Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

eldoled kann nicht Programmiert werden

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    [Elektro] eldoled kann nicht Programmiert werden

    Hallo Leute.
    Ich habe ein Problem mit meinem neuen eldoled Lineardriver 100S.
    Habe eine DALI Gateway von Jung.

    In der ETS3 werden die 4 kanäle gefunden. Wenn ich die zuordnung speichern möchte kommt folgende Fehlermeldung.

    Unbenannt.JPG

    Wisst ihr Vieleicht was ich Falsch mache?
    Richtig eingelstellt sollte der eldoled sein.

    Vielen Dank schon einmal für die Hilfe!!

    Christian

    #2
    Hallo Christian,

    selbes Problem habe ich hier schon beschrieben.

    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...er-dimmen.html

    Leider hält sich das eldoled nicht richtig an alle Dali Vorgaben.

    Gruß
    Stefan

    Kommentar


      #3
      Das Heißt ich muss mir entweder eine andere DALI Gateway kaufen oder ein anderes DALI Vorschaltgerät.

      Mist.

      Kommentar


        #4
        Oder Du kaufst Dir nen gescheiten Treiber. Die eldoLED haben bei mir auch nicht funktioniert.

        Kommentar


          #5
          Welche hast du denn? Ich brauche einen für 12V LED strips.

          Kommentar


            #6
            Ich hatte den lineardrive 720d und jetzt den Osram Oti

            Kommentar


              #7
              Guten Abend.

              Da ich jetzt endlich mal geschafft habe das Licht in meiner Küche einzubauen, habe ich gerade nocheinmal einen versuch gestartet den EldoLED Treiber zu Programmieren. Aber leider klappt es immer noch nicht (War ja eigentlich auch zu erwarten).
              Welche Dali Gateway benutzt ihr denn, die auch mit den DALI Geräten von Eldo funktionieren.
              Oder gibt es irgendeinen Trick das ich es doch noch zum laufen bekomme?

              Kommentar


                #8
                Hmm also ich hatte schon einige Dali Gateways, so richtig zufrieden war ich aber erst mit dem neuen IPAS Dali GW.

                Geht auch z.b. mit dem Eldo 720D2 einwandfrei.

                IPAS DaliControl e64-01-0110 - KNX-DALI Gateway

                Sollte es doch mal ein Problem geben, der Service von Ipas ist sehr hilfsbereit.

                Kommentar


                  #9
                  Also am besten ist es, wenn ich mir ein anderes DALI Gateway zulege?

                  Kommentar


                    #10
                    Habe bei mir das gleiche problem https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...-probleme.html

                    dann brauch ich da ja ger nicht länger rumprobieren :/

                    Kommentar


                      #11
                      @fanta2k:
                      wie wäre es wenn du die Gruppenzuordnung nicht über das Dali GW setzt? Sondern via ETS in Gruppen deine Lampen schaltest?

                      Kommentar


                        #12
                        Zitat von macgyver Beitrag anzeigen
                        @fanta2k:
                        wie wäre es wenn du die Gruppenzuordnung nicht über das Dali GW setzt? Sondern via ETS in Gruppen deine Lampen schaltest?
                        wie gebe ich dann einer lampe hinter dem powerdrive eine GA ?

                        ich kann ja beim dali gateway nicht jeder einzelnen lampe eine GA geben sondern nur der gruppe eine GA zuweisen ?!

                        Und genau bei der zuordnung zur gruppe kommt ja der fehler in der ets.

                        Kommentar


                          #13
                          ABB mit dem 100S geht hier.
                          Derzeit zwischen Kistenauspacken und Garten anlegen.
                          Baublog im Profil.

                          Kommentar


                            #14
                            Ich wüsste auch nicht wie ich jeder Lampe eine GA zuordnen könnte

                            Kommentar


                              #15
                              Probier mal den ELDOLED zurückzusetzen.
                              Musst alle drei Tasten gleichzeitig drücken und dann mit M bestätigen.
                              Danch machst du die EVG zuordung nochmal.
                              Vielleicht hilft das ja.


                              hier die Beschreibung vom ELDOLED
                              http://www.eldoled.com/dsheets/Quick...e_720D2_V4.pdf


                              Mit dem Siemens DALI Gateway geht es.
                              Ich bekomme für jedes EVG extra KOs für EIN/AUS, Dimmen etc. und kann dann eine GA zuorden.

                              Gruß
                              Liteville