Vorweg: meine Fenster/Türen haben zwei Kontakte. Einer schaltet bereits, wenn der Griff gedreht wird (= entriegelt/gekippt), der andere, wenn der Flügel offen ist.
Ich habe mit dem mit MDT JAL-B1UP.02 den Aussperrschutz so realisiert, wie es MDT im THB beschreibt:
- Lüftungsfunktion aktiviert
- Im Register "Lüftungsfunktion" bei geöffnetem Fenster "Sperrfunktion setzen"
- Im Register "Alarm- und Sperrfunktionen" die "normale Sperrfunktion" aktiviert und als Aktion beim Sperren "nach oben fahren".
Was hier optimal gelöst ist:
Der Rollladen fährt erst hoch, wenn beide Kontakte offen sind (Griff gedreht und Flügel offen). Er fährt aber erst runter, wenn die Tür voll verriegelt ist. Man kann also die Tür beiziehen, wenn man auf der Terrasse sitzt.
Allerdings fährt der Rollladen dann unter keinen Umständen mehr - auch nicht manuell per Auf/Ab.
Nun kommt die GöGa ins Spiel: sie will mit offener Tür lüften, den Rollladen aber (teilweise) herunterfahren.
Meine weiteren Versuche mit der Lüftungsfunktion, nämlich
Parameter "wenn Fenster geöffnet wird" auf "Lüftungspos. ausführen, abs. Position/Beschattung und zentrale Objekte sperren"
sind nicht zielführend. Gründe:
- die Automatikfunktionen greifen noch
- die Lüftungsposition wird verlassen, wenn die Türe geschlossen (beigezogen) wird.
Gibt es eine Aktor-interne Lösung für diese Anforderung oder muss hier eine externe Logik zusätzlich eingreifen?
Ich habe mit dem mit MDT JAL-B1UP.02 den Aussperrschutz so realisiert, wie es MDT im THB beschreibt:
- Lüftungsfunktion aktiviert
- Im Register "Lüftungsfunktion" bei geöffnetem Fenster "Sperrfunktion setzen"
- Im Register "Alarm- und Sperrfunktionen" die "normale Sperrfunktion" aktiviert und als Aktion beim Sperren "nach oben fahren".
Der Rollladen fährt erst hoch, wenn beide Kontakte offen sind (Griff gedreht und Flügel offen). Er fährt aber erst runter, wenn die Tür voll verriegelt ist. Man kann also die Tür beiziehen, wenn man auf der Terrasse sitzt.
Allerdings fährt der Rollladen dann unter keinen Umständen mehr - auch nicht manuell per Auf/Ab.
Nun kommt die GöGa ins Spiel: sie will mit offener Tür lüften, den Rollladen aber (teilweise) herunterfahren.
Meine weiteren Versuche mit der Lüftungsfunktion, nämlich
Parameter "wenn Fenster geöffnet wird" auf "Lüftungspos. ausführen, abs. Position/Beschattung und zentrale Objekte sperren"
sind nicht zielführend. Gründe:
- die Automatikfunktionen greifen noch
- die Lüftungsposition wird verlassen, wenn die Türe geschlossen (beigezogen) wird.
Gibt es eine Aktor-interne Lösung für diese Anforderung oder muss hier eine externe Logik zusätzlich eingreifen?