    plugin ebus kommt mit diesen Werten nicht klar

    Hallo Zusammen,

    meine Vailant Anlage liefert folgendes über den EBUS zurück:

    eBusd ANSWER: 26.687500 0 -- __init__.py:request:87
    2014-02-09 15:17:16,711 WARNING eBusd Item EG.WP.VF2_temp: value 26.687500 0 does not match type num. Via eBus refresh -- item.py:__update:347


    Das Problem hier ist das er nur eine Zahl erwarten, die Analge gibt aber immer die Temp zurück und dahiner eine 0, wofür die steht weiß ich nicht.

    Kann mir jemand sagen, was man am ebus plugin verändert werden muss, damit die NULL verworfen wird?

    Gruß
    spars

    #2
    Sorry Spars, aber so wird das nix ... mit so spärlichen Informationen ist das irgendwie recht mühselig.

    Wenn ich jetzt das gesamte Kommando kennen würde (aber das steht hier leider nicht) dann könnte ich sagen dass Du einfach noch ein "temp" an das ebus_cmd hängen musst. Da wird nämlich sonst die Temperatur und der Fühlerstatus zurückgegeben.
    Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
    Baustelle 2.0 !

    Kommentar


      #3
      Hi,

      genau das war es, danke.

      statt:
      get mv RF1_temp

      so geht es:
      get mv RF1_temp temp

      Gruss
      spars