Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

DEC to Float @Gira Homeserver QC

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    HS/FS DEC to Float @Gira Homeserver QC

    Hallo zusammen,

    habe ein Problem:
    Will mir die Wirkleistung eines KNX Stromzählers in einem Gira Homeserver QC Diagramm anzeigen lassen.

    Habe die Gruppenadresse als 4byte Gleitkommawert (Leistung in W --> 14.056) Datentyp in der ETS5 definiert.

    Im ETS5 Gruppenmonitor wird der HEX- und der Floatwert korrekt angezeigt (siehe Bild im Anhang)

    Im Gira Homeserver QC Diagramm wird die Leistung jedoch als DEC angezeigt. (siehe Bild im Anhang)

    Wo liegt mein Denkfehler?

    Muss ich den DEC Wert über die Logikfunktion in Float händisch umrechnen?

    Wäre spitze, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte!

    Danke + Gruß!
    Matthias
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 2 photos.

    #2
    Hi,

    was hast Du den für einen Datentyp im Experten bei Kommunikationsobjelten eingetragen?


    Kommentar


      #3
      Moin,

      wie ist das Ganze denn wohl ausgegangen?

      Ich habe das gleiche Problem

      https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...faktor-x-10000

      Danke
      Daniel

      Kommentar


        #4
        Jetzt hab ich das Problem wohl gefunden. Nur die Ursache nicht

        Also in der ETS sind die als 4 byte Gleitkommawert richtig definiert.
        Nach OPC Import sind die im HS als 32-bit Wert.
        Habe gerade Testweise mal einen umgestellt. Dann passt die Anzeige

        Weiß wer wo die Umwandlung herkommt?

        Kommentar


          #5
          hab das Problem identifizieren können.
          IM ETS OPC Export steht warum auch immer uncertain 4 byte

          In der import Konfig Datei des HS (Gira\HS+FS\HS+FS Experte 4.5\dat\importopc.txt)
          steht default bei uncertain 4 byte --> mache daraus HS Datentyp 9 welcher 32 bit ist.
          HS Datentypen Siehe Experten Hilfe

          Da dann ändern auf Datentyp 14
          welcher 4-Byte (EIS 9/IEE-Gleitkomma-Wert) ist
          Zuletzt geändert von roxxmac; 16.09.2017, 16:06.

          Kommentar

          Lädt...
          X