Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Elsner Suntracer Basic 230V oder 24V

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #31
    Du hast vermutlich eine alte Bedienungsanleitung.

    In der aktuellen steht definitiv drin 20 Volt AC und 24 Volt DC.
    Bei AC können wahrscheinlich die Spannungsspitzen, welche u. U. bis 30 V gehen können das Gerät negativ beeinflussen.
    Elsner hat ein 20 Volt AC im Programm. Rate Dir aber ein 24 V DC Logo von Siemens zu nehmen mit 1,2 A kostet so um die 60 € und Du bist auf der sicheren Seite.

    Kommentar


      #32
      Aktuelle Info (Zitiere) aus eine Anfrage:

      "Die Firmware kann derzeit nicht vor Ort von Ihnen
      aktualisiert werden. Man benötigt einen 6 popligen Adapter für die
      schon eingebaute Buchse.

      Die Gira Wetterstation ( Insta) hat wie Sie berichten 3 Helligkeitssensoren. Die SunTracer benötigt nur einen, wir
      berechnen ja den Sonnenstand ( Azimut,Elevation) für den
      Montagestandort. Dadurch haben Sie die Möglichkeit direkt 5 Fassaden
      anzulegen, und diese Grad genau einzurichten. Wir haben auch
      Produkte mit 3 Helligkeitssensoren. Jedoch ist diese Lösung
      unflexibel, da feste Öffnungswinkel eine Punktuelle Beschattung nicht
      erlauben. Und der Endanwender immer weniger bereit ist mit 4
      Helligkeitswerten ( Ost,Süd,West, Dämmerung) in einer Anzeige wie
      Display ....... zu arbeiten."

      Kommentar


        #33
        Rate Dir aber ein 24 V DC Logo von Siemens zu nehmen mit 1,2 A kostet so um die 60 € und Du bist auf der sicheren Seite.
        Als Alternative wird das Netzteil mit der Bestellbezeichnung 4AC2 402 empfohlen.

        Kostet laut Siemens-Beta-Katalog ET B1 2008 (Seite 10/9) 64,87 € Listenpreis.
        Im Siemens-Gamma-Katalog ist auf Seite 5/20 die neue Wetterzentrale auf Basis der Elsner-Hardware aufgeführt. Da kostet das Netzteil aber 138,17€ . Muss wohl ein Druckfehler sein.....

        Bei AC können wahrscheinlich die Spannungsspitzen, welche u. U. bis 30 V gehen können das Gerät negativ beeinflussen.
        Bei AC24V gibt das nach dem Gleichrichten (bei Einweggleichrichtung 0.6V, ansonsten 1.2V weg) und der Glättung an den Elkos ca. 33V DC. Bei den vorgegebenen 20V AC aber "nur" 28V DC. Auch noch ne Menge Spannung mehr, als mit den 24V DC, die man "regulär" verwenden sollte.

        Kommentar


          #34
          Zitat von redstar Beitrag anzeigen
          Die Gira Wetterstation ( Insta) hat wie Sie berichten 3 Helligkeitssensoren....
          Jedoch ist diese Lösung
          unflexibel, da feste Öffnungswinkel eine Punktuelle Beschattung nicht
          erlauben. Und der Endanwender immer weniger bereit ist mit 4
          Helligkeitswerten ( Ost,Süd,West, Dämmerung) in einer Anzeige wie
          Display ....... zu arbeiten."

          Es gibt bei der Wetterstation Standard die Möglichkeit die Messwerte jedes Sensors einzeln auszuwerten. Zusätzlich gibt es aber auch die Einstellung eine Auswertung für alle Helligkeitssensoren bzw. alle Helligkeitssensoren + Dämmerung vorzunehmen.

          Gruß

          Ralf

          Kommentar