Hallo,
ich bin gerade bei meinen ersten Schritten mit dem
Wiregate.
Temperturen und Luftfeuchtigkeit kann ich schon ermitteln.
Zur Anbindung an den
EIB habe ich die TP-UART Schnittstelle wie beschrieben zusammengesteckt, bei mir geht nichts. Ich bin wie folgt vorgegangen:
Das TP-UART-Evaluation-Board gibt es bei Opternus nicht mehr. Mir wurde gesagt, daß das UP117 genau das Gleiche sei, nur in einem anderen Gehäuse, also habe ich das genommen.
Den beschriebenen Pegelkonverter für RS232 habe ich ebenfalls besorgt.
Nun wie beschrieben RX des einen mit TX des anderen verbinden und umgekehrt. Die Masse verbunden. Ich hätte gedacht, daß ich nun die Bustelegramme in /var/log/eib.log sehen müßte.
Das Programmieren einer physikalischen Adresse schlägt ebenfalls fehl.
Wenn ich Rx und Tx vertausche scheint es den Bus platt zu machen, es gehen anschließend alle Lampen aus (Verhalten nach Buswiederkehr).
Im
Wiregate habe ich als Schnittstelle TPUART ausgewählt, als Schnittstelle Com1, als
EIB-Adresse habe ich einfach mal 1.1.250 genommen. Als Befehl unter Buszugriff (rechts neben der Ampel steht folgendes: "/usr/bin/eibd -e 1.1.250 -c -S -D -i -T -R --tpuarts-disch-reset --tpuarts-
ack-all-group -d -u --pid-file=/var/run/eibd.pid -c tpuarts:/dev/ttyS0"
Ich hatte am Anfang die Masse nicht mit verbunden, dann kann ich zig Einträge in /var/log/eib.log pro Minute sehen.
Nach Verbinden der Masse bekomme ich keine Einträge, egal was auf dem
EIB los ist.
Ich bin ziemlich ratlos, da ich nun schon ein paar Tage an der Stelle hänge und gerne so richtig mit dem
Wiregate loslegen würde.
Vermutlich ist es nur eine Kleinigkeit, ich bin für jede Anregung dankbar.
Vielen Dank im Voraus,
olip_3