Hallo zusammen,
als Tastsensoren kaufe ich mir gerade GIRA TS2(+), aber meine Frage ist vermutlich auch auf die meisten anderen Taster übertragbar:
Ich würde gerne unterschiedliche Schalttelegramme senden, je nachdem ob ich eine Taste kurz oder lang drücke. Mögliche Anwendungsfälle dafür:
- Panikfunktion löst nur bei langem Tastendruck aus, um Fehlalarme zu vermeiden. Auch könnte diese Funktion dann auf eine bereits belegte Taste gelegt werden (so oft braucht man sie ja hoffentlich nicht...)
- Während ein kurzer Tastendruck nur das Hauptlicht im Raum ausschaltet, könnte ein langer Tastendruck sämtliche Lampen im Raum abschalten.
- Und vieles mehr ist sicher denkbar...
Lässt sich das irgendwie realisieren? Leider kann man beim TS2 ja nur angeben, was bei Drücken und Loslassen passieren soll, eine extra GA für "lang" wird aber nur bei Parametrisierung für Jalousiesteuerung angeboten. Lässt sich dieses evtl. zum Schalten "vergewaltigen"? Kommt mir zwar nicht elegant, aber möglich vor.
Bin gespannt, wie Ihr das gelöst habt - ich bin doch wohl nicht der einzige mit dieser Idee?
Grüße,
Kai
|

11.09.2008, 20:20
|
|
Benutzer
|
|
Registriert seit: 02.06.2007
Ort: Krefeld
Beiträge: 383
|
|
sollte doch gehen wenn du eine Tastenpärchen am TS2+ als Jalousie und nicht schalten paramterierst. Dann hast Du kurzeit und langzeitobjekt. Entprechend unterschiedlich belegen....
__________________
Gruß
Mirko
|

11.09.2008, 20:24
|
 |
Erfahrener Benutzer
|
|
Registriert seit: 04.06.2007
Beiträge: 1.913
|
|
genauso habe ich bei mir auch die Panikfunktion realisiert:
kurz gedrückt bedeute Hauptbeleuchtung im Schlafzimmer AN/AUS
länger als 2s gedrückt bedeutet Panikfunktion EIN/AUS
dies macht man mit der Jalousie/Rolladenfunktion:
Abfahren = EIN
Auffahren = AUS
|

11.09.2008, 20:31
|
 |
Benutzer
|
|
Registriert seit: 18.04.2008
Ort: Ober-Ramstadt
Beiträge: 375
|
|
Alles klar, danke!
Ich nehme an, ich muss das dann als "Step-Move-Step" parametrisieren und die Lamellenverstellzeit auf 0 setzen, richtig?
|

11.09.2008, 20:34
|
 |
Erfahrener Benutzer
|
|
Registriert seit: 04.06.2007
Beiträge: 1.913
|
|
ja genauso mußt Du es machen
|

11.09.2008, 20:35
|
 |
Benutzer
|
|
Registriert seit: 09.07.2007
Beiträge: 208
|
|
Habe das mal so gelöst. Taster auf Drücken-Ein Loslassen-Aus gestellt. GA in den HS rein .Logik gemacht mit Zeitverzögerung.Siehe Anhang.
Eleganter ist meiner Meinung nach; TS auf Lichtszene mit Speicherfunktion einstellen , GA in den HS rein und Logik. Jalousie hast Du ja erwänt.
Gruß Günther
__________________
KNX Projekte:101
HS:35
KNX,Visu mit HS,Alarmanbindung an HS(Telenot),Revox-HS,
www.progplan.it
Geändert von günneib (11.09.2008 um 20:41 Uhr)
|

11.09.2008, 20:40
|
|
Moderator
|
|
Registriert seit: 28.05.2007
Beiträge: 8.015
|
|
__________________
Gruß Matthias
EIB übersetzt meine Frau mit "Ehemann Ist Beschäftigt"
Meine Installation: EibPC, HS4, 2 x FS3 redundant, Infoterminal touch, Control Client 9 KNX, Arcus Touch_IT, Infodisplay 2.0, TS2+, DALI-GW GE141, TKS-IP-GW, Squeezebox3, Irtrans LAN, Nevo SL, Auerswald 4410, Buderus FM446, Dreambox 7025cc, Dreambox 8000 HD, wiregate PN: Keine Beratung - dafür gibt es das Forum! PN nur für PERSÖNLICHES
|

11.09.2008, 20:54
|
|
Benutzer
|
|
Registriert seit: 04.06.2007
Beiträge: 410
|
|
Hallo zusammen,
wenn ich mich nicht täusche, habe ich das mit den GIRA Tastsensoren mit und ohne Controller probiert. Dabei war aber das Problem, dass vor dem Senden der Langzeit- GA immer die Kurzzeit- GA gesendet wurde. Nachdem ich das dann so umgestellt habe, dass bei Drücken eine 1 und beim Loslassen eine 0 gesendet, und das dann vom HS ausgewertet wird, passt es. Ob das ungewollte Senden der Kurzzeit- GA sich negativ auswirkt, hängt natürlich vom Anwendungsfall ab.
Gruß,
Harald
__________________
Meine Installation: HS, EibPC. Multiroom-AV integriert in HS-Visu mit Audio- und Videoserver, SAT-TV, IP-TV, SAT- und Internetradio. KWL Hoval, Solaranlage Viessmann mit RTS-Solarregler, Photovoltaik mit Sunways NT4000. Fritzbox 7270. DALI, 1-Wire, IRTrans, RS232 via Moxa. Tablett-PC, iPod Touch, Info-Display 2.0, TS2, TS2+.
|

11.09.2008, 20:56
|
 |
Benutzer
|
|
Registriert seit: 09.07.2007
Beiträge: 208
|
|
Da gebe ich Dir recht.HaraldP.
__________________
KNX Projekte:101
HS:35
KNX,Visu mit HS,Alarmanbindung an HS(Telenot),Revox-HS,
www.progplan.it
|

11.09.2008, 21:33
|
 |
Benutzer
|
|
Registriert seit: 18.04.2008
Ort: Ober-Ramstadt
Beiträge: 375
|
|
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps. Immer wieder erstaunlich auf wieviele verschiedene Arten man ein einfaches Problem lösen kann
Das eleganteste ist in der Tat das HS-Modul, welches Matthias genannt hat - was für ein Glück, dass ein HS auch noch auf meiner Einkaufsliste steht...
|
| Themen-Optionen |
|
|
| Ansicht |
Linear-Darstellung
|
Forumregeln
|
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
HTML-Code ist aus.
|
|
|
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
|