Überschreiben einer Adresse musst du den Schreibtisch nicht verlassen. Kein Drücken des Programmierknopfs nötig.
    Spätestens jetzt sollte jedem hier klar sein, was für Anfänger ich bin

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Zitat von dko Beitrag anzeigen
    und gerenne
    Nix Gerenne. Für das Überschreiben einer Adresse musst du den Schreibtisch nicht verlassen. Kein Drücken des Programmierknopfs nötig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Lass die 1.1 doch einfach frei. Die Nummerierung der Unterlinien ist völlig unerheblich. Nur die Hauptlinie muss die 0 haben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dko
    antwortet
    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Nein, wieso denn alles neu?
    Wie schon mehrfach geschrieben, einfach die Geräte in die Hauptlinie verschieben, Adressen überschreiben und gut ist's.
    Ja, im Falle der 1.1.x die ich eine Ebene nach oben umziehen muss, hält sich der Aufwand in Grenzen.
    Allerdings habe ich dann eine nicht mehr existente 1.1.x weil es dann mit der Linie 1.2.x weitergeht.
    Entweder nutze ich dann die freigewordene 1.1.x für meine Werkstatt oder ich mache mir wirklich die Arbeit und ziehe alles eine Ebene nach oben. Das wiederum wäre dann viel Arbeit, und gerenne.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Zitat von dko Beitrag anzeigen
    Mist Mist Mist!!! Alles NEU
    Nein, wieso denn alles neu?
    Wie schon mehrfach geschrieben, einfach die Geräte in die Hauptlinie verschieben, Adressen überschreiben und gut ist's.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Hier (https://support.knx.org/hc/de/articl...r-detailliert-) steht:
    Linie 0 = Hauptlinie, nicht angezeigt; stattdessen auf das Element ‚Bereich‘ klicken. Für Backbone-Hauptlinie, d. h. 0.0 stattdessen auf 'Topologie-Backbone' klicken
    Die ETS versucht halt, die Hierarchie der Bustopologie abzubilden, und da ist die Hauptlinie oberhalb der Unterlinien, nicht daneben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dko
    antwortet
    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Ja. Schau dir vielleicht auch mal die Hilfe und die Online-Doku an: Arbeitsfenster Topologie – KNX Association
    Weisst Du, wenn einfach überall stehen würde: "Legen Sie eine Hauptlinie an, indem Sie in der ETS in der Topologie Ansicht einen BEREICH! anlegen."

    Es wird immer von Beriechslinie -> Bereich -> Hauptlinie -> Unterlinie -> Gerät geredet... Keine Sau schreibt hier: "Achtung: Hauptlinien müssen wie Bereiche angelegt werden!"
    Zuletzt geändert von dko; 22.01.2023, 13:11.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Ja. Schau dir vielleicht auch mal die Hilfe und die Online-Doku an: Arbeitsfenster Topologie – KNX Association

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X