    Hallo zusammen,

    ich hoffe es findet sich jemand hier der mir bei meinem Problem helfen und mich unterstützen kann.

    Ich versuche verzweifelt zu verstehen wie die Datei der ETS5 aufgebaut ist.

    Ich habe die KNX Projekt Datei entpackt und durchsuche die XML 0.XML.
    Datei

    Dort scheinen mir auch alle notwendigen Informationen die ich zur weiteren Verarbeitung benötige vorhanden zu sein.

    Jedoch komme ich nicht dahinter wo sich die Gruppenadressen verbergen ??.

    Muss ich diese in irgendeiner Form berechnen oder bin ich einfach zu dumm diese zu finden ?

    hoffentlich hat jemand einen Hinweis für mich


    Grüsse
    Stephan

    Zuletzt geändert von Knx2000; 23.03.2018, 18:21.

    #2
    Hi,

    wenn Du in das XML schaust, dann hast Du folgende Struktur:

    Code:
    <KNX ....>
        <Project Id="...">
            <Installations>
                <Installation ....>
                    <Topology>...</Topology>
                    <Buildings>...</Buildings>
                    <GroupAdresses>
                        ...
                                 <GroupAddress Id="P-055A-0_GA-425" Address="2058" Name="Werkraum: Präsenz" />
                        ...
                    </GroupAdresses>
                    <Trades>...</Trades>
                </Installation>
            </Installations>
        </Project>
    </KNX>
    Da steht die GA dann, eben in der internen Repräsentation als integer. Die Umrechnung ist
    Code:
    Hauptgruppe: (GA & 0x7800) >> 11,
    Mittelgruppe: (GA & 0x700) >> 8,
    Untergruppe: GA & 0xff
    Die 2058 von oben ergibt dann 1/0/10.

    Hoffe, das hilft,
    Gruß, Waldemar
    Zuletzt geändert von mumpf; 23.03.2018, 18:59. Grund: Beispiel ergänzt
    OpenKNX www.openknx.de

    Kommentar


      #3
      Moin,
      also ich benutze immer die Gruppenadressen Export Funktion der ETS um diese zum Beispiel in Exel weiter zu verarbeiten
      .... und Tschüs Thomas

      Kommentar


        #4
        Super das hat mir aber geholfen. Ich habe mir sowas ähnlichem schon gerechnet konnte es aber nicht genau zu ordnen 1000 Dank und schönes Wochenende

        Kommentar


          #5
          Der GA Export liefert aber nur verbundene GAs, nicht die nur angelegten!
          Gruß Florian

          Kommentar


            #6
            In der .knxproj Datei sind auch die nicht verbundenen GA vorhanden, schliesslich ist es das komplette Projekt.

            Kommentar


              #7
              Ich hatte an den OPC Export gedacht - GA-Export ist wieder was anderes. Sorry.
              Gruß
              Florian

              Kommentar


                #8
                Es ist auch nicht der GA-Export, es ist das komplette Projekt. Da sind alle Geräte, Verknüpfungen, Topologie, die Räume usw. drin. Also einfach alles, was Dir die ETS anzeigt, wenn Du ein Projekt importierst.

                Kommentar


                  #9
                  Das weiß ich, die Datei ist aber auch wesentlich komplexer und schwieriger zu bearbeiten.