Ciao Zusammen,
nachdem ich jetzt seit Stunden probiere eine neue Szene einzuführen und irgendwie nix gehen will, versuche ich mal mein Glück hier, vllt. hat ja jemand eine zündende Idee, bevor ich zum Support "renne" ... vllt hjk ??
Kurze Situationsbeschreibung:
Nachdem wir jetzt einige Zeit in unserem schönen neuen Heim wohnen, wollte ich eine 2 neue Szene parametrisieren ... ein paar Steckdosen ein/aus ein paar Jalousien hoch/runter. Es gibt schon Szenen und die funktionieren auch, sogar auf dem gleichen Aktor und dem selben Kanal.
Nur die neuen Szenen wollen einfach nicht auf den Jalousieaktoren funktionieren, auf den Schaltaktoren jedoch wunderbar.
Betroffen sind 2 MDT Jalousieaktoren JAL-0810.02 HW Rev 4.2. Es sind 3 Szenen mit den Nummern 1,2,64 parametrisiert und wie geschrieben, die funktionieren auch. Jetzt wollte ich zwei neue Szenen mit den Nummern 36,37 machen und die gehen nicht.
Was hab' ich schon alles gemacht:
- Aktor reset
- Bus reset
- Bus Stromlos für >30sec
- Applikation entladen/neu geladen
- Applikationsprogramm von 3.5 -> 3.6 aktualisiert
- Szenennummer geändert
- Sceneneintrag (A-H) auf dem Kanal gewechselt (erst war es C/D dann E/F)
- Sceneninhalt (also Höhe/Lamelle) verändert
- anderen Kanal probiert
- anderen JAL-0810.02 (gleiche HW Rev.) probiert
- einen JAL-0410D.02 (HW Rev 5.0) genommen --> das Erste was funktioniert!!!
Jetzt habe ich die Doku durchsucht, aber nirgendwo eine Einschränkung bzgl. Szenen auf der HW 4.2 gefunden --> vllt. bin ich ja zu blöd.
Spannend ist, dass die Szenen-ID's 1,2,64 auf den betroffenen Aktoren auf verschiedenen Kanälen drauf sind (üblicherweise auf Szene 1/2 auf A/B und Szene 64 auf H) und auch funktionieren, man kann sie löschen und wieder hinzufügen, das klappt alles wunderbar, halt nur die 2 neuen Szenen krieg ich irgendwie nicht gebacken
Schonmal ein Danke im Vorraus.
fasi
nachdem ich jetzt seit Stunden probiere eine neue Szene einzuführen und irgendwie nix gehen will, versuche ich mal mein Glück hier, vllt. hat ja jemand eine zündende Idee, bevor ich zum Support "renne" ... vllt hjk ??
Kurze Situationsbeschreibung:
Nachdem wir jetzt einige Zeit in unserem schönen neuen Heim wohnen, wollte ich eine 2 neue Szene parametrisieren ... ein paar Steckdosen ein/aus ein paar Jalousien hoch/runter. Es gibt schon Szenen und die funktionieren auch, sogar auf dem gleichen Aktor und dem selben Kanal.
Nur die neuen Szenen wollen einfach nicht auf den Jalousieaktoren funktionieren, auf den Schaltaktoren jedoch wunderbar.
Betroffen sind 2 MDT Jalousieaktoren JAL-0810.02 HW Rev 4.2. Es sind 3 Szenen mit den Nummern 1,2,64 parametrisiert und wie geschrieben, die funktionieren auch. Jetzt wollte ich zwei neue Szenen mit den Nummern 36,37 machen und die gehen nicht.
Was hab' ich schon alles gemacht:
- Aktor reset

- Bus reset

- Bus Stromlos für >30sec

- Applikation entladen/neu geladen

- Applikationsprogramm von 3.5 -> 3.6 aktualisiert

- Szenennummer geändert

- Sceneneintrag (A-H) auf dem Kanal gewechselt (erst war es C/D dann E/F)

- Sceneninhalt (also Höhe/Lamelle) verändert

- anderen Kanal probiert

- anderen JAL-0810.02 (gleiche HW Rev.) probiert

- einen JAL-0410D.02 (HW Rev 5.0) genommen --> das Erste was funktioniert!!!

Jetzt habe ich die Doku durchsucht, aber nirgendwo eine Einschränkung bzgl. Szenen auf der HW 4.2 gefunden --> vllt. bin ich ja zu blöd.

Spannend ist, dass die Szenen-ID's 1,2,64 auf den betroffenen Aktoren auf verschiedenen Kanälen drauf sind (üblicherweise auf Szene 1/2 auf A/B und Szene 64 auf H) und auch funktionieren, man kann sie löschen und wieder hinzufügen, das klappt alles wunderbar, halt nur die 2 neuen Szenen krieg ich irgendwie nicht gebacken

Schonmal ein Danke im Vorraus.
fasi
Kommentar