    Moinsen,
    Neoom empfiehlt in Ihrer BA eine Brandmeldeanlage sowie eine Brandlöschanlage die für Batterien geeignet ist.
    concept , du hast doch sicher sowas installiert?
    Würde mich interessieren...
    lg


    z.B. wtrax
    virz.de
    Zuletzt geändert von Burgerking; 30.03.2021, 14:35.

    #2
    da nimmt man wie du verlinkt hast eine Gaslöschanlage, aber die "kostet"...
    Die Batterien sind im Brandfall ohnehin defekt.

    Einfacher & billiger ist ein sep. F90-Brandabschnitt
    Zuletzt geändert von EPIX; 30.03.2021, 14:50.
    EPIX
    ...und möge der Saft mit euch sein...
    Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

    Kommentar


      #3
      Zitat von EPIX Beitrag anzeigen
      da nimmt man wie du verlinkt hast eine Gaslöschanlage, aber die "kostet"...
      Die Frage: Was zirka?
      Einfacher & billiger ist ein sep. F90-Brandabschnitt
      Ist baulich bei mir nicht mehr möglich, also zumindestens nicht in der Waschküche, Raum direkt neben dem Hauptverteiler.

      Als Alternative gäbe es einen Raum ca. 10m Leitungsweg entfernt, der noch renoviert werden muss.

      Kommentar


        #4
        Also das Wetrax System sieht echt Interessant aus.

        Preise sind ziemlich versteckt hier zu sehen:

        https://aerosol-brandschutz.de/anwen...fuer-oldtimer/

        500l Netto-Volumen sollten für eine Batterieschrank locker ausreichen, würde dann 499€ kosten.
        Das ist sicher eine Überlegung wert, zumal eine kleine Version sicher noch mal günstiger ist.

        Grüße


        Kommentar


          #5
          Batteriespeicher in der Waschküche? Seit ihr alle verrückt? Keine Ahnung, wie das jetzt der Hersteller bei Privatbauten sieht, aber in Gewrblichen Anlagen, fliegst Du achtkantig raus, ohne Statische Be- und Entlüftung, Brandmeldern und eigenen Brandabschnitt!

          Kommentar


            #6
            Ich wüsste nicht dass es da im privaten Regelungen gibt.
            Der ein oder andere Hersteller wirbt sogar damit, dass sich der Speicher gut in solche Räume integrieren lässt. (https://senec.com/de/produkte/senec-home)

            Kommentar


              #7
              Zitat von Burgerking Beitrag anzeigen
              concept , du hast doch sicher sowas installiert?
              Würde mich interessieren...

              nöö, wie kommst du auf so was?
              gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

              Kommentar


                #8
                Es wird aber zumindest in Ö. schon seit Jahren von der Innung drüber nachgedacht die Brandschutzmassnahmen von Lithium Ionen Akkus zu verbessern. Eventuell sogar in einen eigenen F90 Raum zu umhausen. Solche Sachen habe ich schon vor Jahren von Vortragenden gehört. Aber derzeit hat sich nix durchgesetzt.
                Eventuell so was im Technikraum unterbringen. An sowas hab ich auch schon mal angedacht. Selber bauen, wäre toll aber obs funktioniert. Da können ein paar Löscher drauf gehen
                Aber eventuell könnte man so was installieren
                https://www.feuerloescher24.com/60-a...-feuerloescher
                https://www.mbs-fire.com/feuerloesch...feuerloescher/
                https://www.mbs-fire.com/2kg-automat...schanlage.html
                https://www.brandschutz24shop.com/au...her/818.uudnay

                Kommentar


                  #9
                  Wir machen auf der Arbeit Misuse Tests mit Akkus und Akku Packs, z.B. extern Kurzschließen.
                  Dabei kommt es schon vor, dass wir sie mir CO2 Löschen.
                  Wenn man sie komplett abbrennen lässt kann man die Brandursache meist nicht mehr ermitteln.
                  Selbst eine kleine Anlage kostet schnell 10.000 bis 20.000€ unsere größeren kosten 6 stellig.
                  Wenn es sehr stark brennt dann versenken wir den Akku in Wasser.
                  Der Akku steht auf einen Fallboden der elektrisch entriegelt wird, dann wird der Akku in 1500L Wasser versenkt. Das Becken ist aus V4A. .
                  Das ist eine sehr effektive und kostengünstige Möglichkeit einen Akku zu löschen.
                  CO2 Löschanlagen sind nicht ganz ungefährlich.


                  Kommentar


                    #10
                    So kenne ich das von unseren Testständen auch.

                    Aber eher unpraktisch für den fetten Akku des PV Speichers.
                    Ich tendiere dazu meinen PV Akku in eine Kiste die F90 ist zu Stellen, und evtl. nach Rücksprache mit dem Kollegen einen Automatischen Löscher einzusetzen.
                    ​​​​​​
                    Der wird im Fall der Fälle entsprechend den Brand etwas eindämmen, bis meine Kameraden dann da sind.

                    Vielleicht zusätzlich noch einen Springlerkopf rein, der dann einfach an einen Wasserschlauch angeschlossen wird.

                    Wobei ich davon ausgehe dass die Speicher tendenziell sehr sicher sind, so wie die meistens Akkus auch.

                    Grüße

                    Kommentar


                      #11
                      Ich würde nie auf die Idee kommen sowas im Haus unterzubringen, Batteriespeicher immer Außerhalb,

                      Aber ob nun die PV Anlage als*****Last oder der Speicher... macht das einen Unterschied

                      Kommentar


                        #12
                        Wenn wir schon so viele Experten zum Thema an Board haben, spielt es nicht eine (gewaltige) Rolle welche Technologie man nutzt?
                        Ich, als Laie in diesem Bereich, tendiere zu folgender Aussage: LiCoO2 draussen, LiFePO4 drinnen möglich
                        Gruss Daniel

                        Kommentar


                          #13
                          Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
                          Batteriespeicher in der Waschküche? Seit ihr alle verrückt? Keine Ahnung, wie das jetzt der Hersteller bei Privatbauten sieht, aber in Gewrblichen Anlagen, fliegst Du achtkantig raus, ohne Statische Be- und Entlüftung, Brandmeldern und eigenen Brandabschnitt!
                          Ich wüsste jetzt nichts von dieser Norm, Belüftet wird sie über eine KWL. Brandmelder (DualQ) ist vorhanden. Brandabschnitt in einem EFH ?

                          Kommentar


                            #14
                            Zitat von concept Beitrag anzeigen


                            nöö, wie kommst du auf so was?
                            Keinen Batteriespeicher?

                            Kommentar


                              #15
                              Zitat von uncelsam Beitrag anzeigen
                              Also das Wetrax System sieht echt Interessant aus.

                              Preise sind ziemlich versteckt hier zu sehen:

                              https://aerosol-brandschutz.de/anwen...fuer-oldtimer/

                              500l Netto-Volumen sollten für eine Batterieschrank locker ausreichen, würde dann 499€ kosten.
                              Das ist sicher eine Überlegung wert, zumal eine kleine Version sicher noch mal günstiger ist.

                              Grüße

                              Leider ist das nur die Variante für <1m3 bzw. den Motorraum in einem Auto (Oldimer).
                              Aber egal wenn aus auch 1.000,- € kostet und funktioniert...

                              Kommentar

                              Lädt...
                              X