Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Jalousie programmieren für doofe

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Jalousie programmieren für doofe

    Hallo,
    ich programmiere zurzeit mein Haus in EIB,
    und stehe grade vor einem Problem.
    Es scheitert an der Jalousie steuerung...
    Ich schaffe es einfach nicht die stopfunktion mit einzubauen...
    wollte also gerne mit dem linken taster meine jalousie runterfahren, und bei erneutem tastendruck auf die selbe taste die jalousie stoppen...
    Würde mich über ne schnelle antwort freuen
    gruß
    dasch

    #2
    Na gut dann, ganz schnell:

    Taster Wippe auf "Jalousie"

    Aktor auf "Rollo-betrieb"

    GA1 "Fahren", da kommt vom Aktor "Auf/Ab" und von der Taste "Langzeit" rein

    GA2 "Stop", da vom Aktor "Stop" und von der Taste "Kurzzeit"
    Gruß Matthias
    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
    - PN nur für PERSÖNLICHES!

    Kommentar


      #3
      okay cool, das hat mir jetzt schon mal ein wenig weitergeholfen, nur jetzt hab ich das problem das die rolladen stopen wie sie wollen, also nicht direkt dann wann sie sollen sondern nur mit viel glück und viel drücken, wie kann cih das denn jetzt noch ändern?

      und wei du grad sagtest mit taste kurzzeit und taste langzeit
      kurzzeit = Lammellen
      und langzeit = Jalousie?

      Kommentar


        #4
        Nein. Im rollobetrieb ist Kurzzeit gleich Lamelle, im jalousibetrieb ist Kurzzeit gleich stop. Das liegt am Autor und seiner parametrierung!
        Gruß Matthias
        EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
        - PN nur für PERSÖNLICHES!

        Kommentar


          #5
          Ps: für genau hilfe braucht es screen Shots aus der ets! Alles andere ist Ratespiel :-)
          Gruß Matthias
          EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
          - PN nur für PERSÖNLICHES!

          Kommentar


            #6
            hier hast du einen screenshot ich hoffe du kannst mir damit weiterhelfen
            kann es eventuell sein, das diese stop funktion von meinem taster gar nciht unterstützt wird?
            Taster: merten 2f ohne Mittelstellung 671298
            Angehängte Dateien

            Kommentar


              #7
              Höchst unwahrscheinlich, nachdem die Applikation schon das Wort "Jal" enthält

              Also weiter, Screenshot von den Parametern am Tastsensor....
              Gruß Matthias
              EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
              - PN nur für PERSÖNLICHES!

              Kommentar


                #8
                okay hier die parameter des tasters
                Angehängte Dateien

                Kommentar


                  #9
                  Sieht prinzipiell gut aus, aber das sind nicht die Parameter, da sieht man nur die Kommunikationsobjekte.
                  Gruß Matthias
                  EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
                  - PN nur für PERSÖNLICHES!

                  Kommentar


                    #10
                    nagut neuer versuch:
                    Angehängte Dateien

                    Kommentar


                      #11
                      Welche Möglichkeiten hast du in der ersten Auswahl außer Jalousie noch?
                      Gruß Matthias
                      EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
                      - PN nur für PERSÖNLICHES!

                      Kommentar


                        #12
                        okay habs hinbekommen lag an der zeit vom tastendruck danke für die hilfe

                        Kommentar


                          #13
                          hi,

                          ich habe da mal ein kleines problem zwar bin ich auch neu in der EIB materie aber bin handwerklich und technisch versiert.

                          ich habe mich für die geräte von der firma mdt entschieden.

                          JAL-0810.01
                          BE-TA55P6.01


                          so nun habe ich ein problem mit dem progammieren der taster.
                          ich will das der rolladen bei druck auf taste 1 runter fährt bis ganz unten, bei noch maligen druck auf taste 1 soll er anhalten. sofern man wieder auf taste 1 drückt soll er weiter runter fahren.


                          bei taste 2 soll er hochfahren bis ganz oben, bei nochmaligen druck auf taste 2 soll er anhalten, sorfern man wieder auf taste 2 drückt soll er weiter rauffahren.



                          bis her habe ich den nur so progammiert bekommen das taste 1 und taste 2 jeweils rauf / runter fährt


                          sprich taste 1 gedrückt, fährt runter, noch mal taste 1 fährt hoch
                          sprich taste 2 gedrück, fährt hoch, noch mal taste 2 fährt runter.
                          taste 3 gedrückt ist start stop wo bei nur stop funktioniert. bei start fährt er glaube ich dann wieder in der anderen richtung als vorher.


                          die frage ist geht das überhaupt was ich vorhabe?

                          will das eigenlich so haben,

                          zu dem taste 4, licht an kurzer druck, langer druck licht aus
                          taste 5 standby geräte an bei kurzem druck, bei langem druck standby aus.

                          Kommentar


                            #14
                            Hallo,

                            Zitat von stefmen007 Beitrag anzeigen

                            ich habe da mal ein kleines problem zwar bin ich auch neu in der EIB materie aber bin handwerklich und technisch versiert.

                            ich habe mich für die geräte von der firma mdt entschieden.
                            scheinbar hast du ein großes Problem, wenn du nicht mal die Grundlagenkenntnisse hast.
                            Ich könnte es dir jetzt erklären, aber das hat MDT auch schon gemacht, das kannst du hier http://www.mdt.de/download/MDT_LSG_G..._Rollladen.pdf nachlesen.

                            Sonst kann ich noch das Ebook "Der ultimative ETS4 Schnellkurs" empfehlen.
                            http://www.em-ebook-shop.com/cgi-bin...kurs&pid=18213

                            Kommentar


                              #15
                              Hallo,

                              Da die vorherige Frage bereits bantwortet wurde, werfe ich zu der selben Thematik der Rolladensteuerung noch mal was ein. Mit bitte um eventuelle Lösungen

                              Ich habe die selbe Konstellation von MDT.
                              Die Rolladensteuerung selbst funktioniert wie sie funktionieren soll.

                              Ich breche mit aktuell einen daran ab ob es eine Möglichkeit gibt je nach Fahrtrichtung des Rolladens die betreffende LED im Taster blinken zu lassen. Bis Endstellung erreicht wurde (Eingestellte Fahrzeit des Rolladens)

                              Z.B.:
                              Aktuelles Ziel
                              Taste 1 - Rolladen auf - Rote LED leuchtet, da Rolladen komplett geöffnet
                              Taste 2 - Rolladen ab - Weise LED leuchtet

                              Taste 2 betätigen - Rolladen fährt ab
                              - Rote LED in Taste 1 wird weiß (da nicht mehr geöffnet)
                              - Rote LED in Taste 2 blingt Rot bis Rolladen geschlossen
                              Wenn der Rolladen geschlossen ist leuchtet die Taste 2 duchgängig rot.

                              Und beim auf fahren umgekehrt.

                              Als Blinkzeit sollte nach möglichkeit dei Rolladenfahrzeit heran gezogen werden.

                              Es wäre schön wenn ich den ein oder anderen Tip bekommen könnte, falls es überhaupt möglich ist.

                              Danke

                              Greetz



                              Zuletzt geändert von InMeditation85; 22.08.2015, 09:31.

                              Kommentar

                              Lädt...
                              X