Busch-Jäger Premium - Sensorabhängige Nachlaufzeit?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • jimmyhendrix
    antwortet
    Zitat von Wilantis Beitrag anzeigen
    gbglace
    Danke für die Anregungen. Ich habe deinen 1. Vorschlag eben probiert. Zwar habe ich es noch nicht sehr ausgiebig testen können aber es scheint zu funktionieren. Nachteil hier wäre aber, dass wenn man auch nur kurz den Duschbereich touchieren würde, direkt die lange Nachlaufzeit laufen würde. Dies könnte in unserem Bad schon hin und wieder passieren.
    In der Dusche ist keine gesonderte Lichtquelle die anzusteuern ist oder?
    Die BJ PM kann man auf die Betriebsart Überwachung stellen (Erweiterte Parameter-Einstellungen -> Betriebsart), mit der man einen Überwachungszeitraum einstellen kann, so dass man das Einschalten beim kurzen Touchieren der Zone ausschließen kann. Allerdings geht das leider nicht, wenn der Präsenzkanal als Slave definiert ist.
    Du könntest probieren, das KO in die gleiche GA mit dem anderen Kanal und dem Licht zu stecken, ob dann die Nachlaufzeit auf die längere, ausgelöst durch die Bewegung in Zone 3 + 4, überschrieben wird.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Beleuchtfix Wir haben auch eine Handbrause, da ist trotz warmem Wasser der Feuchtigkeitsgradient deutlich geringer. Aber ja, könnte man immer noch auswerten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Klappt bei mir zuverlässig (allerdings mit Regendusche).
    Solange du nicht nur kalt duscht wird das funktionieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Der TP wäre eine vernünftige Lösung, das Montageproblem wird sich doch sicher lösen lassen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fidelis
    antwortet
    Oder die längere Nachlaufzeit einmal pro Monat in Kauf nehmen... Was kostet das an Strom und was "kostet" dich der Aufwand es für 100% der Fälle "schön" zu machen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von Wilantis Beitrag anzeigen
    Es bräuchte noch einen Rückfall zur normalen Nachlaufzeit, wenn man sich wieder in den gewöhnlichen Sektoren bzw. Richtung Badtür bewegt.
    Diese Gedanken funktionieren nur in einem 1-Personenhaushalt.

    Und bevor da eine Lichtschaltung endlos komplex wird, dann wohl einfach einen PM kaufen der die Duschkabine schafft zu durchleuchten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Wilantis
    antwortet
    gbglace
    Da hast du sicherlich recht.
    Ich muss mich aber scheinbar mehr mit den Logikmodulen beschäftigen. Bin gerade daran gescheitert eine Zeit je nach "0" oder "1" zu schicken. Sowohl beim PM als auch beim MDT Logikmodul.

    DirtyHarry
    Die ODER-Verknüpftung hat den selben Schönheitsfehler, dass eine kurze Präsenz im Duschsektor jeweils die lange Nachlaufzeit auslöst. Es bräuchte noch einen Rückfall zur normalen Nachlaufzeit, wenn man sich wieder in den gewöhnlichen Sektoren bzw. Richtung Badtür bewegt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Dann würde ich eher schauen das es an dem Kanal sowas wie eine Einschaltverzögerung oder eine Unterscheidung/Unterdrückung von Kurzzeitpräsenz oder Ein erst nach X erkannten Bewegungen. Einen dritten Kanal und eine undurchsichtige Logik wäre mir zu kompliziert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Wilantis
    antwortet
    gbglace
    Danke für die Anregungen. Ich habe deinen 1. Vorschlag eben probiert. Zwar habe ich es noch nicht sehr ausgiebig testen können aber es scheint zu funktionieren. Nachteil hier wäre aber, dass wenn man auch nur kurz den Duschbereich touchieren würde, direkt die lange Nachlaufzeit laufen würde. Dies könnte in unserem Bad schon hin und wieder passieren.
    Ich habe mir daher folgendes überlegt: Man könnte doch den 1. Melder als Master definieren. 2. Melder schaltet im Duschbereich 1 "An", so dass der 1. Melder in den manuellen Betrieb gesetzt wird. Der 3. Melder, der alle anderen Sensoren zusammenfasst, sendet bei Bewegungserkennung ein "Aus" an den manuellen Betrieb des 1. Melders und dieser müsste doch dann wieder normal die Zeit runterzählen oder? Ich teste das mal später.

    Wenn das nicht funktioniert versuche ich es mit Logik.
    Der Vorschlag von dir DirtyHarry klingt auch gut. Danke dafür!

    Einen Kommentar schreiben:


  • DirtyHarry
    antwortet
    Irgendwie wäre mir das alles zu kompliziert. Die Anforderung ist doch eigentlich: Wenn Sensor 1&2 mit Nachlaufzeit 5 Minuten ODER Sensor 3&4 mit Nachlaufzeit 10 Minuten aktiv ist, DANN Licht An.
    Einfaches ODER-Gatter nach den beiden Präsenz-Kanälen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von Thomas Jay Smith Beitrag anzeigen
    Schau mal ob deine Melder auch einen Geräuschsensor haben.
    Nein haben nur BEG

    Zitat von Wilantis Beitrag anzeigen
    Soweit ist auch alles gut mit dem BJ PM im Bad, nur dass beim Duschen noch manchmal das Licht ausgeht oder die Nachlaufzeit zu lange ist.
    Unterschiedliche Nachlaufzeiten für den PM unter Zuhilfenahme der Zonenerkennung erscheint mir eigentlich auch recht smart, deswegen würde ich gerne dies versuchen so umsetzen. Das muss doch irgendwie gehen.
    tut es auch

    Zitat von Wilantis Beitrag anzeigen
    eine längere Nachlaufzeit gilt, wenn die letzte Bewegung z.B. bei Sensor 3-4 aufgetreten ist
    Also doch getrennte Lichtkanäle verwenden.

