    Ich glaube ohne Diagnoseprotokolle und den Verknüpfungen der KO's mit den GA`s werden wir hier nicht weiter kommen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • wennderbiber
    antwortet
    ja, generell korrekt - aber im Testmodus haben wir die Heizung mal 1 Woche im Komfort-Modus gelassen und trotzdem heizt sie immer unterhalb des Sollwertes

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von wennderbiber Beitrag anzeigen
    ... aus den 17°C wurden nach 24h 23°C
    in erster Näherung braucht es 12 Stunden, um von den nächtlichen 17 °C auf 20 °C zu kommen; dann muss die Heizung 12 Stunden vor dem Aufstehen in den Tagmodus geschaltet werden, um nicht zu frieren. Kürzere Nachtphase => keine Nachtabsenkung, wie bei FBH in der Regel empfohlen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jurwa
    antwortet
    war nicht relevant, sorry
    Zuletzt geändert von jurwa; 18.01.2024, 12:17.

    Einen Kommentar schreiben:


  • wennderbiber
    antwortet
    Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
    Erste Frage: Stellventile NC oder NO?
    spannungslos geschlossen. Haben aber definitiv Strom, sonst würde die Zwangsstellung sie ja nicht auffahren lassen.

    Zitat von rosebud
    Welche PI(D)-Parameter, welche PWM-Zykluszeit, gibt es ein Totband, weil Heizen-Kühlen vorgesehen ist?​
    PWM-Zyklus 10min, Totband nein, reiner Heizbetrieb

    Anbei auch noch mal die Einstellungen eines der spinnenden Kanäle
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • wennderbiber
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    das Diagnose KO rechte Maustaste verbinden neu GA und via ETS eine Leseanfrage zu der GA senden, dann schauen was der Aktor antwortet.
    Am Beispiel vom Kanal "Küche" kriege ich als Info (DecodedDPValue):
    57 69 20 48 20 4B 6F 6D 66 6F 72 74 20 30 | Wi H Komfort 0

    Achso. ?!?

    Einen Kommentar schreiben:


  • rosebud
    antwortet
    Welche PI(D)-Parameter, welche PWM-Zykluszeit, gibt es ein Totband, weil Heizen-Kühlen vorgesehen ist?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Erste Frage: Stellventile NC oder NO?

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    das Diagnose KO rechte Maustaste verbinden neu GA und via ETS eine Leseanfrage zu der GA senden, dann schauen was der Aktor antwortet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • wennderbiber
    antwortet
    Wie finde ich das heraus?

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerStandart
    antwortet
    Was sagen die Diagnoseobjekte der einzelnen Kanäle?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Unsere Heizungsaktor (AKH-0800.03) will, dass wir frieren

    Moin,

    ich bin's mal wieder mit einem seltsamen Thema. Wir haben bei uns eine zentrale Heizungssteuerung maximal simpel (da durch FB-Heizung sowieso träge) konfiguriert:

    1.) Heizung (Gastherme) läuft den ganzen Tag, sobald Wärme angefordert wird
    2.) Wir schalten per globaler Heizungsszene nur um zwischen Komfort und Abwesend
    3.) In den Geräteparametern ist für jeden Raum eine Temperatur für "Komfort" und "Abwesend" hinterlegt
    4.) Die Schlafen-Szene setzt gleichzeitig die Heizung auf "Abwesend", nach einem Timer dann wieder auf "Anwesend"

    Die Stellmotoren werden (natürlich einzeln) von mehreren AKH-0800.03 angesteuert, diese erhalten die Temperatur von jeweils einem Glastaster II Smart | Serie .02 (BE-GT2TS.02S). Die Stellintervalle sind auf 10min mit Konstantregelung eingestellt.

    Die Heizung ist weder in die Visu noch in irgendwelche Logiken integriert bis aus "geh nach 5 Minuten aus, wenn Fenster offen steht" und eben besagtem Timer, der aus dem "Abwesend" der Nachtszene nach 7h wieder ein "anwesend" macht.

    Also eigentlicht doch absolut basic. Aber: Die Aktoren fahren die Stellmotoren nur äußerst lustlos an.

    Beispiel: Raumsensor meldet "17°C", konfiguriert (und als aktueller Sollwert auch via Busmonitor abgefragt) sind "21°C". Dann frage ich via Busmonitor den aktuellen Stellwert an, der liegt bei 20%. Wir öffnen den Heizkreisverteiler, das Blinkmuster der LEDs an den Aktoren bestätigt genau das.

    Wir frieren.

    Als Wert für die Zwangsstellung sind "100% offen" angegeben, testweise löse ich die Zwangsstellung aus: Der Aktor bestätigt mir die "100% offen" per LED-Anzeige und Abfrage im Busmonitor und der Motor fährt voll auf.

    Wir frieren nicht mehr.

    Wir beenden die Zwangsstellung, um nicht durchgängig zu heizen (aus den 17°C wurden nach 24h 23°C), 2 Tage später sind es wieder 17°. Wir fragen wieder den aktuellen Sollwert am Aktor ab und den Stellwert des Motors: 21° angefordert, Ventil zu 22% offen.

    Was haben die Aktoren gegen uns?