Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Wärmepumpe / 2- Rohrsystem mit Heiz & Kühlfunktion

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Wärmepumpe / 2- Rohrsystem mit Heiz & Kühlfunktion

    Wertes KNX - Userforum,

    ich habe eine Frage zum oa. Thema, zu welchem ich eine kostengünstige Lösung suche, welche ich noch nicht gefunden habe.


    Es geht um eine außentemperaturgesteuerte Wärmepumpe "DIMPLEX LA1118CP" mit Steuerung "WPM Touch".

    Zur "Einzelraumsteuerung" werden MDT Glastaster Smart als Temperaturgeber iVm. einem MDT AKH-0600.03 verwendet. Als Stellventile werden thermische 230 Volt NO- Ventile benutzt. So weit so gut.

    Da die angeführte WP sowohl eine Heiz als auch eine Kühlfunktion besitzt, suche ich hier eine günstige, jedoch halbwegs sinnvolle Möglichkeit die Umschaltung des Heiz / Kühlvorganges der WP abzugreifen, ODER eine Alternative, um eine logische "0" für Kühlen / "1" für Heizen an die GA für die Umschaltung des AKH (243 - Kühlen / Heizen) zu senden.

    Mir fallen aktuell 2 Möglichkeiten ein:

    1. Einen Relaisausgang bei der WP finden, welcher die Umschaltung verlässlich und sauber ausgibt, um den Kontaktzustand über ein Tasterinterface auf die GA zu senden. Somit könnte eine Synchrone Umschaltung mit der WP erfolgen. "0"- Kühlen / "1"- Heizen

    2. Zwei Universalkanäle der Meteodata 140 Basic verwenden, welche bei einer Außentemperatur über 24,25 Grad automatisch eine logische "0" - Kühlen auf die GA senden und bei unter 20 Grad eine logische "1" - Heizen auf die GA senden.

    Da die meisten Heizungen ohnehin ab 17,18,19 Grad AT den Pumpenbetrieb im Heizbetrieb einstellen, und je nach WP die Kühlfunktion erst frühestens 10 Grad über diesen Werten aktiviert wird, dürfte dies kein Problem darstellen.

    Wie würdet ihr hier vorgehen, wenn dies halbwegs sinnvoll und dennoch günstig umgesetzt werden soll.




    LG,

    Chris

    #2
    Nachtrag: 2- Rohrsystem in diesem Falle = FBH

    Kommentar


      #3
      Ich habe bei meiner Viessmann WP weder einen Eingang für "Kühlfunktion einschalten" nach einen Ausgang für "Kühlfunktion ist eingeschaltet".

      Ich schalte deshalb mit einem UP-Relaisaktor bei einer Außentemperatur von über 25 Grad einen Widerstand dem Außenfühler der WP parallel und zwinge sie damit in den Kühlbetrieb. Gleichzeitig wird die KNX-GA für die Umschaltung zwischen Heiz- und Kühlbetrieb umgeschaltet.

      Das ganze natürlich mit einer zeitlichen Hysterese, damit bei um die 25 Grad nicht dauernd hin und her geschaltet wird.

      Alternative wäre, an den Pumpenausgang der Kühlbetriebspumpe ein Relais zu hängen, welches einen Binäreingang schaltet. Das wäre dann quasi ein Ausgang der WP "Kühlfunktion ist eingeschaltet".
      Das habe ich deshalb nicht gemacht, weil die Viessmann Steuerung für den Kühlbetrieb so hirnrissig ist, dass der Kühlbetrieb - wenn er z.B. am Tag bei 28 Grad eingeschaltet wurde - in der folgenden kühleren Nacht (z.B. bei 16 Grad) den Kühlbetrieb wieder ausschaltet. Bei der Trägheit der FBH ein NoGo.
      Zuletzt geändert von Chade; 11.10.2025, 16:14.
      Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.

      Kommentar


        #4
        Hallo,
        hast Du an Deiner Wärmepumpe ein MODBUS TCP Interface? Diese gibt es wahrscheinlich optional. Falls nicht… vielleicht kann man das nachrüsten.
        Darüber können dann die freigegebenen Werte ausgelesen werden und über ein zusätzliches MODBUS KNX Interface oder evtl. einen Logikbaustein für Deine VISU, falls vorhanden, ins KNX transportiert werden.

        Kommentar


          #5
          Bei meiner Wärmepume (Viessmann) sind Umschaltventile Heizen/Kühlen verbaut. Diese werden über die WP über einen 230V Ausgang angesteuert.
          Den frage ich mit einem 230V Binäreingang ab. Wenn 230V vorhanden, dann wird gekühlt.

          Kommentar


            #6
            Zitat von FitzGeraldo Beitrag anzeigen
            Hallo,
            hast Du an Deiner Wärmepumpe ein MODBUS TCP Interface?
            so mache ich das bei meiner Dimplex Wärmepumpe, ich habe allerdings das NWPM Touch. Ich nutze dafür MODBus und MQTT in Verbindung mit HomeAssistant und NodeRed.

            Gruß
            Thomas

            Kommentar


              #7
              Deine WP sollte die „LWPM410 Erweiterung für Modbus​“ unterstützen.

              Kommentar

              Lädt...