Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT Jalousieaktor Positionsproblem

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB MDT Jalousieaktor Positionsproblem

    Hallo zusammn. Ich hab 2 MDT Jalousieaktoren in der UV un steuere damit mehrere Rollläden und Jalousien an. Ich habe teilweise in Problem mit den Postionen. fahre ich z.b einen Rollladen komplett nach unten, kommt aus der GA für den Status Postition nur 98% oder 99% raus. das ist dann ein Problem wenn ich bei den Jalousien eine Szene erstellt habe, mit zb. 100%Position und 0% Lamellenpostion. Die Lamelle wird ja erst auf Position gefahren, sobald die Position des Behangs auf 100% steht. somit passiert dann gar nichts.
    hat von euch jemand eine idee dazu?

    #2
    Hast Du denn die Fahrzeiten richtig eingetragen?

    Kommentar


      #3
      ja.hab sogar noch 5% fahrzeitverlängerung eingestellt.
      hab gestern extra nochmal nachgemessen

      Kommentar


        #4
        Gleiches Problem

        Hallo zusammen,

        habe derzeit den gleichen Effekt und tüftle gerade etwas herum. Bei mir kommt bei "Pos. ganz unten" auch nur immer 96% oder 98%. Habe auch 5% Fahrzeitverlängerung drin. Ich meine mich zu erinnern, dass es anfangs mal mit den 100% Prozent geklappt hat. Leider kann ich nicht mehr nachvollziehen, ob und was ich geändert habe.
        Wie bestimmt denn der Aktor die aktuelle Position? Das kann er doch nur über die Fahrzeiten machen, oder? Und ein voller "Zyklus" "ganz auf/ganz zu" ersetzt doch auch eine Referenzfahrt bzw. ist gleich einer Referenzfahrt), oder?

        Grüße,
        MacSteve

        Kommentar


          #5
          Bin auch noch nicht weiter. Ich glaube aber den effekt nur hei den raffstores zu haben nicht bei den rollläden

          Kommentar


            #6
            Kann ich bestätigen

            Hallo nochmal,

            bei den Rollläden scheint das "Problem" wirklich nicht aufzutreten. Ich habe derweil mal eine Email an MDT geschrieben (inkl. Busprotokoll). Wenn ich was neues habe, sage ich Bescheid.

            Grüße,
            MacSteve

            Kommentar


              #7
              Super. Vielen dank. Finde im moment keine zeit und nerven für das problem

              Kommentar


                #8
                Solche Abweichungen habe ich teilweise auch.
                Ich schicke eine "85" und als Rückmeldung kommt etwas leicht drüber oder drunter. Ist verwirrend, wenn die Visu dann bei den Presets abrundet und "75%" anzeigt.

                Gruß

                Andreas

                Kommentar


                  #9
                  das wäre nicht so schlimm, wenn die Werte zwischendrin nicht stimmen.
                  Aber folgendes szenario:
                  Raffstore wird auf 100% Position und 50% lamelle gefahren.
                  der Raffstore fährt die position an, springt dann aber beim Positionsstatus auf 98%.
                  Dann schicke ich per Visu 0% Lamelle raus und belasse die Position auf 100%
                  Der Raffstore will nach unten auf 100% fahren, schließt somit die Lamellen und öffnet dann nach einigen Sekunden die Lamellen auf die gewünschten 0%.
                  Ist nicht sinn der Sache wenn die Lamellen von halb offen auf komplett offen schwenken sollen, dann aber erstmal für einige sekunden den ganzen raum abdunkeln.

                  Kommentar


                    #10
                    Schickst du die Position in diesem Fall nochmal mit raus?

                    Weil wenn du nur die absolute Lamellenposition an den Aktor sendest, fährt er nicht erst wieder zu!

                    Kommentar


                      #11
                      ja, die position muss ich leider rausschicken, da der jaliusieaktor von mdt bei einer Szenenschaltung immer beide Werte rausschickt. Hab schon mal mit MDT telfoniert, ob es eine Möglichkeit gibt beim Szenenaufruf nur den Lamellenwinkel zu senden. geht aber leider nicht.
                      in der Visu schickt der QC leider auch immer beide Werte raus, wenn man im Popup für die Jalousie den Lamellenwinkel ändert

                      Kommentar


                        #12
                        Hmm, ok das Leuchtet ein. Das Problem hatte ich bis dato noch nicht, da ich die absoluten Positionen je nach Bedarf einzeln an den Aktor schicke.

                        Würde es funktionieren, wenn du in der Szene beispielsweise 98% als Raffstoreposition einstellst, je nachdem was er praktisch bei Lamellen auf 50% rückgemeldet hatte!?

                        Kommentar


                          #13
                          ja könnte klappen.ist allerdings auch immer irgendwie blöd,da man in der visu ja den schieberegler immer auf 100%zieht

                          Kommentar


                            #14
                            Hi,

                            gibt es hier schon was neues ?

                            Gruß Manuel

                            Kommentar


                              #15
                              von meiner seite leider nicht.
                              Kann es evtl sein, dass der Aktor erkennt wenn der Raffstore am Endschalter ist?
                              wenn dann die Fahrzeit noch nicht erreicht ist, geht er evtl nicht auf 100%?

                              Kommentar

                              Lädt...
                              X