Zurück   KNX-User-Forum > Öffentlicher Bereich > KNX EIB Forum
knx-user-forum - International KNX Award Winner 2010



Antwort
 
Themen-Optionen Ansicht
  #1  
Alt 27.04.2012, 18:09
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 27.04.2012
Ort: Neustadt a.Rbge
Beiträge: 3
Standard Authentifizierung fehlgeschlagen

Hallo zusammen,
ich habe bereits seit der ETS2 Erfahrung mit KNX. Bei der heutigen Anlage gibt es jedoch ein Problem. Die ETS4 hat Verbindung mit dem Bus, jedoch konnte ich keine Daten in die Anlage spielen. Nachdem ich versucht habe einzelne Geräte zu programmieren hat dieses bei einem Dimmer funktioniert. Bei allen anderen Geräten schreibt die ETS die Pys.Adresse, und gibt dann die Fehlermeldung: Programmierung konnte nicht abgeschlossen werden. Authentifizierung fehlgeschlagen. Wer hat eine Idee woran es liegen kann?
Gruß Günther
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #2  
Alt 27.04.2012, 19:27
Benutzerbild von svenkonstanzer
Benutzer
 
Registriert seit: 30.06.2008
Ort: Freiburg
Beiträge: 177
Standard

Gib mal noch ein paar Infos,

hast du verschiedene Linien?
Funktioniert der Gruppenmonitor?
Welche phys. Adresse hat deine Parametrierschnittstelle?

Gruss
Sven :-)
__________________
Gruss
Sven :-)
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #3  
Alt 27.04.2012, 20:48
Benutzer
 
Registriert seit: 11.06.2007
Ort: Aalst
Beiträge: 99
Standard

ETS doesn't know any better: it sends out a request to authorize itself, and the device does not react at all or reacts in an unexpected way. This seldomly has to do with actual authorization, but with other problems, like communication problems (false Individual Addresses, two devices with the same address, ...), with trying to download a wrong application, etc.
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #4  
Alt 28.04.2012, 09:36
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 27.04.2012
Ort: Neustadt a.Rbge
Beiträge: 3
Standard

Habe zur Zeit 124 Geräte auf 3 Linien. Hauplinie und zwei weitere.
Geräte auf allen 3 Linien verteilt. Koppler auf Linie 1 + 2.
Linienkoppler sind auf Testbetrieb parametriert. Das hat funktioniert.
Gruppenmonitor habe ich nicht ausprobiert.
Schnittstelle ist USB. Installiert sich in ETS4 automatisch. Test sagt OK.
Gruß Günther
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #5  
Alt 30.04.2012, 08:39
KNX-VIP
 
Registriert seit: 11.06.2007
Ort: Nürnberg
Beiträge: 968
Standard

Hallo Günther,

Auf welcher der drei Linien sitzt die USB-Schnittstelle?
Passt die Adresse der Schnittstelle zu dieser Linie?
Bist du sicher, dass die Adresse der Schnittstelle nicht mit einem anderen Gerät kollidiert?

Gruß, Klaus
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #6  
Alt 30.04.2012, 11:48
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 27.04.2012
Ort: Neustadt a.Rbge
Beiträge: 3
Standard

Schnittstelle auf Linie 1.0. Hauptlinie.
Habe Adresse der Schnittstelle auf 1.0.255 geändert. Neuen Versuch bei mehren Geräten unternommen.
ETS Fehlermeldung: Die PA wurde installiert, Programmierung fehlgeschlagen.

Geändert von Lupus24 (30.04.2012 um 15:12 Uhr)
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
Antwort

Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are aus
Pingbacks are aus
Refbacks are aus


Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Login nimmt falsche Logindaten jumper79 xxAPI 36 14.05.2013 17:41
[KNX/EIB] authentifizierung fehlgeschlagen gesytech KNX EIB Forum 5 09.08.2012 15:51
[KNX/EIB] Das senden einer Nachricht an den Bus ist fehlgeschlagen melodoi KNX EIB Forum 6 25.09.2011 11:41
Busverbindung fehlgeschlagen Heimwerker-King KNX EIB Forum 2 23.03.2010 20:55