Zitat von Abrradratra
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Eintastenbedienung mit Richtungsvorgabe: MDT Glastaster + Jalousieaktor
Einklappen
X
-
Kann aber auch einfach am fehlenden Umfang der Automatik liegen. Ich würde daher erstmal ermitteln welche Szenarien sind es denn die da zu häufiger manueller Korrektur nötigen. und das dann entsprechend in der Automatik/Szenensteuerung berücksichtigen.
- Likes 1
-
Das Problem ist, dass der Taster kein Stop sendet sondern der Aktor jeden beliebigen Befehl als Stop nimmt, wenn das Rollo fährt. Und Ist oben/unten sind ja auch errechnet.
Gruß
Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
TabSel: Du bekommst doch vom MDT-Aktor ein "Ist oben" bzw. ein "Ist unten". Verbinde doch beide mit dem Stop-KO. Eventuell muss Du noch einen Filter nehmen, der nur 1 durchlässt, weiß nicht wie Stop auf 0 reagiert. Aber das ist es eigentlich, oder?
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
Kann man so sehen. Deine Wünsche wirst du mMn nicht mit den von dir verwendeten Geräten erreichen können. KNX bietet mit der Wippenbedienung genau das an, was du willst. Ansonsten kauf dir andere Aktoren oder Sensoren oder bastel dir etwas.Ich empfinde so was als zwar als logisch, aber nicht ergonomisch, nachvollziehbar, verhersehbar und damit "kaputt".
Viel Erfolg dabei, Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Das habe ich dann doch selten erlebt, dass alle Bewohner die Automatik so akzeptieren. Bei der Heizung bin ich voll bei dir.
Aber sehr gut dass das bei dir so funktioniert
Bei mir würde das zu Krieg führen, da das Handy nicht immer am Mann ist werden hier noch recht oft die Taster bemüht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Also ich nehme dann das Handy zur Hand oder gehen zum zentral verbauten Touchmonitor, navigiere dort in den entsprechenden Raum und fahre den Rolladen hoch. Dadurch, dass das nur ungefähr 3x im Jahr vorkommt (genau so wie das Verstellen des Sollwerts der Heizung) ist das absolut vernünftig nutzbar.Zitat von Abrradratra Beitrag anzeigenRollladen oben haben will obwohl die Automatik ihn geschlossen
Die Automatiken sind hier so ausgearbeitet, dass keine manuelle Bedienung notwendig ist. Wie gesagt, vielleicht gibt es mal 3 Ausnahmen im Jahr. Dauerhafte Ausnahme ist das Gästezimmer. Dort liegt der Rollladen auch auf dem Taster. Wenn Besuch da ist, wird in der Visu "Übernachtungsbesuch" aktiviert, sodass das Gästezimmer aus sämtlichen Automatismen ausgenommen ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist auch eine Prämisse hier im Haus. Manuelle Bedienung hat immer Vorrang vor einem Automatismus. Und ich will die Rollos (-Automatik manuell über-) steuern können.Zitat von Abrradratra Beitrag anzeigen...Und was ist, wenn man den Rollladen oben haben will obwohl die Automatik ihn geschlossen hat?...
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen...Was ist denn der Grund für das Drücken nach oben?
ist mir egal, ich möchte dass ein Tastendruck
1) immer eine VOR DEM TASTENDRUCK immer geliche, bekannte Aktion zur Folge hat und
2) auch immer zu dieser Aktion führt. Alles andere fühlt sich für mich "kaputt" an.
Bei Einzeltasten-Rollo-Bedienung im KNX-Standard stört mich dass ich 1) vor dem Tastendruck nicht weiß ob der Rollo hoch oder runter fahren wird und bei der Lösung "druck lang = ab, druck kurz = auf" stört mich dass 2) der Tastendruck nix macht, wenn die Gesamtverfahrzeit 25Sek noch nicht abgelaufen ist und der Rollo gar nicht fährt. Innerhalb 25Sek muss es nicht mal ICH sein der den Rollo wieder runter machen will, d.h. wir beide in der Küche, ICH mache den Rollo ganz hoch, meine Frau störts, möcht Ihn wieder ein Stück runter machen, drückt lang und es passiert nix. Erst der zweite lange Druck oder der erste lange Druck nach Verfahrzeit macht was.
