Hallo Forum

Ich habe mich mitterweile intensiver mit dem EIBPC beschäftigen können und bin wirklich glücklich damit. Jetzt möchte ich unsere Wohnung weiter automatisieren und beginne dabei bei den Markisen.

Folgende Anforderung stelle ich mir vor: Die Markisen sollen eingefahren werden, sobald die Windstärke während 10 Minuten mehrheitlich 20 km/h und mehr beträgt. Die Markise soll ja nicht wegen mehrmaliger kurzer Windstösse einfahren sondern nur dann, wenn es wirklich windig wird.

Fragen:
1. Ist diese Anforderung aus eurer Sicht sinnvoll? Warum nicht?
2. Finde ich irgendwo Quellen, wo solche und ähnliche Fragestellungen bereits beantwortet sind?
3. Existiert ein Makro, das ich für die Programmierung verwenden kann? Falls nicht, auf welchem Makro würdet ihr eure Programmierung basieren?

Thx, G.
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #2  
Alt 06.01.2013, 14:20
Benutzerbild von vento66
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 01.12.2008
Ort: Wien
Beiträge: 3.699
vento66 sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphärevento66 sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphärevento66 sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphärevento66 sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphärevento66 sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Standard

Diese Sicherheitsfunktion wird ohne externe Logiken nur mit der Wetterstation und den Jalousieakoren gelöst. Die Jalousieaktoren überwachen im Normalfall auch die Wetterstation auf fehlende Telegramme, und fahren bei einem Ausbleiben der Telegramme in die Sicherheitsposition.
__________________
MfG Micha
HS Visu
Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach!
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #3  
Alt 06.01.2013, 15:18
Benutzerbild von SnowMaKeR
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 14.06.2007
Beiträge: 1.328
SnowMaKeR befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Vento hat absolut Recht.
Sicherheit geht direkt von Wetterstation zu Markise/Jalousie/Rollo.

Du könntest höchstens noch Komfortfeatures vor die Sicherheit legen.
Beispiel: Wenn die Markise bei 20m/s eingefahren werden muss, könntest du bei 15m/s Durchschnitt innerhalb von 10 Minuten schon mal zu 50% einfahren.
Ob das Sinn macht, ist deiner Einbausituation geschuldet.

Ich stelle Beispielsweise bei größer 16m/s meine Jalousie an der Eckverglasung auf einen Winkel von 30%.
Vorteil: Windböen ziehen die Jalousie nicht so weit vom Fenster weg, damit wird die mechanische Belastung etwas reduziert, der Sichtschutz bleibt aber noch gewahrt.
Bei 20m/s geht´s dann aufwärts, direkt von der Wetterstation ohne Umwege des EIBPC.

Makros gibt´s dafür aber meines Wissens nicht.
Durchschnittsbildung ist aber ja nicht so das Problem im EIBPC.
__________________
Gruß
Volker
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #4  
Alt 06.01.2013, 16:34
Benutzerbild von enertegus
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 25.04.2009
Ort: Forchheim
Beiträge: 4.453
enertegus sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäreenertegus sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäreenertegus sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Standard

Zitat von GoldenEye Beitrag anzeigen
Die Markisen sollen eingefahren werden, sobald die Windstärke während 10 Minuten mehrheitlich 20 km/h und mehr beträgt.

3. Existiert ein Makro, das ich für die Programmierung verwenden kann? Falls nicht, auf welchem Makro würdet ihr eure Programmierung basieren?
Die beiden anderen Fragen wurden ja schon beantwortet, hier noch etwas Fingerübung:
epc Code:
  1. Max=0f16
  2. WindDurchschnitt=0f16
  3. // GAWind: Die Windgeschwindigkeit in m/s als f16
  4. if GAWind>Max then GAWind=Max endif
  5.  
  6. if cycle(0,30) then {
  7.          WindDurchschnitt=WindDurchschnitt+Max; 
  8.          Max=0f16
  9. } endif
  10. if cycle(10,0) then {
  11.      // 20 Werte im Intervall: Multipliziere 20 kmh - Grenze mit Faktor 20
  12.      // GASicherheit: Die GA für das Sicherheitsobjekt
  13.     if WindDurchschnitt*3.6>20.0*20.0 then write(GASicherheit,EIN) endif ;
  14.     WindDurchschnitt=0f16;
  15. } endif
__________________
offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: http://knx-user-forum.de/eibpc/
Webshop für Produkte rund um Enertex® : http://shop.enertex.de
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #5  
Alt 06.01.2013, 20:21
Benutzer
 
Registriert seit: 07.02.2012
Ort: Bern
Beiträge: 15
GoldenEye ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard

Ganz herzlichen Dank für die sehr prompten Antworten und die Fingerübung.

Das alles hilft mir sehr gut weiter.

G.
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
Antwort

Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are aus
Pingbacks are aus
Refbacks are aus


Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
[KNX/EIB] Markisensteuerung bmx KNX EIB Forum 1 10.07.2010 17:59


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:47 Uhr.



SEO by vBSEO