Jap, per Default... Und wie auf S. 18 im Produkthandbuch beschrieben lässt sich diese Funktion auch im Secure mode aktivieren.
Bildschirmfoto 2023-01-17 um 18.49.35.png
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
KNX Secure Zertifikat fehlerhaft?!
Einklappen
Dieser Beitrag wurde beantwortet.
X
X
-
Habe es gerade übrigens nochmal ausprobiert und es läuft!
Vielen Dank für den Support!
Einen Kommentar schreiben:
-
Hmm naja geht nicht, stimmt nicht. Aber ich verstehe, worauf du hinaus möchtest 😅👍Zitat von vento66 Beitrag anzeigenBei secure geht kein telnet...... Wär irgendwie blöd.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ging ja gerade eben nicht! Ich musste vorher schon die Adressen ändern, um die Geräte zu programmieren.^^ Vielleicht geht es auch irgendwie anders, aber der von dir beschriebene „Standard“ Weg ging leider nicht.Zitat von meti Beitrag anzeigenEinfach die Applikation ins ETS-Projekt ziehen und da dann die Adressen setzen - wie bei jedem anderen Gerät auch - dann Programmieren und Prog-Knopf drücken.
Anscheinend ist mir noch keiner der vielen Beiträge untergekommen - auf Telnet wär ich im Leben nicht gekommen 😄
Einen Kommentar schreiben:
-
Einfach die Applikation ins ETS-Projekt ziehen und da dann die Adressen setzen - wie bei jedem anderen Gerät auch - dann Programmieren und Prog-Knopf drücken.
Anscheinend ist mir noch keiner der vielen Beiträge untergekommen - auf Telnet wär ich im Leben nicht gekommen 😄
Bei nem Firmwareupdate hatte ich mal die Kuriose Situation dass das Gerät eine falsche Seriennummer (ich glaub für die Zusatz-Applikation) gemeldet hat - dementsprechend lies sich der FDSK nicht einstellen weil er nicht zur Seriennummer gepasst hat. Nach nem Master-Reset hats dann ohne Probleme funktioniert.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hmm okay, was wäre denn an einem FW Update das Problem?
Kannst du mir sagen, wie ich die Adressen ohne Telnet setzen kann? Da wurde in vielen Beiträgen hier im Explizit drauf hingewiesen.
Grüße
Einen Kommentar schreiben:
-
Und falls du vorher ein Firmwareupdate gemacht hast kann ein Master-Reset (Handbuch) Abhilfe schaffen.
Die Adressen kannst du übrigens auch in ETS setzen - dazu brauchst du kein Telnet.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ohh man, und ich suche hier verzweifelt… Ja auf der Rückseite des 1. Zertifikats befindet sich noch ein weiteres 🙈
Ich werde es Heute Abend sofort testen und Rückmeldung geben, ob es daran lag!
Viele Grüße
Einen Kommentar schreiben:
-
Vergleiche mal die Seriennummern.
Das Gerät hat ja neben der Router-Funktion auch noch eine Zusatz-App. Daher hat es auch zwei Seriennummern und zwei Zertifikate. Hast du das falsche erwischt?
- Likes 1
- Ausgewählte Antwort
Einen Kommentar schreiben:
-
KNX Secure Zertifikat fehlerhaft?!
Hallo Zusammen,
ich nutze die ETS 6.0.6 und habe zuersteinam die einfachste Topologie, die man sich mit einem Enertex IP Secure Router & einem Enertex IP Secure Coupler zusammenbauen kann. Es soll hier erstmal nur die Programmierung der PA's getestet werden (Minimalbeispiel):
Topologie.png
Als erstes habe ich via Telnet den Router entsprechend konfiguriert:
telnet.png
Als nächstes habe ich überprüft, ob die Adressen im System nach der Programmierung richtig vergeben sind (scheint zu passen aus meiner Sicht!):
1.0.0.png
1.1.0.png
Das die Programmierung etc. funktioniert soweit ganz gut, bis ich die Verbindung "secure" mache. Bei der Eingabe des Zertifikats schlägt das Ganze fehl:
Zertifikat.png
Das es sich hierbei um das Zertifikat Eies anderen Gerätes handelt kann ich ausschließen!
Mache ich etwas falsch?
Viele GrüßeStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: