Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Was ist beim Umstieg von einem IP Interface zum Router zu beachten?
Einklappen
X
-
Entsprechend euren Tips hat alles funktioniert. Vielen Dank für die Unterstützung!
- Likes 2
-
Man kann die 1.1 auch einfach frei lassen, Görans Ordnungssinn verblüfft michUnd dann mach aus der Linie 1.4.x die 1.1.x Die 1.2.x als RF Linie kann dann ja wohl bleiben von der 1.0.x abgehend.
.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann lösch halt den 1.4.0 und überschreibe die PA vom 1.4.3 wenn an dem die Applikation stimmt.
Und dann mach aus der Linie 1.4.x die 1.1.x Die 1.2.x als RF Linie kann dann ja wohl bleiben von der 1.0.x abgehend.
Und alles was keine vollständigen grünen Häkchen hat entweder raus oder eben programmiere , zwei Spannungsverversorgungen auf einem Liniensegment sind eben auch Blödsinn.
Man kann schon das Testprojekt zur finalen Variante nehmen aber man sollte halt einfach das Testgeraffel rauswerfen. Wer soll das sonst jemals nachvollziehen lönnen was da Sache ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Da hat wohl im Moment ein anderes Gerät die Adresse 1.4.0. Maskenversion 0012 ist jedenfalls kein Linienkoppler.
Einen Kommentar schreiben:
-
Du hast Recht. Hätte damals ein neues Projekt aufsetzen sollen anstatt meine Testumgebung zu nehmen. Deshalb ist da viel alter Mist drin. Der LK war wirklich auf 1.4.3 eingestellt anstatt 1.4.0
Bekomme aber nicht die Applikation darauf geladen. Muss zugeben, dass es ein sehr alter LK ist (JUNG 2141REG)
image.png
Hier die Fehlermeldung:
image.png
Dann passt wohl der Katalog nicht, obwohl man in meinen vorherigen Screenshots sieht, dass dort mal eine Applikation drauf war.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja da ist einer aber dann mal den von der 1.4.3 entfernen.
Also erstmal aufräumen.
Einen Kommentar schreiben:
-
OK, verstehe. Bin gerade dabei alles zu richten und hier ist mir aufgefallen, dass es in der Topologie anders aussieht als wäre der LK bereits auf 1.4.0Zitat von gbglace Beitrag anzeigenTja wer die Topologie mit Füßen tritt dem tritt der Bus irgendwann auch mal zurück.
Lese die Grundlagen der Topologie und räume das Projekt auf.
Ja eine Linie wird immer über über die drüberligende verbunden, nur fehlt die notwendige Hauptlinie halt vollkommen in Deinem Projekt.
Ein Koppler auf einer PA x.y.z mit z ungleich 0 ist ein Segmentkoppler aber kein Linienkoppler also kann es auch keine Linie 1.4.x geben.
image.png
oder sehe ich das falsch?
Einen Kommentar schreiben:
-
Beides ist möglich, wenn du die Linie 1.1. lässt brauchst du auch noch eine Spannungsversorgung.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
OK, verstanden. Habe da echt Mist gebaut. Noch eine Frage. Macht es Sinn alle Geräte die unter 1.1.X laufen in die Hauptlinie 1.0.X zu nehmen oder sollte ich mir für die 1.1.X einen Linienkoppler besorgen? Habe mir mal paar YT Videos angeguckt und beide Varianten gesehen...Zitat von gbglace Beitrag anzeigenTja wer die Topologie mit Füßen tritt dem tritt der Bus irgendwann auch mal zurück.
Lese die Grundlagen der Topologie und räume das Projekt auf.
Ja eine Linie wird immer über über die drüberligende verbunden, nur fehlt die notwendige Hauptlinie halt vollkommen in Deinem Projekt.
Ein Koppler auf einer PA x.y.z mit z ungleich 0 ist ein Segmentkoppler aber kein Linienkoppler also kann es auch keine Linie 1.4.x geben.
Danke
Einen Kommentar schreiben:
-
Und stell bitte den Eintrag bei Verbindung (in den Eigenschaften des Bereichs oder der Linie) auf "keine". Bis auf Spezialfälle ist das kontraproduktiv.
Einen Kommentar schreiben:
-
Tja wer die Topologie mit Füßen tritt dem tritt der Bus irgendwann auch mal zurück.
Lese die Grundlagen der Topologie und räume das Projekt auf.
Ja eine Linie wird immer über über die drüberligende verbunden, nur fehlt die notwendige Hauptlinie halt vollkommen in Deinem Projekt.
Ein Koppler auf einer PA x.y.z mit z ungleich 0 ist ein Segmentkoppler aber kein Linienkoppler also kann es auch keine Linie 1.4.x geben.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Zuerst muss die Topologie geplant werden:- Das MDT IP IF war/ist in der Linie 1.1
- Es gibt die LK mit den PA = 1.2.0 und 1.4.3
- Die passende Hauptlinie für die Verbindung der Linien ist die 1.0.z
- Der MDT Router koppelt IP auf diese Hauptlinie 1.0.z
Eine alternative Lösung ist der Umzug der Geräte in Linie 1.1.x in die Hauptlinie 1.0.z
Wie das geht und wie eine PA ohne Programmierknopf geändert wird, steht in vielen Beiträgen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie gesagt hat alles noch funktioniert bis ich das alte IP Interface abgeklemmt habe.
Oder muss ich den Router eine PA der 1.1 TP Linie vergeben? Glaube aber nicht, weil durch 1.0.x ist das doch der übergeordnete damit der sauber Routen kann oder? Danke
Hier eine Übersicht der Geräte:
image.pngimage.png
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Nach so kurzer Zeit spricht es eigentlich dafür, dass du die falsche Applikation bzw. Das falsche Gerät beschrieben willst.
Viel Erfolg Florian
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: