    Nach Stundenlangem suchen hatte ich, leider noch keinen Erfolg!

    Wer kann mir helfen?

    Ich habe den Energiezähler von Tilo Kühn eingebaut!

    Anzeigen und zählen des Gasverbrauches funktioniert auch tadellos!

    Leider funktioniert das umstellen durch den Impuls nicht, ich habe da einen Fehler komme aber auch durch die Beschreibungen (*.pdf) durch Gaston nicht drauf. Der Impuls wird um 0 uhr nicht umgesetzt!
    Was muss ich auf den Baustein 4506 (am Tick 5 Sekunden) für ein Signal setzen, die von mir gesetzte Zeit (Adresse) kann es nicht sein oder?

    Vielen Dank im voraus Hilli
    Angehängte Dateien

    #2
    Hab ich noch nicht getestet, aber könnte vielleicht helfen.

    Kommentar


      #3
      Hallo Uwe,

      den Tick auf eine Sekunde habe ich auch schon versucht!
      Nur wo bekommt der Baustein seine Ziet zum berechnen her? Was für eine Adresse legst du auf den Baustein?
      Die Sperre ist mir noch logisch aber dann?

      Gruß Jochen

      Kommentar


        #4
        Wenn es so nicht funzt, noch eine andere Idee.

        Kommentar


          #5
          hi,

          warum so kompliziert mit einer logik? ich habe bei mir eine universalzeitschaltuhr mit joker

          **.**.** 0:01 für tagesreset impuls
          01.**.** 0:01 für monatsreset
          01.01.** 0:01 für jahresreset

          alles in einer universal uhr!

          ciao
          tilo

          Kommentar


            #6
            Vielen Dank für eure Infos, klar ein Problem viele Lösungen!
            Aber verstehen tu ich das von mir angedachte nicht!
            Tilo wie geht das in einer Zeitschaltuhr eingabe von Datum ich finde nur MO,DI,Mi,Do,FR,Sa,So ??? Was msus ich da einstellen und wie bekomme ich dann auch noch die ** da rein wo ich bei mir nur Zahlen eintippen kann?

            Gruß Jochen

            Kommentar


              #7
              Hallo Tilo,
              Hallo Uwe,

              so nun hab ichs doch noch kurz vor 0:00 geschafft das Ding über die Universalzeitschaltuhr zum wechseln zu bringen!
              Benutzt habe ich den Tipp von Tilo, bis ich das gefunden habe! In der Doku gibt es doch tatsächlich ein File in dem das erklärt ist!
              Zu finden unter c:\gira\hs+fs\exp22\doku\uzsu02.pdf
              Mei und dann auch noch zu finden wo man in der Universalschaltuhr drücken muss damit man freie Datumsformate eingeben kann statt nur wie ich immer die einzelnen Tage!!

              Aber es funzt!

              Also vielen Dank nochmal!

              Gruß Jochen

              Kommentar


                #8
                Hallo,

                kann das Dokument "uzsu02.pdf" nicht finden

                In der Doku gibt es doch tatsächlich ein File in dem das erklärt ist!
                Zu finden unter c:\gira\hs+fs\exp22\doku\uzsu02.pdf
                Grüße aus Saarbrücken

                Manfred

                Kommentar


                  #9
                  Schau mal hier: C:/Programme/GIRA/HS+FS/exp22/doku/uzsu01.pdf, oder im Experten. In der Hilfe zur USZU ist der Link zum PDF.
                  Gruss aus Radevormwald
                  Michel

                  Kommentar


                    #10
                    Hallo Michel,

                    File "uzsu01.pdf" habe ich gefunden, nur halt "uzsu02.pdf" nicht
                    Grüße aus Saarbrücken

                    Manfred

                    Kommentar


                      #11
                      Hallo Manfred,

                      sorry Fehler von mir C:/Programme/GIRA/HS+FS/exp22/doku/uzsu01.pdf ist korrekt!

                      uzsu02.pdf gibt es nicht war ein Tippfehler!

                      Gruß Jochen

                      Kommentar


                        #12
                        Hallo Jochen,

                        Danke für die schnelle Info
                        Grüße aus Saarbrücken

                        Manfred

                        Kommentar


                          #13
                          Hallo,
                          wo habe Ihr den Logikbaustein für den Tag/Monat/Jahr Impuls her?
                          Ich kann den einfachnicht finden.

                          Gruß Jörg
                          Gruß Jörg

                          Kommentar


                            #14
                            http://www.hardcopy.de/HS/

                            http://www.dacom-homeautomation.de/p...pageid=delogik

                            http://www.dacom-homeautomation.de/p...id=delogikentw
                            Gruß Matthias
                            EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
                            - PN nur für PERSÖNLICHES!

                            Kommentar


                              #15
                              Zitat von Hilli Beitrag anzeigen
                              Hallo Uwe,

                              den Tick auf eine Sekunde habe ich auch schon versucht!
                              Nur wo bekommt der Baustein seine Ziet zum berechnen her? Was für eine Adresse legst du auf den Baustein?
                              Die Sperre ist mir noch logisch aber dann?

                              Gruß Jochen
                              Hallo Jochen,

                              Sorry hatte das Thema nicht gelesen. Die beiden Impulsbausteien sind von mir. Der Tick gibt an wieviel Sekunden nach 0 Uhr der Baustein spätestens seinen Impuls rausgibt.

                              Bei vergleichbaren Bausteinen bedeutet ein Tick (oder Genauigkeit, etc...) von 1 Sekunde dass der Baustein jede Sekunde ausgeführt wird, also 3600 pro Stunde oder 86400 mal am Tag. Der Tag-Impuls Baustein läuft pro Tag aber nur 12 mal bei einem Tick von 1 Sekunde, 10 mal bei 5 Sekunden. Bei 1 Sek Tick läuft der Stunden Impuls 7 mal pro Stunde, ein Jahres-Impuls (gibts nicht) ,würde 21 mal im Jahr laufen.

                              Der Baustein bezieht dabei seine Zeit von der internen Uhr, braucht also keinen Eingang dafür.

                              Beim Tag,Monat,Jar-Impuls darf nur ein Eingang beschaltet sein da sonst die impulse zweimal gesendet werden.

                              P.S.: Doku liegt dem Baustein bei.

                              USZU würde ich nicht verwenden da diese erst per Interface programiert werden muss, geht diese Programierung mal verloren läuft der Impuls erstmal nicht. Z.B. beim löschen des Remanentspeichers denkt man nicht unbedingt daran. Ich hatte damals diese Bausteien genau wegen dem Energiezähler geschrieben.

                              Gruss,
                              Gaston