Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
In deinem topologie.pdf sehe ich nur Geräte in Linie 1.1.x. Die 640mA SV soll auch mehr als genug für die Busteilnehmer sein.
Hier muss ein Busteilnehmer Amok laufen oder deine Verkabelung hat ein Problem (Bus-Ring?).
Die Wiederholungen auf deinem Bus können noch folgende Ursachen haben:
* es gibt kein Teilnehmer der die entsprechende GA's empfängt
* Teilnehmer (z.B. Visu) empfängt die Nachrichten, bestätigt (Acknowledged) diese aber nicht
D.h. RPI abgeklemmt, nehme ich an?
Falls ja, hilft nichts als anfange deine Stichleitungen eine nach dem anderen vom Bus zu nehmen und schau was dann passiert. So kreist Du den Problembär hoffentlich ein.
Winston Churchill hat mal gesagt: "Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.“
Ja ich finde es einfach sehr Kurios dass seit dem Update auf 5.7.1 diese Probleme begonnen haben.
Vorher mit 5.6.x lief alles ohne Probleme
Dann muss meine Partnerin mir mal helfen die Tage.. nicht so schön wenn das Licht nicht mehr ein bzw auszuschalten geht!
Was auch noch verwundert dass die UP Aktoren sich verhalten wie bei einem Busspannungsausfall .. sie blinken wie wild und das Licht im Bad erinnert an eine Disko.
PS: Ja der Pi komplett vom Netzwerk getrennt und Netzteil gezogen
Ich hab mal deine Verteilerbilder (hier) nochmals angeschaut. Könntest Du noch eine Nahaufnahme von dem Stelle machen, wo die KNX Busleitungen entmantelt werden? Könnte es sein, dass diese nah an Niederspannung oder PWM getaktete Lampenadern sind?
Bzgl. ETS 5.7. Hast Du im letzte Zeit min. ein Gerät mit ETS entladen? Hierzu gab es Probleme mit ETS wie hier in Forum zu lesen war. Eine Lösung wäre alle Geräte komplett mit PA neuzuprogrammieren.
Ich hab mal deine Verteilerbilder (hier) nochmals angeschaut. Könntest Du noch eine Nahaufnahme von dem Stelle machen, wo die KNX Busleitungen entmantelt werden? Könnte es sein, dass diese nah an Niederspannung oder PWM getaktete Lampenadern sind?
Ich habe zurzeit alle Leitungen ( KNX ) aus dem Verteiler gezogen und außerhalb verklemmt un dies als Fehler bzgl PWM oder Niederspannung aus schliessen zu können
Bzgl. ETS 5.7. Hast Du im letzte Zeit min. ein Gerät mit ETS entladen? Hierzu gab es Probleme mit ETS wie hier in Forum zu lesen war. Eine Lösung wäre alle Geräte komplett mit PA neuzuprogrammieren.
Ja ich habe ein Gerät entladen ( Hager Tastsensor mit BCU ) da dieser andauern Broadcast gesendet hatte.
Das Problem mit ETS 5.7 und Entladen, wie ich verstanden habe, war, dass es nicht nur den Gerät entlädt den Du ausgesuchst hast, sondern alle die ähnliche Seriennummer haben. Und anscheinend haben hier KNX Hersteller ein wenig verschlampt und nicht jeden Gerät eine eindeutige ID vergeben. Dies resulitiert dass mehrere Busteilnehmer mit gleichen Seriennummer existieren (können).
Dadurch könnte es nun sein, dass Du mehr als nur deinen Hager Tastsensor BCU entladen hast.
Als mögliche Lösung programmiere alle deine Busteilnehmer neu (inkl. PA, d.h. fleissig eine nach dem anderen Prog. Knopf drücken...).
Als mögliche Lösung programmiere alle deine Busteilnehmer neu (inkl. PA, d.h. fleissig eine nach dem anderen Prog. Knopf drücken...).
ALSO: Nachdem ich alle Teilnehmer komplett neu programmiert habe und auch das Applikationsprogramm neu überspielt habe schein es bis jetzt anständig zu laufen
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.