    Hallo Günther,

    immer noch nein .

    Andersrum, ich suche nicht die Logikblätter wo ein bestimmtest KO verwendet wird, ich suche die Logikblätter wo ein bestimmter Logikbaustein verwendet wird.

    MIKE

    Kommentar


      #32
      ok, dann hatte ich dich falsch verstanden.
      glück auf

      günther

      Kommentar


        #33
        Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
        Gibt es eine Möglichkeit, bestimmte Bausteine im Projekt zu lokalisieren?

        Ich meine: nein!
        Ich glaube doch. Sorry Matthias !

        Allerdings ist dafür strukturiertes Arbeiten erforderlich :

        Jeder verwendete Logikbaustein wird von Hause aus mit einer ID versehen, z.B. Baustein (ID:4460).
        Im Experten laßt sich diese ID über die Eigenschaften (klick mit rechter Maustaste auf den Baustein) individuell anpassen.
        Bei mir heissen die Bausteine: "Name des Logikblattes,Funktion", z.B. "Alarmfunktionen, Alarm gestört".

        Und jetzt kommt der "Trick" :

        Man öffne im Verzeichnis "C:\Programme\GIRA\HS+FS\exp22\tsrc" die Datei "stamm.dat",
        anschliessend sucht man nach der ID des gewünschten Logikbausteins, z.B. 9001 für einen Binarauslöser oder wie hier nach 19965.
        Als Ergebnis erhalt man dann z.B.

        # BS:Alarmfunktionen, Alarm gestört
        6001|11|9001|84|0

        Anhand dieser Information laßt sich dann das entsprechende Logikblatt im Experten sehr einfach lokalisieren.