Zurück   KNX-User-Forum > Öffentlicher Bereich > KNX EIB Forum
knx-user-forum - International KNX Award Winner 2010


Links
Kalender
Spende

Antwort
 
Themen-Optionen Ansicht
  #1  
Alt 19.01.2010, 20:57
Benutzer
 
Registriert seit: 29.09.2009
Ort: Groitzsch
Beiträge: 61
superm1208 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Frage Jung RCD - Fehler bei Download

Ich nochmal,

ich hatte ein raumcontroller, bei jung rcd genannt. den wollte ich um eine funktion erweitern. beim versuch des downloads in der ets bekam ich die fehlermeldung, dass die firmware in der ets älter sei, als die auf dem rcd drauf ist. fand ich komisch, da der rcd das letztemal mit gleichem projekt downgeloaded wurde. wollen sie die bcu überschreiben? na klaro, ist doch das gleiche: fehler im download - siehe da am display keine vernünftige anzeige mehr. nochmal versucht. gleiche meldung wie oben, download klappte wunderbar. display immer noch schwachsinn. gerät zuürckgesetzt ... (ist doch sowas wie werkseinstellung?) . neuer download = rcd völlig tot. reagiert nicht mal mehr auf programmiertaste. super.

ersatz aus der garage gekramt: gleiches gerät, gleiche funktionalität. adresse vergeben, download - alles wunderbar!

HÄ?

- wie erkenne ich aufgespielte und in der ets vorhandenen unterschiedliche firmwareversionen?
- wie kann ich so ein rcd sicher löschen, damit mir das nicht nocheinmal passiert?
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #2  
Alt 19.01.2010, 21:02
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 29.10.2007
Ort: Bochum
Beiträge: 1.378
MarkusL wird schon bald berühmt werden
Standard

Tolle Überschrift, Mario. Hast du das hier > Punkt 2 schon mal gesehen?

Edit: Sorry, der Ton war evtl. etwas "harsch". Mit einem aussagekräftigen Titel - der durchaus mehrere Worte haben kann oder ein vollständiger Satz sein kann - ist die Chance, daß jemand auch reinschaut und dann kommentiert viel höher.
(BTW: Es gibt so viele Threads wie "Ich brauche Hilfe!" oder "Schalter geht nicht". Genausoviele, bei denen dem Fragesteller erst alle notwendigen Informationen zur Beantwortung aus der Nase gezogen werden müssen.)
Achte einfach beim nächsten Post darauf; auch auf die Gross-/Kleinschreibung.
Nix für ungut

Geändert von MarkusL (19.01.2010 um 21:32 Uhr)
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #3  
Alt 19.01.2010, 21:19
Benutzer
 
Registriert seit: 02.12.2007
Ort: I-39025 Naturns
Beiträge: 120
kiwifan ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard

Versuch es jetzt, nachdem du das Gerät ja vom Bus getrennt hast, erneut.
Auch Berker B.IQs reagieren nach dem Entladen des Gerätes unter Umständen erst nach einer Trennung und Neuanschluss wieder auf die ETS.

Kiwifan
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #4  
Alt 20.01.2010, 01:35
Benutzer
 
Registriert seit: 28.07.2008
Ort: Wien
Beiträge: 143
Christian. ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard

Zum Jung RCD kann ich leider nichts sagen. Beim Zennio Z38 hatte ich dieses Problem schon einmal. Bei diesem kann man das Gerät in einen Save Mode schicken wenn man die Busspannung bei gedrückter Programmiertaste anklemmt. Dann blinkt die Programmierled und man kann sozusagen auf ein "jungfräuliches" Gerät programmieren.


Zitat Zennio:

During a total or partial programming, it may happen an error due to a voltage failure or other problem in the BUS. In this case, the devices do not allow their reprogramming. One cause of this problem is that the touch panel goes blank and does not respond to anything.

KNX device enters a safe mode when you restore the bus voltage while the program button is pressed.

When a device is in safe mode, the programming LED blinks.
Stellt sich nur noch die Frage ob dieses Verhalten KNX Norm ist oder nicht.
Probiern kannst du es ja - schlimmer kann es dadurch nicht mehr werden.

