Böse Fußbodenheizung Lösungsansatz dringend

Hallo!!

Ich habe folgendendes Problem, dass eig. kein Problem ist sondern ein Nutzwunsch!
Ich steuere die Fußbodenheizung in einen Dachgeschoss über Gira TS2+ und Merten Heizungsaktoren(dazu hab i noch eine ABB Logik zur Verfügung)!
Die heizung funktioniert super, nur der Nutzer will nicht einsehen, wenn der Raum die Temp. erreicht dass dann der Boden kalt wird(weil sich natürlich die Heizung abschaltet)! Er will dass der Boden, wenn dass Zimmer die Temp erreicht hat, trotzdem einen warmen Fußboden für längere Zeit haben(halt bis die Heizung wieder......)!
Was kann ich machen, gibts da irgendwelche Parameter oder kann ich irgendeine Logik basteln?? Bitte um Vorschläge, ist dringend, sonst hat unsere Fa. den ***** offen!!

MFG Andi
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #2  
Alt 16.02.2009, 12:25
Benutzerbild von Markus73
Benutzer
 
Registriert seit: 24.06.2007
Ort: 94327 Bogen (Niederbayern)
Beiträge: 266
Markus73 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Hallo Andi,

du könntest bei den Heizungs Aktoren eine Zwangsstellung eingeben. Wenn die Heizungs Pumpe läuft, wird die Fußbodenheizung mit einem eingestellten Wert durchströmt.

Gruß
Markus
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #3  
Alt 16.02.2009, 12:26
Moderator
 
Registriert seit: 28.05.2007
Ort: Coburg
Beiträge: 8.015
MatthiasS sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreMatthiasS sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreMatthiasS sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreMatthiasS sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreMatthiasS sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Standard

Mit Logik alleine kann man nicht viel verbessern, es gibt ein paar Ansatze.

Richtig funktioniert nur eines. Es gibt zwei Temperaturen, die geregelt werden sollen (Raum und Oberflache Boden), und das geht _nur_, wenn man beides getrennt misst. Heißt also RTR plus Bodenfühler. Mach ich immer so. Regeln ohne Messen geht nicht.

Logik heißt dann: Boden hat Vorrang, Heizung schaltet nur ab, wenn Raum > Soll UND Boden > Soll.

Laßt sich nachtraglich aber schlecht implementieren, klar.

Was du tun kannst ist letztlich nur, die minimale Ventilöffnung auf einen Wert > 0 zu setzen. Allerdings hast du nie Kontrolle drüber, was der Raum macht und was der Boden.
__________________
Gruß Matthias

EIB übersetzt meine Frau mit "Ehemann Ist Beschäftigt"

Meine Installation: EibPC, HS4, 2 x FS3 redundant, Infoterminal touch, Control Client 9 KNX, Arcus Touch_IT, Infodisplay 2.0, TS2+, DALI-GW GE141, TKS-IP-GW, Squeezebox3, Irtrans LAN, Nevo SL, Auerswald 4410, Buderus FM446, Dreambox 7025cc, Dreambox 8000 HD, wiregate PN: Keine Beratung - dafür gibt es das Forum! PN nur für PERSÖNLICHES

Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #4  
Alt 16.02.2009, 12:40
Benutzer
 
Registriert seit: 13.01.2008
Ort: Schwabach
Beiträge: 30
Andreas2006 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard

Hallo Uzi,

das Problem kenne ich von mir daheim und meine Heizungssteuerung für die Fussbodenheizung ist noch ohne EIB.

Meine Lösung (noch ohne EIB):
Ich habe das Problem so minimiert: Meine Fussbodenheizung wird 24h angefahren aber mit einer Vorlauftemperatur von 29-32° C. Die Steuerung passiert in der Heizungssteuerung mit Raumeinfluß.

Ich habe keine keine motorischen Stellventile, deshalb gibt es eigentlich nur zwei Zustände: Ventil AUF oder ZU.

Durch die niedrige Vorlauftemperatur schwingt die Raumtemperatur nicht besonders (sprich es wird kaum wärmer als die SOLL-Temperatur) und der Thermostat öffnet öfter mal das Ventil und warmes Wasser fließt in der Fussbodenheizung. Dadurch habe ich das Empfinden, daß der Fussboden so ziemlich immer warm ist.

Nachteile:
Der Heizvorgang dauert richtig lange. Wenn es im Raum mal richtig kalt ist und ein grösserer Temeraturunterschied zu überbrücken ist. Aber damit können meine Frau und ich gut leben. Lüften passiert viel bewußter und Türen werden (auch im Haus) weitestgehend geschlossen gehalten.

