    Hallo alle zusammen.
    Erst einmal wollte ich sagen, Respekt an den Entwickler dieser super Software.
    Ich bin gerade dabei den Homeserver abzulösen.
    Gibt es für Edomi einen vergleichbaren LBS wie diesen http://service.knx-user-forum.de/?comm=download&id=9088 ?

    Diesen http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000740 habe ich gefunden. Er sendet aber E2 + E3 nur wenn sich der Wert an E1 ändert.
    Bei mir ändert sich zwischendurch der Wert an E2 + E3. Dieser muss dann durchgeschlafen werden.

    Christian

    #2
    Schau dir mal 19000272 an, dort kann man einstellen, dass auch eine Änderung von E2 oder E3 triggert.....

    Kommentar


      #3
      Ist zwar jetzt ungetestet, aber kannst mal versuchen.

      http://service.knx-user-forum.de/?comm=download&id=19000297

      Kommentar


        #4
        Vielen Dank für die schnelle Hilfe.

        Ich habe den Baustein 19000297 getestet.

        Er macht aber leider nicht das was er soll.
        Wenn E1 eine 1 bekomme wird Wert E3 ausgegeben. Wenn der Wert sich an E3 ändert wird dieser auch an A1 ausgegeben (bzw. er ändert sich).
        Wenn nun aber wieder an E1 eine 0 gesendet wird ändert sich erst etwas wenn ich an E3 den Wert ändere (eine Änderung an E2 bewirkt nichts), wird der Wert E2 ausgegeben. Ändert sich nun der Wert an E2, wird nicht der geänderte Wert ausgegeben, sondern wieder E3. Ändere ich wiederum E3, wird E2 ausgegeben und wenn E2 geändert wird, wird E3 ausgegeben.



        Kommentar


          #5
          nektar
          Schau mal ob er jetzt das macht was du willst.

          Kommentar


            #6
            Super
            Es Funktioniert
            Vielen Dank