Ich empfinde so was als zwar als logisch, aber nicht ergonomisch, nachvollziehbar, verhersehbar und damit "kaputt".
Und auf dem KNX-Preisniveau ist es mir gestattet zu jammern *lach*
Einen Kommentar schreiben:
-
Und was ist, wenn man den Rollladen oben haben will obwohl die Automatik ihn geschlossen hat?Zitat von DerStandart Beitrag anzeigenob eine manuelle Bedienung der Rollläden überhaupt notwendig ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
SOC wird vom Aktor ausgelöst.
Das ist aber schon jammern auf hohem Niveau. Was ist denn der Grund für das Drücken nach oben? Dem Nutzer ist die Bedienung zu kompliziert und hat einen Fehler gemacht. Muss man das wirklich abfangen? Ich bin der Meinung, du solltest dich einheitlich an den KNX Standard halten, dann wird aus auch übersichtlich.Rollo fährt nicht runter, denn vor Ablauf der Gesamt-Fahrzeit führt ein Tastendruck (kurz oder lang) bei SingleObjectControl zu einem “Stop”.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
ich kenne SOC nicht, aber falls das Stop nur der Taster benötigt und es beim Aktor stört,Zitat von TabSel Beitrag anzeigenich finde dass sich das nicht richtig anfühlt wenn ein Tastendruck keine Funktion/Aktion zur Folge hat und musste eine zentrale Logik bemühen die ein “Stop” schreibt bei Erreichen der Endlage oben oder unten, dann hat der nächste Tastendruck auch vor Ablauf der Gesamtfahrzeit immer die erwartete Aktion zur Folge.
wie wäre es, wenn Du es von der Logik auf eine getrennte GA senden lässt und diese nur hörend mit dem Taster verbindest?Zuletzt geändert von willisurf; 23.01.2023, 09:48.
Einen Kommentar schreiben:
-
Grundsätzlich würde ich empfehlen, zu überdenken, ob eine manuelle Bedienung der Rollläden überhaupt notwendig ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
So hab ich das hier auch laufen: langer Tastendruck = ab, kurzer Tastendruck ist auf, Tastendruck während Fahrt = stop.Zitat von tobiasr Beitrag anzeigen…
jetzt hatte ich aber das folgende Problem:
fahrtzeit = 25Sek
ausgangssituation:
Position = 10%, Nutzer drückt Taste kurz, Rollo fährt hoch und ist nach 2,5Sek in Endlage
Nutzer drückt sofort Taste lang.
ergebnis: Rollo fährt nicht runter, denn vor Ablauf der Gesamt-Fahrzeit führt ein Tastendruck (kurz oder lang) bei SingleObjectControl zu einem “Stop”. Das wiederum hat keine Auswirkung, da Rollo ja bereits in Endlage ist und bereits stoppte.
in anderer Richtung natürlich das gleiche…
ich finde dass sich das nicht richtig anfühlt wenn ein Tastendruck keine Funktion/Aktion zur Folge hat und musste eine zentrale Logik bemühen die ein “Stop” schreibt bei Erreichen der Endlage oben oder unten, dann hat der nächste Tastendruck auch vor Ablauf der Gesamtfahrzeit immer die erwartete Aktion zur Folge.
das wiederum hat aber zur Folge dass sich die Rollo-endlage im Laufe der Zeit verschiebt, das “Rollo ganz oben/unten” also schon kommt obwohl der Rollo physisch noch gar nicht oben/unten ist.
das muss ich noch lösen, z.B. einmal in 24Stunden kein extra-Stop schreiben, damit der Rollo durchfährt…
hast Du damit kein Problem?
Einen Kommentar schreiben:
-
Okay, vielen Dank schonmal!
Ich schaue mir das mal in Ruhe an die Woche
Einen Kommentar schreiben:
-
Zwei Tasten Bedienung im Jalousieaktor ist ja auch richtig. Du hast ja auch zwei Tast(funktionen). Kurz drücken auf, lang drücken zu (bzw. umgekehrt). Sind aus Sicht des Aktors ZWEI Tasten.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: