Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

PM für Flur...

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Theees
    antwortet
    Falls über diesen Thread nochmal jemand stolpert ergänzend noch folgende Info:

    Hab den BWM55 nun doch gegen einen Decken-PM SCN-P360L3.03​ getauscht. Der BWM hat zwar soweit ganz gut funktioniert aber ich hatte auch mehrere Problemchen die mich gestört hatten.
    Z.B. wenn man von draussen durch die Waschküche den Flur betrat dann hat der BWM einen sehr spät erkannt da er wohl keine warme Oberfläche auf Bauchhöhe detektiert hat. Erst wenn man etwas weiter vom BWM entfernt war hat er wohl die Hände erkannt.
    Weiter fand ich die Präsenzerkennung zwischen ca. 160-180° nicht so gut. Da hat der BWM auch manchmal erst spät geschaltet oder das Licht ausgeschlatet obwohl ich noch im Flur stand. Frontal mit etwas Abstand war das deutlich besser. Nur halt nicht so gut in der Position in diesem Flur.

    Der P360L3 macht sich hier doch besser. Er schaltet auch etwas früher beim Betreten des Flures da er besser in die Türen "hineinschaut". Ob er die Helligkeit etwas besser misst habe ich aber noch nicht getestet. Denke er ist da ähnlich schlecht

    Einen Kommentar schreiben:


  • Theees
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Die Messen nicht die diffuse Helligkeit wie Sie Dein Auge registriert, sondern die schauen recht gerichtet auf eine Fläche und nehmen die von dort reflektierte Helligkeit auf.
    Das ist natürlich nicht so schön. Das scheint bei mir nämlich garnicht zu funktionieren :/

    Hier sieht man wo er sitzt und auf welche Fläche er schaut. Genau auf Schattenhöhe. Aber im Flur muss es schon sehr Hell werden bis er überhaupt Helligkeit erkennt.

    Naja, dann bin ich mal gespannt wie es wird wenn die neuen Türen mit Glaseinsatz drin sind.
    die beiden Türen links im Bild sowie die gerade zu und rückseitig werden noch getauscht. Hoffentlich wird der Flur dann hell genug um zumindest Tagsüber mit einer Helligkeitsschwelle zu arbeiten.

    IMG_5668.jpg

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von Theees Beitrag anzeigen
    Und was meint hier "01 AA" und "00 00"
    Das sind die Rohwerte in Hex Schreibweise aus dem Telegramm, hinter der Pipe ist es dann das konvertierte lesbare Format mit Einheit entlang des gewählten DPT, das was die ETS erzeugt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Die Helligkeitssensorik ist teilweise schwierig. da gibt es schon einige Threads zu.

    Alle Melder haben aber das folgende Prinzip. Die Messen nicht die diffuse Helligkeit wie Sie Dein Auge registriert, sondern die schauen recht gerichtet auf eine Fläche und nehmen die von dort reflektierte Helligkeit auf. Wenn also die Oberfläche genau gegenüber des Sensor eher matt und dunkel ist, dann scheint das für den immer ein sehr dunkler Raum zu sein und er wird zu zeitig auslösen.
    Da leiden auch Deckenmelder drunter. spannend ist also wo genau ist dieser Helligkeitssensor und wo schaut er drauf.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Theees
    antwortet
    Es ist der oben verlinkte .G2.

    Erste Erkenntnis:

    Die App liefert schon mal Käse. Habe GA 5/0/0 auf einen 16 BITS Generischen Indikator gelegt. 2 Byte lt. THB macht 16 Bit nach meinem Leienhaften Verständnis. Bei Licht an zeigt die App aber Werte jenseits der 10000 an. Also doch mal in der ETS geschaut.

    Zweite Erkenntnis:

    Folgendes meldet die Diagnose. Bei Deckenlicht "ein" geht der Lux Wert hoch auf über 293Lux. Bei Licht aus fällt es wieder auf 0. Also ich habe jetzt keinen Anhaltspunkt wie hell oder nicht hell z.B. 20 Lux sind. Aber würde vermuten das 0 doch einfach stock finster sein müsste.
    Der Flur ist, da noch 2 Türen in naher Zukunft gegen welche mit großem Glaseinsatz getauscht werden, aktuell wirklich nicht sehr Hell. Aber auch nicht so dunkel das ich jetzt jedes mal beim durchlaufen Licht einschalten muss.

    Edit: Was mir gerade auffällt: Woher kommen denn diese Zwischenwerte von 162 beim einschalten bzw. 4,26 beim ausschalten? Sind das einfach zwei Messungen bei ansteigender/abfallender Helligkeit? Und was meint hier "01 AA" und "00 00"?

    Diagnose.jpg
    Zuletzt geändert von Theees; 31.10.2023, 12:43.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fidelis
    antwortet
    Interessante Frage... der BWM55 in der Serie .02 sollte 5-1000 Lux können. Also durchaus auch unterhalb von 60 Lux noch unterscheiden können. Ich nehme an, dass du eine aktuelle Revision des Melders im Einsatz hast?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Theees
    antwortet
    Hallo zusammen,

    ich hatte nochmal hin und her Überlegt und mich dann für den BWM55 entschieden.
    Soweit klappt die Erkennung ganz gut. Ich muss hier sicher noch mit den Empfindlichkeitseinstellungen spielen aber soweit tut er schonmal was ich erwarte.

