    Hallo!

    Anbei die Daten zur Prüfung. Den BMW habe ich umgestellt: "nach fester Zeit" und 2 Stunden.

    Ich möchte nun, dass in der Zeit von 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr der BMW das licht nur 1x einschaltet und es dann eingeschaltet bleibt. In der restlichen Zeit soll der BMW wie eingestellt reagieren.

    Vielen Dank
    Thomas
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zum Einschalten:
    1. Ich kann nicht erkennen, wie der BWM das Licht einschalten kann, wenn die Zeitschaltuhr eine 0 gesendet hat. Bitte im Datenpunktmonitor schauen, welcher Wert für den Datenpunkt zur Zeit vor 7:00 Uhr angezeigt wird.
    2. Warum steht da 15:00 Uhr und nicht 9:00 Uhr?
    Zum Ausschalten:
    Beim BWM sehe ich "Rückfall externer Taster lang (Hand => Auto)" eingestellt "nach Präsenz und Nachlaufzeit". Das ist die Ursache für das Ausschalten nach 30 s. Da ist aufgrund von Gesetzten nicht alles erlaubt; nimm "nach fester Zeit" und mindestens 2 Stunden (9:00 - 7:00)

    Einen Kommentar schreiben:


  • TCJ2021
    antwortet
    Hallo knxPaul,

    danke für deine Hinweise. Ich habe diese nun umgesetzt und die Logik angepasst. Leider verhält sich der BMW und die Lampe noch immer so wie vorher. Soll bedeuten, dass sie egal zu welcher Tageszeit einschaltet und nach 30 Sekunden wieder ausschaltet. Ich habe einmal alle relevanten Infos in den Anhang als Grafik gepackt und wäre über ein Feedback dankbar, was ggf. noch falsch ist.

    Viele Grüße und vielen Dank
    Thomas
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Die zwei Werkzeuge Gruppenmonitor (ETS) und Datenpunktmonitor (GPA) werden dort in der Hilfe erklärt, es gibt auch Videos.

    Die gezeigte Logik weicht von meinem Vorschalg 3a ab: Der obere Eingang muss die GA sein, mit der der BWM das Licht schaltet.

    Die Lampe wird von einem Lichtkanal des BWM gesteuert, das sollte jetzt schon so sein und unverändert bleiben. Der Logik Ausgang schaltet den BWM um.

    Hinweis: Vollzitate sind überflüssig und Platzverschwendung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TCJ2021
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Ich halte es für möglich, die gewünschte Funktionalität mit einem X1 zu realisieren. Das ist aber nicht gut für einen "Anfänger" geeignet und erfordert eine steile Lernkurve. Die Komplexität kann man aufteilen:
    1. am BWM eine GA mit dem KO-4 (wenn Lichtkanal 1) „externer Taster – lang“ verbinden und mit dem Gruppenmonitor von Hand schalten.
    2. Eine Zeitschaltuhr im X1 anlegen, die um 7:00 Uhr einschaltet und um 09:00 Uhr ausschaltet. Mit einem internen Datenpunkt verbinden und im Datenpunktmonitor beobachten.
    3. Nun kommt das Logikblatt:
      (a) Zuerst ein UND-Gatter, ein Eingang = der Datenpunkt der Zeitschaltuhr, zweiter Eingang die GA, mit der der BWM den Aktor für das Licht schaltet.
      (b) Hinter das UND-Gatter ein LBS Filter, der nur EIN-Telegramme durchläßt und bei AUS nichts macht.
      (c) Der Ausgang vom Filter soll auf die GA Senden, die am BWM den „externer Taster – lang“ schaltet.
      (d) Der Datenpunkt der Zeitschaltuhr muss noch zusätzlich mit einem zweiten Filter verbunden werden, der nur AUS-Telegramme durchläßt. Sein Ausgang sendet ebenfalls auf den „externer Taster – lang“ des BWM.
    (c) schaltet den BWM in den "Handmodus ein", so dass das Licht nicht ausgeht.
    (d) schaltet um 9:00 Uhr den BWM wieder in den Automodus zurück.
    Die Erkennung von Dunkelheit macht der BWM um 7:00 Uhr. Ein Ausschalten vor 9:00 Uhr wenn es zwischendurch hell wird, fehlt in der Logik.
    Hallo knxPaul​!

