Aktor und Präsenzmelder: Programmiermodus aber Fehler

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    ETS Aktor und Präsenzmelder: Programmiermodus aber Fehler

    Hallo in die Runde,

    meine bestehende KNX-Anlage wurde um einen 16-Aktor Gira (5038) sowie einem Präsenzmelder Mini Standard von Gira (2220) erweitert.
    Beide sind mit dem grünen Kabel verbunden und lassen sich in den Programmiermodus setzen (rote Leuchte jeweils).

    Über die ETS kann ich aber die Physikalische Adresse und das Applikationsprogramm NICHT laden. Es erscheinen unterschiedliche Fehlermeldungen: Beispiel sieh im Anhang.

    Woran kann das liegen? Wurden die beiden Geräte vom Eli nicht korrekt mit dem bestehenden KNX-Hauptnetz verbunden? Liegt es an meinen ETS-Fähigkeiten?

    Viele Grüße


    image.png


    #2
    Geh mal Stück für Stück vor, nur PA programmieren, Applikation kom0lett programmieren. Dan sind vielleicht die Kabel vertauscht (+ und -?)
    nur ein Gerät anschließen und die Geräteinfo von 15.15.255 auslesen
    Programmiermodus setzen und Geräte im Programmiermodus suche.
    Du kannst also noch einiges testen
    Viel Erfolg, Florian

    Kommentar


      #3
      Oder noch grundsätzlicher:
      • Schnittstelle auswählen
      • Schauen, ob Du das Gerät (oder andere) auslesen kannst
      gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

      Kommentar

      Lädt...