Hab den BWM55 nun doch gegen einen Decken-PM SCN-P360L3.03 getauscht. Der BWM hat zwar soweit ganz gut funktioniert aber ich hatte auch mehrere Problemchen die mich gestört hatten.
Z.B. wenn man von draussen durch die Waschküche den Flur betrat dann hat der BWM einen sehr spät erkannt da er wohl keine warme Oberfläche auf Bauchhöhe detektiert hat. Erst wenn man etwas weiter vom BWM entfernt war hat er wohl die Hände erkannt.
Weiter fand ich die Präsenzerkennung zwischen ca. 160-180° nicht so gut. Da hat der BWM auch manchmal erst spät geschaltet oder das Licht ausgeschlatet obwohl ich noch im Flur stand. Frontal mit etwas Abstand war das deutlich besser. Nur halt nicht so gut in der Position in diesem Flur.
Der P360L3 macht sich hier doch besser. Er schaltet auch etwas früher beim Betreten des Flures da er besser in die Türen "hineinschaut". Ob er die Helligkeit etwas besser misst habe ich aber noch nicht getestet. Denke er ist da ähnlich schlecht