    Allerdings würde ich versuchen einen Sensorbereich möglichst exklusiv für den Eingansgbereich der Dusche definieren.
    Dieser eine Sensor ist dann ein eigener Kanal (A) und sendet einfach mit der von Dir gewünschten längeren Nachlaufzeit (10 Minuten) zyklisch (1-Minute) seinen Status Bewegung erfasst mit einer GA auf den Bus.
    Der Kanal ist dann quasi ein Slave-Kanal.
    Die anderen Sensoren arbeiten in einem Kanal (B) und haben dort Ihre normale kurze Nachlaufzeit (2 Minuten). Und die GA von Kanal A kommt noch an den Eingang externe Bewegung verbunden. Damit hast dann hier eine Master-Slave Schaltung gebaut.

    Sollte der Melder ab sein eigenes Telegramm (zyklisch Kanal A) nicht als Eingangs für Kanal B akzeptieren, dann musst Dich mit dem Nachlaufzeitobjekt beschäftigen.

    Dann geht auch der eine Sensor (Duscheingang) in einen separaten Lichtkanal, aber gleichzeitig auch in den anderen Kanal.
    das exklusive Signal triggert in einer externen Logik das senden des Wertes 10 Minuten mit der GA "neue Nachlaufzeit".
    kommt hingegen vom normalen Lichtkanal eine 0 dann sendet die gleiche Logik x Minuten mit der GA "neue Nachlaufzeit".
    Wichtig ist dabei nur das vor den Eingang dieser Logik die beiden Telegramme jeweils durch ein TOR laufen. also von dem separaten Sensor nur die 1 durchgelassen wird und von der Licht-GA nur die 0.

    Das sollte sich mit dem Logikmodul irgendwie hinzaubern lassen, ggf ergibt das ein paar zusätzliche GA.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Thomas Jay Smith
    antwortet
    Ich habe zwei BEG Luxomat PD11-KNX-FLAT-DX (PIR + Geräuschsensor) im Bad.

    Schau mal ob deine Melder auch einen Geräuschsensor haben.


    Ich habe einen im Waschbeckenbereich (Master) und einen weiteren (Slave) hinter dem Duschvorhang direkt neben der Regendusche über der Wanne.

    Der über der Wanne erkennt mich auch wenn ich komplett im heißen Badewasser liege. Das Platschen der Dusche und die Wellen in der Wanne reichen aus das der Geräuschsensor anspringt.

    Auszug aus dem Applikationsbeschreibung_KNX_ST_DX_Gen6_DE.pdf

    image.png

    Wenn ich den Text so lese hätte ich vermutlich gar keinen zweiten über der Wanne gebraucht. Sicher ist sicher.
    Zuletzt geändert von Thomas Jay Smith; 17.12.2023, 20:20.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Wilantis
    antwortet
    Ursprünglich war sogar ein TP im Bad geplant. Da im Schlafzimmer an der Position des PMs direkt darunter aber ein Balken war, der dann mit den Klammern des BJ PM Probleme machte, habe ich kurzerhand den BJ PM im Schlafzimmer gegen den TP im Bad getauscht. Das hatte auch den Vorteil, dass der TP nun im Schlafzimmer nicht mehr alleine ist, sondern nur noch Slave des Ankleide-PMs ist.
    Soweit ist auch alles gut mit dem BJ PM im Bad, nur dass beim Duschen noch manchmal das Licht ausgeht oder die Nachlaufzeit zu lange ist.
    Unterschiedliche Nachlaufzeiten für den PM unter Zuhilfenahme der Zonenerkennung erscheint mir eigentlich auch recht smart, deswegen würde ich gerne dies versuchen so umsetzen. Das muss doch irgendwie gehen.
    Aber klar würden auch andere Wege zum Ziel führen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Nein, mit dem Temperatursensor wirst Du ein Duschen nicht erkennen können.

    Noch anderer Ansatz. Wäre ein TP im Bad eine Lösung?
    Oder könntest Du im Duschzulauf einen Temperatursensor anbringen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Wilantis
    antwortet
    kmk85
    Das war eine der verworfenen Ideen. In der Dusche sieht der PM mich nicht mehr. Daher läuft auch die Nachlaufzeit des 1. Kanals ab und das Licht ist aus. Umgekehrt würde das Licht auch ausgehen, wenn ich wieder im Nichtduschbereich bin und die Nachlaufzeit des 2. Kanals abläuft. Oder übersehe ich was?

    willisurf
    Leider ist kein Feuchtigkeitssensor im Bad verbaut. Könnte der Tempsensor im PM auch funktionieren?

    Einen Kommentar schreiben: