Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

hsfusion Verbindung zu iPad nur noch unidirektional

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Hallo Nils

    Muste das Textarchiv wieder rausnehmen.

    Die Queue ist ins unendliche gestiegen und her HS hat so gut wie nicht mehr reagiert.
    Jetzt ist wieder alles normal und die Queue auf 0

    WAF hat schon gelitten als die Tür erst nach 5 Min aufging ;-)

    Der Baustein scheint CPU zu fressen und das macht die restliche Verarbeitung dann sehr langsam.
    Kann das dran liegen, dass mein HS V2.5 hat?

    Gruss, Holger
    Angehängte Dateien
    ECMACOM GmbH
    Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
    www.ecmacom.ch
    www.knxshop4u.ch

    Kommentar


      #17
      Hallo Nils

      Habs jetzt mal "überwacht" und nur mit einem Textarchiv gemacht.
      Was R: vorne dran hat kommt vom RECV, S: dementsprechend vom SEND.

      Es ist aber schwierig eine Aussage zu machen da der Server so langsam wird, dass eh nichts mehr läuft.

      Vielleichts siehts Du ja trotzdem was.

      Danke und Gruss,Holger
      Angehängte Dateien
      ECMACOM GmbH
      Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
      www.ecmacom.ch
      www.knxshop4u.ch

      Kommentar


        #18
        Hallo Nils

        Habe immer noch diese Hänger im hsfusion.

        Hab noch mal etwas weiter geschaut.
        Die SEND RECV sehen gut aus.
        Hab Dir mal ein Beispiel wenn es nicht mehr geht angehängt.

        Um 18:49 habe ich auf dem iPad den digital join 312 angeklickt und alles in ein Textarchiv mitgeschrieben.
        R: bedeutet RECV iKO und S: das SEND iKO.

        - RECV bekommt eine 1 weil ich auf das Licht Icon gedrückt habe um das Licht auszuschalten
        - SEND bekommt eine 0 (der digital Conector tut also) auf dem iPad ändert sich aber nichts, Licht ist immer noch auf an obwohl es auf dem EIB schon lange aus ist
        - RECV bekomt eine 0 weil ich das Icon wieder loslasse.

        Ich habe auch die Anzahl SEND und RECV gezählt bis es sich aufhängt. Daraus kann ich aber auch nichts ableiten.
        Mal passiert es nach 180 RECV und 20000 SEND, mal nach 370 RECV und 16000 SEND

        Hast Du eine Idee was ich sonst noch machen könnte?
        Gibt es eine Möglichkeit dem Server Baustein ein Reset zu verpassen ohne dazu den HS restarten zu müsen?

        Auf dem HS Monitor sehe ich übrigens auch keine Fehlermeldungen.

        Danke und Gruss, Holger
        Angehängte Dateien
        ECMACOM GmbH
        Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
        www.ecmacom.ch
        www.knxshop4u.ch

        Kommentar


          #19
          Gibt es für dieses Problem schon eine Lösung?

          Habe auch das Problem, dass ich nach einiger Zeit keine Rückmeldungen mehr erhalte und der Status nicht mehr aktualisiert wird.
          Gruß Ralf

          Kommentar


            #20
            Hi

            Jein.

            Für den Baustein gibt es noch kein Update. Ich glaub auch nicht, dass Nils in nächster Zeit dazu kommen wird da was zu machen.

            Ich hab aber den Auslöser bei meiner Installation gefunden und beseitigen können.
            Grund war eine Überlastung durch ca. 15 Webabfragen die mittels Queue Baustein alle nacheinand abgefeuert worden sind.
            Seit ich zwischen den Abfragen eine 10Sek Pause eingebaut habe funktioniert wieder alles einwandfrei.

            Gruss, Holger
            ECMACOM GmbH
            Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
            www.ecmacom.ch
            www.knxshop4u.ch