Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Verzögerung auf KNX-BUS nach dem Einbau von Linienkopplern

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • gbglace
    antwortet
    Filtern geht dann in den Ergebnissen des Busmonitors bzw auch in seinem laufenden Betrieb.

    Einen Kommentar schreiben:


  • beumler
    antwortet
    gbglace:

    Ne USB - Schnittstelle muss ich mir erst einmal besorgen. Dann kann ich einzeln auf den Linien mal schauen. Das die Topologie angepasst werden musste war ursprünglich nicht geplant. Und lässt sich jetzt von der Verkablung nicht mehr ändern.

    -------------------------------------------------------

    Fidelis

    Ja genau ich möchte auf einzelne Aktoren und Gruppen filtern.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    der Busmonitor zeigt auch noch ein paar weitere "technische" Befehle an, das hilft dir vielleicht.
    Gruß
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fidelis
    antwortet
    Zitat von beumler Beitrag anzeigen
    Gibt es auf dem KNX - Bus die Möglichkeit die Packete und wege auf dem BUS zu tracen ähnliche wie bei TCP / IP mit Wireshark
    Verstehe ich die Frage nicht? Genau das macht der Busmonitor... den du selber bereits verwendet hast... oder geht es dir um Filtermöglichkeiten, damit man nicht alles zu sehen bekommt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Dann packe Dir mal eine USB-Schnittstelle in die jeweiligen Leitungen und schaue mit dem Busmonitor was Dir da die Buslast hochtreibt. Da sind doch irgendwelche unsinnigen Telegrammschleudern am Start oder es wird alles sinnlos in alle Linien gesendet, dann sollte man sich Gedanken über eine sinnigere Topologie machen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • beumler
    antwortet
    Gibt es auf dem KNX - Bus die Möglichkeit die Packete und wege auf dem BUS zu tracen ähnliche wie bei TCP / IP mit Wireshark

    Ich habe aktuell immer noch Packet verluste, durch tauschen des Linienkopplers konnte ich die Belastung schwank Aktuell noch zwischen 80% - 100%

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Zitat von beumler Beitrag anzeigen
    Bei Aktiven Filtern erhalten ich keine Werte mehr von der Wetterstation und Zeitgeber die auf 1.1.x liegen
    Dazu gibt es Dummy-Geräte. Auf der Linie platzieren, wo dein Visu oder was auch immer angeschlossen ist, und die GAs zuweisen, die du dort sehen möchtest.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    ggf mal den Koppler 1.1.0 und 1.2.0 tauschen (umverdrahten und umprogrammieren, wenn das quasi mitwandert, dann den Koppler 1.1.0 austauschen.

    Gibt es ein Buslog für die 1.1.x allein?

    Einen Kommentar schreiben:


  • beumler
    antwortet
    Konnte inzwischen eingrenzen, wieso die Signale verloren gehen, siehe Bild. Sobald Linie 1.1.x aktiv ist geht die Last auf 100% .
    Muss hier auf Fehlersuche gehen.

    Klaus Gütter bzgl. wieder aktivieren der Filter. Bei Aktiven Filtern erhalten ich keine Werte mehr von der Wetterstation und Zeitgeber die auf 1.1.x liegen.

    10.07.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Hui, da ist ja ordentlich was los auf der Linie. Aktivieren der Filter könnte helfen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobiasr
    antwortet
    Wiederholungen bei Fehlern alle abschalten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • beumler
    antwortet
    Bilder sind jetzt getauscht


    25.06.png 25.06_02.png 25.06_03.png

    Aktuell sind 70 Geräte im Einsatz, ich plane eine Erweiterung im Außenbereich sowie die integration einer Klimaanlage.
    Das Haus hat zwei Wohnung die sollen getrennt sein, und der Außenbereich (Keller + Garten) soll auch unabhängig sein.

    Das war in der Ursprünglichen Plannung so nicht vorgesehen, ist halt gewachsen.

    Zum Programmimeren verwende ich die ETS5 und habe das Projekt in den Wiser importiert.

    Ich benutze den Wiser als IP - Schnittstelle zum programmieren über die ETS.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Eine verzögerte Ausführung von Befehlen per Visu/App hat ja nichts damit zu tun, dass die LK falsche Filtertabellen mangels Dummys haben.

    Der Wiser hat keine ETS-Applikation in der Form, dass man ihm da KO und GA Verknüpfungen beibringt. Der Schluckt einfach ein ETS-Projektexport.

    In dem Falle wird bei Aktivierung der Filter in den LK nix mehr von Aktivitäten auf der Visu/App die Aktoren/Taster erreichen, weil die LK dann die Telegramme nicht mehr weiterleiten.

    Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigen
    Als erstes, deine Bilder funktionieren nicht.
    stimmt,

    ohne können wir nicht beurteilen was da los ist und ob es schädlich ist.

    beumler
    Ich frage mich aber grundsätzlich warum baut man die Topologie so um?

    Sollen die Etagen irgendwie zueinander fremdgenutzt werden?
    Sind es deutlich mehr als 100 Geräte in dem Projekt geworden?
    Wenn 2x nein, baue es einfach alles zurück auf eine Linie = Hauptlinie und werde glücklich auf Grund reduzierter/begrenzter Komplexität.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DirtyHarry
    antwortet
    Als erstes, deine Bilder funktionieren nicht.

    Zitat von beumler Beitrag anzeigen
    der Wiser kennt alle Gruppenadressen aus dem KNX - Projekt.
    Dann ist ja gut, dass der aus der ETS programmiert wird... Oder etwa nicht? Dann hast du die Frage damit nicht beantwortet, denn die Frage war ja, ob die ETS die vom Wiser benutzten GAs kennt und weiß wo dieser angeschlossen ist -> Dummy mit den GAs des Wiser.

    Erstell den Dummy und stelle die Linienkoppler danach mal auf Filtern...

    Einen Kommentar schreiben:


  • beumler
    antwortet
    ​ Hallo Florian,

    auf dem BUSmonitor ist es ruhig.


    Und auf dem Gruppenmonitor ist nur das übliche los


    Hallo DerStandard,

    der Wiser kennt alle Gruppenadressen aus dem KNX - Projekt. Und aktuell sind einige Schalter und Sensor Anzeigen über die Widgets in der UI verfügbar.
    Sowie verschiedene Skripte, Zeitprogramme und Szenen überwachen die Objekt änderungen.


    25.06_03.png konfiguration Linienkoppler
    ​​

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...