Zurück   KNX-User-Forum > Öffentlicher Bereich > KNX EIB Forum


Links
Kalender
Spende

Antwort
 
Themen-Optionen Ansicht
  #1  
Alt 08.02.2010, 01:20
Benutzer
 
Registriert seit: 11.11.2008
Ort: Ahaus
Beiträge: 85
confider2 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard - √ - Treppenhauslicht, wie Dauerlicht?

Ich habe das folg. Szenario prg, aber ich bekomme kein Dauerlicht hin.

Wenn binnen der Dauer (10 sek.) kein neues Signal kommt, gehen die Lichter aus.

Es kann doch nicht sein, daß ich einen Taster (Dauerlicht) so da reinpflanzen muss, daß der an E1 beim Einschalten eine "0" sendet und ich die Dauer noch dazu prg. muss, oder? Nachtriggern läuft prima...

Wie geht das?

Und warum gibt es keine direkte Funktion Ein/Aus, wie bei anderen Bausteinen? Wo steh ich auf dem Schlauch?
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg THL.jpg (57,7 KB, 311x aufgerufen)
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #2  
Alt 08.02.2010, 03:10
Benutzerbild von makki
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 07.07.2007
Beiträge: 2.575
makki sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäremakki sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Standard

Mach mal zwischen den Filter und Treppenhaus ein "Oder"..

Makki
__________________
EIB & HS3, Multiroom-AV mit Russound,mpd,vdr,DM8000, Profilux II+ N141 DALI, dez. Lüfter (RS485), Wärmepumpe (RS422), 30 1-Wire Tempfühler
WireGate - Supportforum - bitte keine PN's!
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #3  
Alt 08.02.2010, 06:09
Benutzerbild von vento66
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 01.12.2008
Ort: Wien
Beiträge: 696
vento66 wird schon bald berühmt werden
Standard

@ Confider

Vieleicht etwas zu kompliziert gedacht? Warum legst du für das Dauerlicht nicht eine neue GA an und schaltest mit dem Taster die 2 Aktoren direkt Ein/Aus? Mit der GA sperrst Du auch gleich noch deine BWM,damit die nicht erneut auslösen und die Treppenhauszeit wieder auslösen. Die meisten Aktoren haben auch eine Treppenhauszeit mit an Bord, wo du Dauerlicht extra schalten kannst oder Zwangsführungen einrichten kannst. Oder du gehst mit deinem Dauerlichttaster direkt hinter den Treppenlichtautomat. Dann löst aber dein BWM wärend des Dauerlichts den Treppenhausautomat wieder aus und 10 sek später geht das Licht wieder aus. So wie Du das prorogramiert hast gibts ja keinen Unterschied ob der Taster ode der BWM das Treppenhauslicht antriggert. Nur alleine von der Beschriftung Dauerlicht am Eingang ändert sich die Funktion des Treppenlichtbausteines nicht
__________________
MfG Micha
HS Visu

Geändert von vento66 (08.02.2010 um 06:40 Uhr)
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #4  
Alt 09.02.2010, 00:46
Benutzer
 
Registriert seit: 11.11.2008
Ort: Ahaus
Beiträge: 85
confider2 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
@ Confider

Vieleicht etwas zu kompliziert gedacht? Warum legst du für das Dauerlicht nicht eine neue GA an und schaltest mit dem Taster die 2 Aktoren direkt Ein/Aus? Mit der GA sperrst Du auch gleich noch deine BWM,damit die nicht erneut auslösen und die Treppenhauszeit wieder auslösen.
Danke (!) für die Hilfe, aber genau das geht nicht, denn ich will den/die BWM weiter nutzen. Diese Idee hatten die von Gira auch, aber damit kann ich nix tun. Die BWM müssen weiter melden und eine Umschaltung in den Meldebetrieb geht gar nicht...

Es muss eine andere Lösung dafür geben...

BWM schaltet Licht, nach Zeit x wieder aus und von vorne. Nur wenn der Taster die 1 schickt, ist Dauerlicht und die BWM laufen weiter.

Beim alten HS 1.21 hab ich bei BWM=1 Licht ein und bei BM=0 Licht aus nach x Sekunden prg. und es funkt. super, denn jedes neue BWM-Signal brachte die Nachtriggerung. Dauerlicht über Taster und eine einfach ODER-Abfrage, fertig.

Dafür muss es doch was geben... ist doch ein Standardfall.

Sperrt (entwertet) Ihr alle Eure BWM dazu?
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #5  
Alt 09.02.2010, 00:51
Benutzerbild von makki
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 07.07.2007
Beiträge: 2.575
makki sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäremakki sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Standard

Watchdog+Filter+Sperre(wenn unbedingt so erforderlich)

Ich sperre nicht die PM sondern nutze in den Merten Argus sep. Objekte für Licht(mit Helligkeit) & Bewegung aber wenns die nicht gibt..

