    Hallo,

    Ich kenne es so, daß ein erneutes Drücken des Tasters (Wiederholung des Telegrams) während der Rolladenfahrt die Fahrt stoppt. Damit läßt sich per Hand eine beliebige Position anfahren.

    Beim MDT (JAL-0810.01 R3.4) scheint das nicht der Fall zu sein. Der läßt sich durch erneutes Senden des Telegrams nicht beirren. Drückt man die Taste für die Gegenrichtung, wird halt in die andere Richtung gefahren, es wird nicht gestoppt.

    Das Handbuch meint dazu:
    Das Kommunikationsobjekt „Rollladen Auf/Ab“ dient der Fahrfunktion der Rollladen. Dabei ist zu beachten, dass eine logische „0“ die Aufwärtsfahrt startet und eine logische „1“ die Abwärtsfahrt startet.
    Das Kommunikationsobjekt „Stop“ dient dem Stoppen einer laufende Fahrfunktion. Bei Ansteuern dieses Kommunikationsobjektes, egal ob mit „0“ oder „1“, wird eine laufende Rollladenfahrt gestoppt.
    Mit dem Objekt für den Kurzzeitbetrieb können die Rollladen stückchenweise verfahren werden um exakte Positionen anzufahren.
    Es gibt also ein Stop-Objekt, aber das möchte ich mir ungerne z.B. auf die Langzeit-Funktion des Tasters legen. Gibt es eine andere Möglichkeit oder habe ich etwas übersehen?

    Grüße,

    Manuel

    #2
    Wenn ich meine Taster als Jalousie konfiguriere, dann funktioniert das bei mir automatisch. Ich kann in der ETS nur auswählen ob rechts runter und links hoch sein soll oder anders rum.
    Taster sind bei mir die MDT und die TS3.

    Kommentar


      #3
      Zitat von nipponichi Beitrag anzeigen
      Es gibt also ein Stop-Objekt, aber das möchte ich mir ungerne z.B. auf die Langzeit-Funktion des Tasters legen. Gibt es eine andere Möglichkeit oder habe ich etwas übersehen?
      Warum nicht? kurzer Tastendruck Stop, langer Tastendruck fahrt hoch oder runter.

      MfG
      Dirk probieren geht über studieren

      Kommentar


        #4
        MDT Jalousieaktor: Fahrt stoppen

        So wie sich das anhört ist der Taster noch noch auf Jalousie umgestellt und es gibt nur ein tast Befehl.
        MFG S.Meinert

        Kommentar


          #5
          Danke für die schnellen Antworten. Dann muß man wohl Kurzzeit und Langzeit verbraten,
          z.B. Kurzer Druck: Fahren, langer Druck: stoppen. Das funktioniert.
          Umgekehrt langer Druck=Fahren, kurzer Druck=stoppen sollte auch gehen.

          Ist aber eigentlich zu kompliziert und nicht gerade intuitiv.

          Kommentar


            #6
            Hallo Kollege..

            Parametrierung Taste: Jalousie auf/ab

            a) Gruppenadresse: Jalousie auf/ab
            b) Gruppenadresse: Jalousie Lamelle (bzw. bei Rollo "Rollo stop").

            Gruppenadressen verbinden und App laden.

            Langer Tastendruck fährt die Jalousie/den Rollo
            Kurzer Tastendruck stoppt.

            Gruss Peter
            Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
            Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
            Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
            SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

            Kommentar


              #7
              Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
              Hallo Kollege..

              Parametrierung Taste: Jalousie auf/ab

              a) Gruppenadresse: Jalousie auf/ab
              b) Gruppenadresse: Jalousie Lamelle (bzw. bei Rollo "Rollo stop").

              Gruppenadressen verbinden und App laden.

              Langer Tastendruck fährt die Jalousie/den Rollo
              Kurzer Tastendruck stoppt.

              Gruss Peter

              Perfekt, Danke!

              Jetzt kann auch ich meine Rollos stoppen!
              KNX Laie...