Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT Glastaster nach Busspannung falsche Temperatur FBH

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • gbglace
    antwortet
    Es geht alles, nur das wie ist abhängig vom Alter der MDT-AKH, da Gira und somit der X1 eine andere Vorgehensweise bei der Sollwertverschiebung hat. Die neueren AKH Revisionen beherrschen auch die Gira-Logik, bei den älteren musste man quasi Workarounds bauen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • bitwicht
    antwortet
    Hallo zusammen.

    Ihr habt mich jetzt etwas verunsichert. Im Forum sind auch diverse Beiträge zu finden von "es geht" über "es gibt Probleme" bis hin zu "es geht nicht".


    Vielleicht konkret 2 Szenarien die ich mit vorstellen kann:

    Setup:
    MDT Glastaster GT2Tx.01
    Aktor MDT AKH-0800.02
    Gira X1


    Szenario1:
    Temperatur soll über Glastaster und X1 eingestellt werden können.
    Der Aktor sollen getrickert von der Heizung (Wolf KNX Modul) in Heizen oder Kühlen versetzt werden
    sonst nix

    würde das gehen oder wäre das schon ein Problem?


    Szenario2:
    Temperatur soll über Glastaster und X1 eingestellt werden können.
    Der Aktor sollen getrickert von der Heizung (Wolf KNX Modul) in Heizen oder Kühlen versetzt werden
    Per Tricker oder Zeit Schaltuhr soll der Aktor auch in Standby oder Sollwertverschiebungen erfahren.​
    zB: wenn die Heizung per Zeitprogramm aus ist, soll der Aktor in der Zeit auf Standy oder während der Zeit sollen die Eingestellten Sollwerte um -2C verschoben werden.

    würde das auch noch gehen?

    lg
    Bit.



    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Oder einfach die Sollwertverstellung sperren, wenn man nicht in Komfort ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Das Problem beim .02 ist, dass du nur den Sollwert Komfort verstellen kannst, machst du das in anderen Modi musst du den Offset immer mit einrechnen.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    MDT achtet sehr darauf das ihre Produkte untereinander perfekt funktionieren. Und ich finde es positiv das der Regensensor ein extra Produkt ist. Der Großteil der Nutzer von WS braucht glaube keinen Regensensor der bei den meisten WS ja integriert ist. Brauchste den und er fällt aus: kannste bei den meisten Herstellern die komplette WS tauschen...

    Aber zurück zum Tread. Also ich hab einige AHK .02 mit X1 bei Kunden im Einsatz, ohne Probleme. Hab mir jetzt nicht den GT .01 angeguckt, aber ich geh mal davon aus das man, wenn der X1 im Einsatz ist, eh eher die Heizungssteuerung per Zeitschaltuhr und Betriebsmodusumschaltung macht... und das klappt auch per AHK .02

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Ja MDT passt alles gut zusammen, die wesentliche Intelligenz liegt im MDT- Aktor damit braucht er nur relativ wenige Daten aus der WS, die die MDT WS auch liefert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • rbl
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Ist wie mit den Wettertsationen und den Rolloaktoren. Entweder dummer Aktor und schlaue Wetterstation oder eben wie MDT einfache simple WS dafür schlaue Aktoren
    Entschuldigung fürs OT. Da ich aber gerade am planen / bauen bin: Ist die Kombination Wetterstation MDT SCN-Ws3HW.01 und Jalousieaktor JAL-0410.02 eine gute Kombi für Raffstores? (automatisch hochfahren bei Sturm, automatische Verschattung inkl. Lamellenverstellung je nach Sonnenstand). Danke für ein kurzes Feedback

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von bitwicht Beitrag anzeigen
    Ich wollte jetzt nicht neue Aktoren kaufen nur weil ich den X1 in betrieb nehme.
    ggf lieber ne Alternative zum X1 suchen ;-)

    Bei den Sollwerten muss man eben auch unterscheiden ist es der Sollwert gegen den der Aktor arbeitet oder jener gegen den der Aktor arbeiten soll. Das ist wie bei allem anderen auch was man verstellen kann.

    Bei den Heizungen tickert Gira halt Bedienung Visu absolute Sollwertvorgabe und so auch in ihren Aktoren. MDT macht es eben per Delta gegenüber was gerade anliegt. Da sich warum auch immer soviele nen X1 kaufen hat sich MDT gedacht tun wir denen mal ne Freude und rüsten den Aktor auf. Hat ja schließlich noch einige Jahre gedauert bis man bei Gira/Jung dann auch mal Aktoren mit integrierten Reglern kaufen konnte.

    Ist wie mit den Wettertsationen und den Rolloaktoren. Entweder dummer Aktor und schlaue Wetterstation oder eben wie MDT einfache simple WS dafür schlaue Aktoren. Muss man halt vor dem Einkauf schauen das man nicht die Kombination "dummer" Aktor und "dumme" WS erwischt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    mit Betriebsart ist hier so etwas wie "Komfort - Nacht - Frostschutz - Standby" gemeint.
    Positiv formuliert es MDT in seinem LSG im Lösungsbeispiel 3: 2Byte Verschiebung des Basis Komfort Sollwertes. Der erste Absatz fasst das Thema gut zusammen.

    Ansonsten SuFu nutzen, da gibt es zahllose Beiträge im Forum.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Die 7/2/9 kann doch nicht Vorgabe und Status sein. KO 83 für den Sollwert, KO 88 für den Status. Also 2 GA

    Upps überlesen das .02, da passen die KO nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • bitwicht
    antwortet
    @knxPaul​ jetzt bin ich irritiert. Ich wollte jetzt nicht neue Aktoren kaufen nur weil ich den X1 in betrieb nehme.
    Welche Einschränkungen sind das? Betriebsart = Wärmen / Kühlen?

    Ich dachte ich kann dann am Glastaster und X1 einfach die gewünschte Temperatur pro Raum einstellen.
    Ob der Aktor im Wärmen/Kühlen ist, würde über die Heizung vorgegeben werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von bitwicht Beitrag anzeigen
    Ich hätte jetzt den X1 einfach auch in die Gruppe 7-2-9
    bloss nicht, das gibt Chaos!
    1. Die GA = 7/2/9 transportiert den aktuellen Sollwert vom AHK zum Glastaster; später auch zum X1 für die Anzeige.
    2. Für den Basis Sollwert Komfort wird eine zusätzliche davon getrennte GA benötigt: Das ist "Gegenverkehr", weil der AKH am KO-27 "Sollwert Komfort" Telegramme empfängt.
    3. Der X1 funktioniert nur mit dem AKH-0x00.03 vernünftig, beim AKH-0800.02 gibt es deutliche Einschränkungen bei Umschaltung der Betriebsart.

    Einen Kommentar schreiben:


  • bitwicht
    antwortet
    Den X1 habe ich auch, aber noch nicht in betrieb (bisher keine Zeit)

    Ich hätte jetzt den X1 einfach auch in die Gruppe 7-2-9

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Manche Visus wie z.B. der GIRA X1 funktionieren nur per Basis Sollwert Komfort mit dem AKH.

    Einen Kommentar schreiben:


  • bitwicht
    antwortet
    @knxPaul ​für was bräuchte ich beispielsweise den Basis Komfort Sollwert?
    Wenn ich keine Einzelraumsteuerung habe und den Soll zentral einstelle?

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X