Hallo,

ich bin einfach nicht in der Lage den o.g. Präsenzmelder so zu parametrieren, dass er am Tag die Beleuchtung nicht einschaltet.
Wäre für jede Hilfe dankbar.

LG

Bambilino
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #2  
Alt 08.09.2012, 20:43
Benutzerbild von swiss
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 28.12.2008
Beiträge: 2.788
swiss sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäreswiss sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäreswiss sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Standard

Hallo Thorsten

Kann dir zu dem Thema gerade nicht weiterhelfen da die von dir zur Verfügung gestellten Informationen sehr dünn sind.

Aber du bist mit deiner Anfrage auch im falschen Teildes Forum's. Bitte voersuche es mal unter KNX EIB Forum. Du bist hier im Bereich Codeschnipsel. Da geht es um Veröffentlichte Programme um gewisse Aufgaben zu lösen.
__________________
Gruss Patrik alias swiss
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #3  
Alt 09.09.2012, 11:28
Benutzerbild von Voltus
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 08.03.2009
Ort: Lübeck
Beiträge: 1.316
Voltus wird schon bald berühmt werden
Standard

Grundsätzlich hat das Gerät eine sehr schlechte Präsenzerkennung. Das Gerät erfüllt nicht die Anforderungen an einen Präsenzmelder. Siehe Beitrag "Präsenzmelder Test" oder "Probleme mit Esylux mini". Du wirst damit nicht glücklich. Gib Ihn zurück und nimm den B.E.G. PD9
__________________
Liebe Grüße
Michael Möller, Voltus GmbH
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #4  
Alt 16.09.2012, 16:10
Benutzer
 
Registriert seit: 16.09.2012
Ort: Ahrensburg
Beiträge: 19
svbaer ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard PD-C 360i/8 mini

Moin,
ich gehe davon aus, dass:
1. Objekt Nr. 5: Ausgang EIN/AUS 1 verwendet wird.
2. Melder ist im Modus Vollautomatik
3. Schaltschwelle (lux) ist im Standard 500 lux. Welcher Wert wurde eingestellt?
4. Sonst mal 2000 lux versuchen.
5. Über Objekt Nr. 9: Lichtwert kann der vom Melder gemessene Wert auslesen werden.

Gerne auch die Hotline unter 04102 489-489 anrufen.

Gruß
Sven Bär

Zitat von Bambilino Beitrag anzeigen
Hallo,

ich bin einfach nicht in der Lage den o.g. Präsenzmelder so zu parametrieren, dass er am Tag die Beleuchtung nicht einschaltet.
Wäre für jede Hilfe dankbar.

LG

Bambilino
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
Antwort

Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are aus
Pingbacks are aus
Refbacks are aus


Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
[KNX/EIB] Erfahrung mit EsyLux Mini ChrisMS KNX EIB Forum 178 30.05.2012 12:39
[OT] KNX Championship - Invitation / Einladung Voltus KNX EIB Forum 4 16.03.2012 17:39
[KNX/EIB] mini KNX für Anfänger masterB KNX EIB Forum 4 12.01.2010 21:37
[KNX/EIB] Deckenpräsenzmelder PDC 360i/24 KNX ws von Esylux Woersty KNX EIB Forum 3 27.08.2009 20:53


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:24 Uhr.



SEO by vBSEO