    #16
    Zitat von imr3er Beitrag anzeigen
    Hier steht die Kundenzufriedenheit absolut über dem Umsatz
    Irgendwie scheint mir da der Satzbau doch etwas verdreht.. Umsatz absolut über..........

    Kommentar


      #17
      Ich habe heute Ironie im Sonderangebot und wollte sie euch nicht vorenthalten.

      Kommentar


        #18
        Ah sorry, muss wohl meinen Ironiedetektor mal neu kalibrieren lassen

        Kommentar


          #19
          Alles gut, ich bin froh das Ihr euch die Zeit nehmt. Wäre sonst schon am Update gescheitert.
          Zuletzt geändert von imr3er; 31.05.2020, 22:31.

          Kommentar


            #20
            Hallo Zusammen,
            ich habe folgendes Problem, wenn ich in der ETS5 Professional Software die Domovea TJA470 Expert hinzufüge und dann gemäß der Anleitung die Physikalische Adresse programmieren möchte, sagt er Programmierknopf drücken.

            https://mobile.hager.de/files/downlo...UGRIFF_WEB.PDF

            (In der ETS unter „Bus“ die lokale Schnittstelle des TJA470 auswählen. Zuerst wird nur die physikalische Adresse des domovea expert Servers programmiert.
            Hinweis: Der Programmierknopf am domovea Server muss gedrückt werden! Der Server programmiert sich selbst, mit der eigenen lokalen Schnittstelle!)

            Drücke dann an der Domovea die Taste 8 laut Bedienungsanleitung. Darauf passiert allerdings nichts. ETS und Domovea sind auf aktuellestem Software Stand.

            Über die Hager Hompage und die iPhone-App kann ich auf die Domovea zugreifen, Das KNX Zertifikat hab ich auch in ETS eingetragen.

            Domovea TJA470 Expert
            HagerPilot 1.13.1
            access 1.4.16
            domovea 0.75.1
            easytool 2.3.1

            Falls Ihr noch weitere Infos braucht, gerne melden.

            Würde mich über Eure Hilfe echt freuen. Vielen Dank
            Zuletzt geändert von TMF; 06.12.2020, 13:27.

            Kommentar


              #21
              Hallo TMF,
              mal eine doofe Frage.
              Wenn du den Programierknopf an der Domovea drückst, leuchtet dieser dann rot?

              Gruß Robin

              Kommentar


                #22
                Hi Robin,
                wenn ich den Knopf drücken passiert leider gar nichts.

                Kommentar


                  #23
                  Du drückst auch den Knopf?
                  Normal leuchtet dieser rot wenn er gedrückt wird.
                  You do not have permission to view this gallery.
                  This gallery has 1 photos.

                  Kommentar


                    #24
                    Ja tut sich aber leider nichts.

                    Kommentar


                      #25
                      Kann es vielleicht an der Netzwerkverkabelung liegen? Habe die Domovea mit einem Netzwerkkabel an der Fritzbox hängen und die KNX Schnittstelle mit nem Patchkabel an der Domovea hängen.

                      Beim Programmieren der physikalischen Adresse kommt dann immer die Meldung:

                      Programmieren (Phys.Adr.): Fehlgeschlagen

                      Es ist kein RF-Gerät im Programmiermodus nach 5 Minuten.
                      Verbindung 15.15.255 Hager KNX Gate...
                      Angehängte Dateien
                      You do not have permission to view this gallery.
                      This gallery has 3 photos.
                      Zuletzt geändert von TMF; 11.12.2020, 09:52.

                      Kommentar


                        #26
                        Hatte gerade das selbe Problem. Sobald ich den KNX-Bus angeschlossen hatte, konnte ich den Server mit der ETS programmieren.

                        Kommentar


                          #27
                          Zitat von TMF Beitrag anzeigen
                          Programmierknopf drücken
                          In der Hager "Montageanleitung für TJA470" steht, dass die markierte Taste 8 nicht der Programmierknopf ist, sondern die "Taste zur Überprüfung anliegender Spannung am KNX-Bus".

                          Kommentar


                            #28
                            Der Knopf war der richtige. Der Fehler war ganz einfach 🙈 Die Stecker der Busleitung waren vertauscht an der Domovea angeschlossen. Nun hat es funktioniert. Trotzdem vielen Dank für Eure Hilfe