Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
mit Mdt glastaster (mit temperaursensor) temperaturabhängig schaltaktor schalten
Es gibt aber bei einem Regler zwei variable Seiten der Gleichung und der AKU kann eben nur eine Variable entgegen nehmen, halt die IST-Temperatur. Du brauchst aber zwei quasi dynamische Werte die IST-Temperatur und die SOLL-Temperatur.
Also es fehlt dem AKU das passende KO für die Schwellwertgrenze. Das kannst Du uns schon glauben wenn wir Dir schreiben dass das nicht geht mit dieser HW Kombination.
Du brauchst zwei Werte am Schwellwertschalter, einmal die Isttemperatur und einmal die Solltemperatur die Du am Taster einstellst. Beide Werte sind veränderbar.
Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, vermute aber, das der Schwellwertschalter im AKU einen Wert fest in der ETS vorgibt und nur einen Eingang für einen variablen Wert hat. Daher wird das nicht funktionieren und daher auch der Tipp das Logikmodul von MDT zu verwenden, da hat der Schwellwertschalter zwei Eingänge.
Ein wenig drehen wir uns hier aber schon im Kreise,
aber alles gut, es ist ja der Einsteigerbereich.
Zuletzt geändert von willisurf; 31.07.2023, 17:36.
Der AKU hat keine KO um die SOLL oder besser seinen Temperaturschwellwert entgegenzunehmen. Die Schwellwerte kannst beim AKU nur fix per ETS einprogrammieren.
Das habe ich schon verstanden. Ich mochte nicht die Temperaturschwellwerte an den AKU übergeben, sondern die Vergleichstemperatur.
Bsp.: mittels Sollwertverschiebung stelle ich eine Temperatur am Glastaster ein und diese möchte ich an den AKU senden. Wenn die gesendete Temperatur im Schwellbereich liegt, soll geschaltet werden.
Irgendeine Temperatur muss ich dem AKU doch zum Vergleich senden.
Dann hast das nicht richtig gelesen.
Der AKU hat keine KO um die SOLL oder besser seinen Temperaturschwellwert entgegenzunehmen. Die Schwellwerte kannst beim AKU nur fix per ETS einprogrammieren.
Dazu brauchst einen anderen Aktor der auch einen integrierten Regler an Board hat. Oder eine Komponente die die 2-Punktregelung für Dich macht.
Bei MDT z.B. das Logikmodul. Oder ein freier AKH Kanal der nur das Signal für den AkU ausrechnet. Oder einen MDT Regler.
Glastaster auf 2 Byte Verschiebung des Basis Komfort Sollwertes einstellen und MDT Logikmodul mit Funktion Temperaturvergleicher.
Damit geht sollte das gehen.
Eine Logik mit einem Schwellwertschalter mit externem Schwellwert tut es auch
Der AKU hat so eine Logik - was fehlt ist die Sollwertverschiebung mit plus/minus Tasten am GT. So eine Logik nachzubauen sehe ich als extrem hohe Herausforderung
Du brauchst nicht unbedingt einen Heizungsregler. Eine Logik mit einem Schwellwertschalter mit externem Schwellwert tut es auch. Diese vergleicht dann die Temperaturvorgabe des GT mit der Isttemperatur vom GT und erzeugt das Schaltsignal für den Aktor.
Ggf. hat irgendeine Deiner Komponenten oder eine vorhandene/geplante Visu einen Schwellwertschalter, bei dem man den Schwellwert über ein KO vorgeben kann.
Mit ETS, Glastaster und Universalaktor kann man beispielsweise folgendes einstellen:
Oberer Schwellwert := 22 °C
Unterer Schwellwert := 21 °C
KO Schwellwertschalter := gemessene Temperatur vom Glastaster
Damit wird erreicht, dass der Universalaktor bei Erreichen von 22 °C den Kanal ausschaltet und bei Abkühlen unter 21 °C den Kanal einschaltet.
Die beiden Schwellwerte werden aber fest per ETS programmiert und können nicht vom Glastaster geändert werden. Anderer Grenzen bedeutet per ETS programmieren.
Anders formuliert: Der Schwellwertschalter im AKU kann die Temperatur nicht auf einen flexibel einstellbaren Sollwert regeln.
[/QUOTE] Der Schwellwertschalter im AKU kann nur eine absolute Temperatur mit fest im AKU eingestellten Werten vergleichen, egal ob gemessene Ist- oder gewünschte Soll-Temperatur. [/QUOTE]
Aber kann die absolute Temperatur dann nicht vom MDT Glastaster mittels Temperaturverschiebung kommen?
Warum kommt da keine gemessene Ist-Temperatur in der Frage vor?
Ich möchte die Flexibilität haben die Steckdose ab einer bestimmten Temperatur zu schalten, welche nicht zwingend mit der aktuellen Ist-Temperatur übereinstimmen muss.
Ist das wirklich nicht möglich in der ETS mit Glastaster und Universalaktor?
Aber am Glastaster eine "Temperaturverschiebung" als Zwei-Tastenfunktion ist korrekt?
Da sehe ich keine Möglichkeit, wenn ein AKU angesteuert werden soll.
Der Schwellwertschalter im AKU kann nur eine absolute Temperatur mit fest im AKU eingestellten Werten vergleichen, egal ob gemessene Ist- oder gewünschte Soll-Temperatur.
Mein Ziel ist es über eine Zwei-Tastenfunktion die Solltemperatur zu steuern und abhängig von einer Solltemperaturschwelle einen Schaltkanal eines Schaltaktors zu schalten.
Warum kommt da keine gemessene Ist-Temperatur in der Frage vor?
Für eine Temperatur-Regelung braucht es einen Kanal in einem Heizungsaktor a la AKH, auch wenn nur Aus- und Eingeschaltet wird.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.