LG - Christian
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #5  
Alt 20.01.2010, 02:15
Benutzer
 
Registriert seit: 20.06.2009
Ort: Bern - Schweiz
Beiträge: 471
concept wird schon bald berühmt werden
Standard

Zitat von Christian. Beitrag anzeigen
Beim Zennio Z38 hatte ich dieses Problem schon einmal...
Ich hatte mal während der Programmierung der Parameter des Z38 (dämlicherweise) gleichzeitig in der ETS die Schnittstellen-Kommunikation gestartet (wobei: warum bin ich dämlich und die ETS fängt das nicht ab...).
Dann ging beim Z38 nichts mehr.

Habe dann die Applikation zuerst entladen und dann neu programmiert. Dann funzt'e es wieder...

Gruss Heinz
__________________
3 Jahre Planung wegen der Bürokraten und Neidern bei der städtischen Bauverwaltung.
Sommer 2011: Baubeginn der Zufahrtsstrasse. Nov. 2011: Beginn Aushub; das dauert noch, weil 15'000m3 Fels weg müssen...
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #6  
Alt 20.01.2010, 09:38
Benutzer
 
Registriert seit: 29.09.2009
Ort: Groitzsch
Beiträge: 61
superm1208 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard Hab's versucht

Zitat von kiwifan Beitrag anzeigen
Versuch es jetzt, nachdem du das Gerät ja vom Bus getrennt hast, erneut.
Auch Berker B.IQs reagieren nach dem Entladen des Gerätes unter Umständen erst nach einer Trennung und Neuanschluss wieder auf die ETS.

Kiwifan
Grüß Dich,

das habe ich natürlich auch versucht - leider ohne erfolg, das ding war hinterher genauso tot, wie zuvor.

trotzdem danke
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #7  
Alt 20.01.2010, 09:39
Benutzer
 
Registriert seit: 29.09.2009
Ort: Groitzsch
Beiträge: 61
superm1208 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard entladen?

Zitat von concept Beitrag anzeigen
Ich hatte mal während der Programmierung der Parameter des Z38 (dämlicherweise) gleichzeitig in der ETS die Schnittstellen-Kommunikation gestartet (wobei: warum bin ich dämlich und die ETS fängt das nicht ab...).
Dann ging beim Z38 nichts mehr.

Habe dann die Applikation zuerst entladen und dann neu programmiert. Dann funzt'e es wieder...

Gruss Heinz
Ich hab mal bei meinem panel "entladen". hinterher war die adresstabelle weg - passiert hierbei denn nicht das gleiche?
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #8  
Alt 20.01.2010, 09:41
Benutzerbild von Jürgen
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 02.06.2007
Beiträge: 534
Jürgen befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Betreff

Hallo!

Wäre es eventuell möglich, einen aussagefähigen Betreff zu verwenden??



Gruß Jürgen
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #9  
Alt 20.01.2010, 10:27
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 29.10.2007
Ort: Bochum
Beiträge: 1.378
MarkusL wird schon bald berühmt werden
Standard

Wurde schon bemerkt (siehe #2).

@Admins: Wäre es möglich den Titel passender zu gestalten?
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #10  
Alt 20.01.2010, 12:41
Benutzer
 
Registriert seit: 29.09.2009
Ort: Groitzsch
Beiträge: 61
superm1208 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Unglücklich Totalausfall eines Jung RCD 2022 nach Neuprogrammierungsversuch

Hallo,

vielen Dank für den Hinweis auf die Forenregeln. Gerne werde ich künftig einen aussagefähigen Titel - wie etwa oben - verwenden.
Leider gingen mit mir die Pferde durch. Also Asche auf mein Haupt.
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
Antwort

Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are aus
Pingbacks are aus
Refbacks are aus


Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Jung RCD 3096 andi176 KNX EIB Forum 3 22.12.2011 10:06
- √ - Jung RCD 20xx Programmierprobleme koenen KNX EIB Forum 6 07.09.2010 11:44
[KNX/EIB] Jung RCD 20XX Temperaturregelung sprunghaft koenen KNX EIB Forum 1 22.12.2009 13:09
Aussentemperatur auf Jung RCD anzeigen lassen JaKop KNX EIB Forum 25 28.10.2009 19:54
- √ - Jung Applikationsbeschreibungen Download? samosir KNX EIB Forum 5 01.10.2007 15:04


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:38 Uhr.



SEO by vBSEO