Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Arcus-eds KNX-LUNOS-CONTROL4 Feuchteführung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • willisurf
    antwortet
    Musste erstmal „Mollier-Diagramm“ googeln

    Ich habe mir das immer einfacher über die absolute Luftfeuchtigkeit erklärt. Wenn die niedriger ist, wird ein Lüften zur Austrocknung führen, da ja weniger Wasser in der Luft enthalten ist. Die Temperatur spielt bei der Überlegung dann keine Rolle mehr.

    Ich mag es manchmal einfacher

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Ich hatte das oben gerade editiert, warst schneller...habe das beim zweiten Lesen auch bemerkt

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
    dass man (zunächst kalte) und vermeintlich trockenere Luft von außen als sinnvoll erachtet - wenn diese dann aber im Haus sich erwärmt, geht die Luftfeuchte hoch
    Ich muss die ganze Zeit darüber nachdenken.
    Bist Du sicher, das es so herum ist?

    Wenn ich Luft erwärme geht doch die relative Luftfeuchte runter.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Zitat von brimbrambrum Beitrag anzeigen
    Ich könnte sowohl bei der Innenfeuchte als auch bei der Außenfeuchte auf den Wert "absolute Feuchte" wechseln.
    Dann sollte es auch an den Werten besser ersichtlich sein oder?
    Genau, bei absoluter Feuchte bzw. indirekt über die Taupunktberechnung ist das Mollier-Diagramm berücksichtigt.
    Dann sollte es passen, dass nur gelüftet wird, wenn die nachströmende Aussenluft auch Feuchte aufnehmen kann und nicht umgekehrt. Das passiert leider häufig, dass man vermeintlich trockenere Luft von außen als sinnvoll erachtet - wenn diese dann aber im Haus sich bspw. abkühlt, geht die Luftfeuchte hoch und man hat das Gegenteil erreicht.
    Zuletzt geändert von dreamy1; 23.07.2023, 00:08.

    Einen Kommentar schreiben:


  • starlight2k
    antwortet
    Ist denn bekannt, ob das Modul auf dem Objekt absolute oder relative Feuchte erwartet ?
    Es gibt ja auch Innen und Außentemperatur. Vielleicht berechnet das Modul selber den Taupunkt oder die absolute Feuchte ?

    Wenn die Lüftung im Automatikmodus läuft, dann kann "Temperatur, Feuchte und CO2-Führung" aktiviert werden.
    Welche Prioriäten das Modul dann verwendet, ist aber ein wenig unklar.
    Denn wenn CO2 Innen hoch, wäre es ja kontraproduktiv sich die Feuchtigkeit über die Lüftung reinzuziehen, wenn außen gerade hoch ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • brimbrambrum
    antwortet
    Vielen Dank für den Link.
    Das erklärt zumindest einiges.

    Ich könnte sowohl bei der Innenfeuchte als auch bei der Außenfeuchte auf den Wert "absolute Feuchte" wechseln.
    Dann sollte es auch an den Werten besser ersichtlich sein oder?

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Beispiel mit Onlinerechner: Luftfeuchtigkeit (sarahandrobin.com)

    Wenn die Sensoren auch einen Taupunkt berechnen, kann man auch damit arbeiten (lüften wenn TP aussen geringer als innen).​
    Zuletzt geändert von dreamy1; 22.07.2023, 16:15.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Ist denn der Unterschied zwischen rel. Feuchte und abs. Feuchte berücksichtigt? Ich fürchte, das ist der Denkfehler.
    Zuletzt geändert von dreamy1; 22.07.2023, 16:17.

    Einen Kommentar schreiben:


  • brimbrambrum
    hat ein Thema erstellt Arcus-eds KNX-LUNOS-CONTROL4 Feuchteführung.

    Arcus-eds KNX-LUNOS-CONTROL4 Feuchteführung

    Hallo,

    ich habe insgesamt acht e2 Lüfter an drei der o.g. Steuerungen im Einsatz.
    Es klappt alles wunderbar, inklusive Anbindung an unseren Homeserver.

    Einzig war nich so klappen möchte, ist die Feuchteführung.
    Normalerweise sollte die Lüftung stärker laufen, wenn die Innenfeuchte bestimmte Werte überschreitet und wenn die Außenfeuchte > Innenfeuchte, dann sollten die Lüfter doch nicht die Feuchtigkeit nach innen blasen und eher auf der niedrigsten Stufe laufen oder habe ich das falsch verstanden?
    Und genau die Außenfeuchte scheint er nicht so recht zu verstehen.

    Ich habe ein Elsner 70184 KNX Hygrometer im Einsatz für Außenfeuchte und Außentemperatur.
    Für die Außenfeuchtigkeit habe ich eine Gruppenadresse angelegt und die drei Controller mit dem Hygrometer verbunden:
    Außenfeuchte.png

    Im Winter ist das nie aufgefallen, aber im Sommer durch die Niederschläge ist die Außenfeuchtigkeit entsprechend gestiegen und irgendwann wurde auch der Schwellwert innen erreicht und die Lüfter sind hochgefahren. Leider mit dem Effekt, dass es innen noch "feuchter" geworden ist, statt andersrum.

    Stimmt an den Einstellungen etwas nicht oder habe ich einen Denkfehler?

    Vielen Dank
Lädt...
X