Anderer Vorschlag (mit EIB):
Der Thermostat soll in einem Zeitabstand (ohne Berücksichtigung der Raumtemperatur) das Ventil öffnen, ein bischen Wasser durchfliessen lassen und dann wieder schliessen. Oder wenn du Stellmotore hast, fahre die einfach nicht ganz zu, damit immer ein kleines bisschen Wasser durch die Heizschleife fließt. Die Wärem wird an den Fussboden abgegeben und das gewünschte Wärmegefühl stellt sich ein

Die Heizungssteuerung wird dadurch meines Erachtens aber teilweise des Sinnes beraubt und man heizt ohne Notwendigkeit. Aber auch das soll es geben.


Schöne Grüße,
Andreas.
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #5  
Alt 16.02.2009, 15:46
enm enm ist offline
Benutzer
 
Registriert seit: 03.06.2007
Beiträge: 32
enm ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard

Vielleicht kannst du statt der Bodentemperatur wie schon Matthias schreibt die Rücklauftemperatur im Heizkreisverteiler auswerten und daraus eine Logik definieren.

michael
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #6  
Alt 16.02.2009, 16:26
Benutzerbild von chrismave
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 13.08.2007
Beiträge: 693
chrismave befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Hi ich habe das bei mir so gelöst (siehe Anhang).

Mein Heizungsaktor (Gira) simuliert die prozentuale Öffung in 100% Öffnungszyklen, man kann aber auch z.B. einen EIB Stellantrieb direkt über den Bus damit steuern, dieser öffnet dan wirklich %ual.

Meine Erfahrung damit ist sehr gut da auch bei erreichter Temperatur der Heizkreis nie ganz geschlossen wird (es sei den ich gehe in eine andere voreingestellte RT-Zeit, sprich Standby, Nacht.)
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg TS2+_1.jpg (68,4 KB, 263x aufgerufen)
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #7  
Alt 16.02.2009, 16:31
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 18.12.2007
Ort: A-2202 Königsbrunn
Beiträge: 4
uzi10 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard

@Chrismave: wie meinst du das! Verwende leider im ganzen Haus stetige Singnale zur Ansteuerung, da ich Fan-Coil Aktoren auch ansteuere(jetzt gerade nicht, da die HKLS-Planungsfirma das so gewünscht hat)!

Die Ansätze sind gut, so ähnlich würden wir es eh vorhaben!
Das mit Bodenfühler müssen wir sich mal anschaun, ob dass noch möglich ist(Mieter ist drinnen, über Terracotoplatten....)!
Ventil nicht ganz zu machen, wär auch nicht schlecht, weiß aber leider nicht ob im Sommer die Vorlauftemp. eh so weit runtergeregelt wird, damit ich dass Haus nicht heize(Kühldecke und Fan-Coil zur Kühlung sind vorhanden!)!
MFG Uzi
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #8  
Alt 16.02.2009, 16:37
Benutzerbild von chrismave
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 13.08.2007
Beiträge: 693
chrismave befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Zitat von uzi10 Beitrag anzeigen
Ventil nicht ganz zu machen, wär auch nicht schlecht, weiß aber leider nicht ob im Sommer die Vorlauftemp. eh so weit runtergeregelt wird, damit ich dass Haus nicht heize(Kühldecke und Fan-Coil zur Kühlung sind vorhanden!)!
MFG Uzi

Da du im Sommer keine Heizanforderungen von den TS2+ bekommst könntest du damit über eine Logik die Heizung ein bzw. ausschalten (habe ich einfach über eine UND-Logik gemacht).
Damit ist der Boden im Sommer allerdings dann kalt!
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #9  
Alt 16.02.2009, 17:19
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 18.12.2007
Ort: A-2202 Königsbrunn
Beiträge: 4
uzi10 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard

Könnte ja entweder mit einer Logik, oder besser eine Außentemp.geführte Logik den Ventilen einen Stetigen Wert schicken oder sie in eine Zwangsstellung schicken, so wärs vl besser! Die MSR Regelung von der Heizung bekommt von mir nur einen Heizbefehl(von 20 RTHs über Logik verknüpft)!

MFG Andi
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
Antwort

Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are aus
Pingbacks are aus
Refbacks are aus


Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
[KNX/EIB] Einzelraumregelung Fußbodenheizung Stellantriebe BElektrotechnik KNX EIB Forum 81 01.08.2012 07:42
[OT] Elektr. Fußbodenheizung mit Dünnbettheizmatten - Vorlaufzeit ? HartmutB KNX EIB Forum 13 10.01.2009 22:51
Dringend - EIB_Experte/Elektiker Nürnberg ManHei KNX EIB Forum 4 03.12.2008 20:39
Elektro Fußbodenheizung DoubleU KNX EIB Forum 15 10.03.2008 16:27
Problem zur Raumtemp. / Fußbodenheizung UweW KNX EIB Forum 3 10.02.2008 11:37


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:43 Uhr.



SEO by vBSEO