Makki
__________________
EIB & HS3, Multiroom-AV mit Russound,mpd,vdr,DM8000, Profilux II+ N141 DALI, dez. Lüfter (RS485), Wärmepumpe (RS422), 30 1-Wire Tempfühler
WireGate - Supportforum - bitte keine PN's!
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #6  
Alt 09.02.2010, 08:33
Benutzer
 
Registriert seit: 27.04.2009
Ort: Tann (Rhön)
Beiträge: 197
AndreasK befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Hallo confider,
der Gedanke von Vento ist doch so erst einmal nicht schlecht.
Über den Taster direkt die Aktorkanäle schalten. Über den Schaltstatus dann nicht den BMW sperren, sondern eine Sperre vor den Ausgang für Aktoren auf 0. Gehst einfach mit dem Schaltstatus negiert auf E1 der Sperre. Somit ist das Ausschalten gesperrt, hast also Dauerlicht, und der BWM ist immer noch aktiv für andere Aufgaben
__________________
Gruß
Andreas
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #7  
Alt 09.02.2010, 09:12
Benutzerbild von Taxus
Benutzer
 
Registriert seit: 02.06.2007
Beiträge: 266
Taxus befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Es ist ja (wenn die Alternative zum Taster ein BWM ist) auch selten ein echtes 'Dauer-Ein' gewünscht - spätestens nach x Stunden oder Tagen soll ja auch das wieder in den Normalzustand gehen. Eine entsprechende Prüfung und den 'Reset' auf Normwerte macht eine entsprechende Logik.
Ich löse das 'Dauer-Ein' daher über die Änderung der Zeit des Treppenlichtbausteins auf den wahrscheinlichen Wert des 'Dauer-Ein', über die Visu kann obendrein ein variabler Wert vorgegeben werden.
__________________
Gruß, Rainer
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #8  
Alt 11.02.2010, 01:34
Benutzer
 
Registriert seit: 11.11.2008
Ort: Ahaus
Beiträge: 85
confider2 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Zitat von AndreasK Beitrag anzeigen
Hallo confider,
der Gedanke von Vento ist doch so erst einmal nicht schlecht.
Über den Taster direkt die Aktorkanäle schalten. Über den Schaltstatus dann nicht den BMW sperren, sondern eine Sperre vor den Ausgang für Aktoren auf 0. Gehst einfach mit dem Schaltstatus negiert auf E1 der Sperre. Somit ist das Ausschalten gesperrt, hast also Dauerlicht, und der BWM ist immer noch aktiv für andere Aufgaben
Danke, aber das klappt nicht, oder?

Der Normalfall ist bsp. einen Kellerraum zu betreten. Der BWM hat Dich erfasst, schaltet Licht ein. Danach drückst Du den Taster, aber der BWM schaltet dann doch nach Ablauf aus, oder nicht?
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #9  
Alt 11.02.2010, 06:20
Benutzerbild von vento66
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 01.12.2008
Ort: Wien
Beiträge: 696
vento66 wird schon bald berühmt werden
Standard

Was hast Du für Aktoren? Dann leg doch einfach mit dem Taster ein Preset fest oder eine Zwangslage das der Kanal an bleibt.
__________________
MfG Micha
HS Visu
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #10  
Alt 11.02.2010, 13:32
Benutzer
 
Registriert seit: 27.04.2009
Ort: Tann (Rhön)
Beiträge: 197
AndreasK befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Zitat von confider2 Beitrag anzeigen
Danke, aber das klappt nicht, oder?

Der Normalfall ist bsp. einen Kellerraum zu betreten. Der BWM hat Dich erfasst, schaltet Licht ein. Danach drückst Du den Taster, aber der BWM schaltet dann doch nach Ablauf aus, oder nicht?
Hallo,
durch die Statusrückmeldung "Licht ein" des Aktors und der Sperre kann der BWM doch nicht ausschalten. Er sende zwar eine 0 (oder in deiner Logik eine 1), aber diese wird doch von der Sperre nicht auf den Ausgang "Licht aus" durch gelassen. Somit kann der BWM machen was er will, nur nicht Licht aus. Wenn du dann wieder den Taster drückst (0 senden) ist alles wieder frei.
__________________
Gruß
Andreas
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
Antwort

Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are aus
Pingbacks are aus
Refbacks are aus


Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
- √ - Wie funktioniert denn bitte eine Logik TreppenhausLicht Bodo KNX EIB Forum 4 04.02.2010 16:12
Lösung für BWM Positionierung, Treppenhauslicht FHarry KNX EIB Forum 21 16.01.2010 00:12
[HS/FS] Treppenhauslicht kerberos KNX EIB Forum 20 14.11.2009 17:59
[HS/FS] - √ - Treppenhauslicht Baustein TRex KNX EIB Forum 7 17.01.2009 16:15
Logik ähnlich Treppenhauslicht günneib KNX EIB Forum 9 08.12.2008 20:35


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.