    Ich habe allerdings ein "Problem" mit der Erkennung der Helligkeit. Obwohl es im Flur, für mein subjektives Empfinden, ausreichend Hell ist, zeigt mir der BWM immer 0 Lux(?) an. Ich habe hierzu das KO Nr. 97 Helligkeit Messwert 2 Byte mit einer GA mit der Easy-KNX-App verknüpft.
    Wenn ich die, dem BWM gegenüberliegende Tür öffne, springt die Helligkeit in der App sofort auf über 1000. Wenn ich sie langsam schließe kann ich sie auf bis ca. 60 herunterdrücken. Darunter geht's direkt auf 0. Kann der BWM den Bereich unter 60 nicht mehr zuverlässig erfassen? Oder mache ich hier etwas falsch? Denn wenn er fast immer auf 0 geht kann ich ja grundsätzlich keine helligkeitsschwelle für Schaltbefehle hinterlegen.
    Aktuell schaltet er nur das Nachtlicht. Das würde später sowieso von einem Tag/Nacht Objekt getriggert. Aber diese Frage interessiert mich generell.

    Gruß!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Ich würde wahrscheinlich mich mehr nach der Katze richten und den BWM55 nehmen.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Theees
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Ich hab es gern das mich der Melder schon in der Türe sieht, so dass ich in einen Raum Tete bei dem Licht schon an ist oder Just gerade am eindimmen ist und nicht erst wenn ich drinnen stehe.
    Das wäre mir in der Tat auch wichtig. Da geht die Tendenz dann eher zum SCN-P360L3.03.


    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    An die Stelle in der Wand sonst alternativ eine MDT LED-Anzeige. Fällt einem bestimmt noch genug ein was man da dann drauf visualisiert.​
    Ich denke ich mache die Dose einfach zu. Der Flur ist aktuell nur vorgestrichen daher kleinere Änderungen noch möglich. Im benachbarten Treppenhaus ist eine Bedienzentrale geplant um die Etage zu visualisieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Die Decken PM sind halt etwas umfangreicher in der Applikation, einfach weil mehr Kanäle zur Verfügung stehen.

    Den Flur selbst sieht er gut. Der Flur selbst ist Recht schmal, die Gefahr das ein Deckenmelder sehr in die Räume schaut daher nicht wirklich gegeben aber dennoch lost ein Deckenmelder dann immer etwas zeitiger aus, da er eben auch in die Laibung schauen kann. Ich hab es gern das mich der Melder schon in der Türe sieht, so dass ich in einen Raum Tete bei dem Licht schon an ist oder Just gerade am eindimmen ist und nicht erst wenn ich drinnen stehe.

    An die Stelle in der Wand sonst alternativ eine MDT LED-Anzeige. Fällt einem bestimmt noch genug ein was man da dann drauf visualisiert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Theees
    antwortet
    Ja ist auch richtig. Ich habe schon einige Automationen die für „Smarthomes“ gepredigt werden und die ich anfänglich eingerichtet habe wieder deaktiviert weil sie für uns einfach nicht gepasst haben. (Allerdings mit Homematic)
    Nach der Renovierung habe ich jetzt überall grüne Leitung rein geschmissen und ne UV mit Reserve und die Homematic fliegt nach und nach raus.

    Hoffe aber das Automatik im Flur laufen sollte

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fidelis
    antwortet
    Zitat von Theees Beitrag anzeigen
    Ich hoffe nicht das ich den Halbautomaten brauche aber Frauen denken da ja manchmal anders.
    Nicht nur das. Wenn man im Haus wirklich wohnt, fallen schnell Dinge auf, die man sich anders vorgestellt oder geplant hat. Gerade Automatiken, Szenen und ähnliche Geschichten enstehen so richtig erst nach dem Einzug...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Theees
    antwortet
    Zitat von Fidelis Beitrag anzeigen
    Die grüne Leitung liegt ja hoffentlich bereits in der Dose, oder?
    Ok danke Dir! Grüne Leitung liegt

    Einen Kommentar schreiben:


  • Theees
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Nicht am gleichen KO aber getrennte Kanäle geht.
    Ja passt, dann klappt das ja. hab gestern schon durchs THB geblättert und war dann unsicher ob nur unterschiedliche Dimmwerte bei Tag/Nacht gesendet werden können. Aber da sind ja zwei Lichtkanäle definiert.

    Wenn ich das richtig sehe könnte ich so ja auch über die Grundeinstellung je Lichtkanal definieren das der Melder Tagsüber als Halbautomat und nachts als Vollautomat funktioniert. Ich hoffe nicht das ich den Halbautomaten brauche aber Frauen denken da ja manchmal anders.

    Hättest Du oder noch jemand eine Idee wegen der Position Decke oder Wand?

    Gruss!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fidelis
    antwortet
    Zitat von Theees Beitrag anzeigen
    Aber funktioniert dieser BWM in dieser Anordnung in dem Flur?
    Der Melder würde recht mittig sitzen und hätte +-2,5m zu den entferntesten Türen. Deshalb nehme ich an, dass das gut funktioniert. Im Zweifel einfach ausprobieren. Die grüne Leitung liegt ja hoffentlich bereits in der Dose, oder?

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X