Hallo zusammen,
ich versuche gerade meine Hausinstallation (Hauptlinie, 1.1.x) um eine Nebenlinie (Garage, 1.2.x) mit einem Linienkoppler (MDT SCN-LK001.03) zu erweitern.
Ich nutze aktuell ETS6.3.1
Habe hierzu auch eine Anleitung von MDT aus 03.2014 gefunden (https://www.mdt.de/download/MDT_LSG_Linienkoppler.pdf), die sich jedoch auf den LK001.01 bezieht und vermutlich ETS4 verwendet.
Da heißt es dass der Linienkoppler immer die Teilnehmernummer "0" haben muss.
ETS6 lässt jedoch die Teilnehmernummer "0" nicht zu (siehe Screenshot)
image.png
In meinem Fall habe ich dem Linienkoppler die erste Adresse der Sub-Linie 1.2.1 gegeben.
Ist es so dass der LK immer die (erste) Physikalische Adresse der Sub-Linie, die er bildet erhält?
Wie ist das mit der Filtertabelle? Diese wird von ETS erzeugt, wie kann man diese einsehen?
In den Parametern, ist diese nicht zu finden, hier wird nur zwischen Filtern, Weiterleiten und Blockieren unterschieden.
Wo finde ich die Filtertabelle?
Es soll ja so sein, dass die Sensoren nur die Aktoren der Sub-Linie betätigen können. Im Gegenzug soll es jedoch möglich sein, die Gruppenadressen der Sub-Linie über meine Hausvisualisierung (Jung Smart Visu Server) der wiederum an der Hauptlinie über einen KNX-IP-Koppler angeschlossen ist zu steuern.
Aus der Sub-Linie soll es nicht möglich sein auf irgend ein Gerät in der Main-Line zuzugreifen, worst Case: ETS an der Sub-Linie anschließen und die Main-Linie beeinflussen. Das Lässt sich ja über einen Parameter der Sublinie sperren "Konfigurieren über Linie (sub) --> zulassen/sperren"
Besten Dank im Voraus für eure Tips.
Gruß Sascha
ich versuche gerade meine Hausinstallation (Hauptlinie, 1.1.x) um eine Nebenlinie (Garage, 1.2.x) mit einem Linienkoppler (MDT SCN-LK001.03) zu erweitern.
Ich nutze aktuell ETS6.3.1
Habe hierzu auch eine Anleitung von MDT aus 03.2014 gefunden (https://www.mdt.de/download/MDT_LSG_Linienkoppler.pdf), die sich jedoch auf den LK001.01 bezieht und vermutlich ETS4 verwendet.
Da heißt es dass der Linienkoppler immer die Teilnehmernummer "0" haben muss.
ETS6 lässt jedoch die Teilnehmernummer "0" nicht zu (siehe Screenshot)
image.png
In meinem Fall habe ich dem Linienkoppler die erste Adresse der Sub-Linie 1.2.1 gegeben.
Ist es so dass der LK immer die (erste) Physikalische Adresse der Sub-Linie, die er bildet erhält?
Wie ist das mit der Filtertabelle? Diese wird von ETS erzeugt, wie kann man diese einsehen?
In den Parametern, ist diese nicht zu finden, hier wird nur zwischen Filtern, Weiterleiten und Blockieren unterschieden.
Wo finde ich die Filtertabelle?
Es soll ja so sein, dass die Sensoren nur die Aktoren der Sub-Linie betätigen können. Im Gegenzug soll es jedoch möglich sein, die Gruppenadressen der Sub-Linie über meine Hausvisualisierung (Jung Smart Visu Server) der wiederum an der Hauptlinie über einen KNX-IP-Koppler angeschlossen ist zu steuern.
Aus der Sub-Linie soll es nicht möglich sein auf irgend ein Gerät in der Main-Line zuzugreifen, worst Case: ETS an der Sub-Linie anschließen und die Main-Linie beeinflussen. Das Lässt sich ja über einen Parameter der Sublinie sperren "Konfigurieren über Linie (sub) --> zulassen/sperren"
Besten Dank im Voraus für eure Tips.
Gruß Sascha


.