Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Fehler laden Applikation : HRESULT 0xC0042B13

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Fehler laden Applikation : HRESULT 0xC0042B13

    Guten Abend,
    ich habe mein Haus soweit stehen, meine Schaltschrank soweit auch.
    Meine DALI Treiber und mein Gateway läuft soweit, (die DALI Treiber kann ich in meiner ETS testen).
    Mein Jalousieaktor kann ich via Handshake auch testen, leider bekomme ich bei der Programmierung (Jalousieaktors (Metten 649808) der Applikation folgenden Fehler „HResult 0xC004…“.

    Das setzen der PA geht und das Gerät zurücksetzen auch.

    Meine IP Schnittstelle ist die X1 von GIRA.

    Irgendeine Idee?
    Viele Grüße

    #2
    Der Fehlercode deutet darauf hin, dass der Gerätehersteller und der Hersteller des Applikationsprogramms nicht identisch sind.
    Den Gerätehersteller kannst du über Geräteinfo auslesen.

    Gruß, Klaus

    Kommentar


      #3
      Danke dir, aber eigentlich ist es die MERTEN 649808 Applikation, ich meine da kann man nicht viel falsch machen.
      Was ich aber dann als "Newbie" gemacht habe ist -> Ich habe den Aktori via der ETS "Entladen" - ist der Aktor hinüber?
      Kann ich selbst eine Firmware draufspielen? VG

      Kommentar


        #4
        Was steht denn in der Geräteinfo? Es gibt öfter baugleiche Geräte von OEM Herstellern und da passiert gelegentlich, dass die Firmware eines anderen Herstellers aufgespeilt ist. Dann musst du die Applikation des "richtigen" Hersteller nehmen.

        Viel Erfolg
        Florian

        Kommentar


          #5
          ich schaue später nach... nichts desto trotz habe ich den Aktor "entladen" - gibt es Möglichkeiten den wieder in den Griff zu kriegen?

          Kommentar


            #6
            Ja, das heißt eigentlich nur, dass du die Applikation neu aufspielen musst. Grundsätzlich darfst du über die ETS entladen.

            Gruß
            Florian

            Kommentar


              #7
              Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
              Grundsätzlich darfst du über die ETS entladen.
              Es gibt aber Ausnahmen: Hager TR131 mit nicht ganz aktuellem Firmwarestand, entlade ihn und das wars...
              Gruß Andreas

              -----------------------------------------------------------
              Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
              Deutsche Version im KNX-Support.

              Kommentar


                #8
                Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigen
                Hager TR131 mit nicht ganz aktuellem Firmwarestand, entlade ihn und das wars...
                Sachen gibt es...
                Gruß
                Frank

                Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

                Kommentar


                  #9
                  Habe den Autor nach dem 40igsten Male - Entladen -Physische Adresse - ApplikationsProggi draufspielen hinbekommen!
                  Das Aufspielen der Applikation hat 8 Minuten gedauert.
                  Leider musste ich ihn nochmals Programmieren, nun bekomme ich nur noch die Fehlermeldungen:

                  Antwort nicht in angemessener Zeit oder State must be open.wait not open.idle...

                  Kommentar


                    #10
                    jetzt läuft er wieder, FEIERABEND (;