    Vielen Dank für die Erläuterung. Zusammen mit dem Video habe ich mich angenähert.

    2 Punkte verstehe ich nicht.
    1. ... "und mit dem Gruppenmonitor von Hand schalten"
    2. ... "und im Datenpunktmonitor beobachten."

    Den Rest habe ich auf einem Logikblatt nachgebaut. Das packe ich hier in den Anhang.

    Zum Schluss frage ich mich nun, an welcher Stelle ich die Lampe angebe, die geschaltet werden soll. Dies habe ich bisher noch nirgends eingebaut. DIe Logik bezieht sich ja nur auf die Erkennung einer Bewegung. Wo ist da dann die Angabe der Lampe?

    Viele Grüße
    Thomas
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • hyman
    antwortet
    Oder einfach Zeitschaluhr - Sperre?

    Einen Kommentar schreiben:


  • matthiaz
    antwortet
    Das Video hier von Splendid Minds erklart im Grunde, wie es geht, siehe hier -> https://www.youtube.com/watch?v=9S3tj-HCW8o

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Ich halte es für möglich, die gewünschte Funktionalität mit einem X1 zu realisieren. Das ist aber nicht gut für einen "Anfänger" geeignet und erfordert eine steile Lernkurve. Die Komplexität kann man aufteilen:
    1. am BWM eine GA mit dem KO-4 (wenn Lichtkanal 1) „externer Taster – lang“ verbinden und mit dem Gruppenmonitor von Hand schalten.
    2. Eine Zeitschaltuhr im X1 anlegen, die um 7:00 Uhr einschaltet und um 09:00 Uhr ausschaltet. Mit einem internen Datenpunkt verbinden und im Datenpunktmonitor beobachten.
    3. Nun kommt das Logikblatt:
      (a) Zuerst ein UND-Gatter, ein Eingang = der Datenpunkt der Zeitschaltuhr, zweiter Eingang die GA, mit der der BWM den Aktor für das Licht schaltet.
      (b) Hinter das UND-Gatter ein LBS Filter, der nur EIN-Telegramme durchläßt und bei AUS nichts macht.
      (c) Der Ausgang vom Filter soll auf die GA Senden, die am BWM den „externer Taster – lang“ schaltet.
      (d) Der Datenpunkt der Zeitschaltuhr muss noch zusätzlich mit einem zweiten Filter verbunden werden, der nur AUS-Telegramme durchläßt. Sein Ausgang sendet ebenfalls auf den „externer Taster – lang“ des BWM.
    (c) schaltet den BWM in den "Handmodus ein", so dass das Licht nicht ausgeht.
    (d) schaltet um 9:00 Uhr den BWM wieder in den Automodus zurück.
    Die Erkennung von Dunkelheit macht der BWM um 7:00 Uhr. Ein Ausschalten vor 9:00 Uhr wenn es zwischendurch hell wird, fehlt in der Logik.

    Einen Kommentar schreiben:


  • X1 Logik erstellen - Bewegungsmelder erkennt Bewegung nach 7:00 Uhr

    Hallo zusammen,

    Meine erste X1 Logik will nicht so recht funktionieren. Ich benötige etwas Hilfe.

    Wir haben einen MDT SCN-BWM55.02/.G2 Bewegungsmelder im Flur. Dieser schaltet aktuell ein Licht am Tag und in der Nacht ein und wieder aus. Die Schaltzeit ist dabei unterschiedlich.

    Nun möchte ich eine Logik so einstellen, dass wenn der Bewegungsmelder morgens ab 7:00 Uhr bis ca. 09:00 Uhr eine Bewegung erkennt und es noch zu dunkel ist, sodass er einschaltet die Lampe im Anschluss nicht wieder ausschaltet. Vor 7:00 Uhr soll er sie wie eingestellt ausschalten.

    Nach meinem Verständnis muss ich in diesem Fall, da es die Applikation nicht hergibt, eine Logik im X1 erstellen, die dies aussagt. Ist das richtig?

    Wenn ja, wie mache ich dies und mit welchen Komponenten in der X1 Logikwelt?