Auszug aus der Herstellerdoku:
Adresse Beschreibung/Zahlen-Code Typ Format Zugriff
30771 DC-Spannung Eingang 1, in V S32 FIX2 RO
30773 DC-Leistung Eingang 1, in W S32 FIX0 RO
30775 Wirkleistung über alle Außenleiter, in W S32 FIX0 RO
30777 Wirkleistung Außenleiter L1, in W S32 FIX0 RO
30779 Wirkleistung Außenleiter L2, in W S32 FIX0 RO
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
LBS: 19001030: Modbus TCP Master Read
Einklappen
X
-
Also heute Mittag waren die 768 wieder da.
Hier das Log deines LBS, der Wert ist hier 50 331 648 (768 x 65 535):
Was mir auffällt ist das "File: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Error: 8 | Line: 506 | Uninitialized string offset: 12" wohl immer mit dem falschen Wert kommt...Code:2017-04-25 13:39:42 196837 9476 debug EXE19001030 [v0.5]: START ModbusMaster Exec 2017-04-25 13:39:42 197988 9476 debug EXE19001030 [v0.5]: v3:9 2017-04-25 13:39:42 198198 9476 debug EXE19001030 [v0.5]: inputs: 2017-04-25 13:39:42 198235 9476 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:39:42 198266 9476 debug EXE19001030 [v0.5]: ["9"] 2017-04-25 13:39:42 198342 9476 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:39:42 198534 9476 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory before New ModBusMaster: 2016008 2017-04-25 13:39:42 198735 9476 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after New ModBusMaster: 2017416 2017-04-25 13:39:42 198932 9476 debug EXE19001030 [v0.5]: i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0 2017-04-25 13:39:42 301266 9476 debug EXE19001030 [v0.5]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Error: 8 | Line: 506 | Uninitialized string offset: 12 2017-04-25 13:39:42 301949 9476 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after Read: 2019312 2017-04-25 13:39:42 302516 9476 debug EXE19001030 [v0.5]: Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: 43e400000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: 43e400000007030304000003[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre> 2017-04-25 13:39:42 302977 9476 debug EXE19001030 [v0.5]: Type:0Raw Data: 2017-04-25 13:39:42 303050 9476 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:39:42 303106 9476 debug EXE19001030 [v0.5]: [0,0,3,0] 2017-04-25 13:39:42 303153 9476 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:39:42 303980 9476 debug EXE19001030 [v0.5]: Data:50331648 2017-04-25 13:39:42 306612 9476 debug EXE19001030 [v0.5]: end of delay 2017-04-25 13:39:42 308382 9476 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory at End: 2017712 2017-04-25 13:39:42 308814 9476 debug EXE19001030 [v0.5]: STOP ModbusMaster EXEC 2017-04-25 13:39:47 257972 9481 debug EXE19001030 [v0.5]: START ModbusMaster Exec 2017-04-25 13:39:47 259732 9481 debug EXE19001030 [v0.5]: v3:9 2017-04-25 13:39:47 260119 9481 debug EXE19001030 [v0.5]: inputs: 2017-04-25 13:39:47 260180 9481 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:39:47 260231 9481 debug EXE19001030 [v0.5]: ["9"] 2017-04-25 13:39:47 260272 9481 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:39:47 260566 9481 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory before New ModBusMaster: 2016008 2017-04-25 13:39:47 260876 9481 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after New ModBusMaster: 2017416 2017-04-25 13:39:47 261245 9481 debug EXE19001030 [v0.5]: i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0 2017-04-25 13:39:47 413537 9481 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after Read: 2019312 2017-04-25 13:39:47 415123 9481 debug EXE19001030 [v0.5]: Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: baa500000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: baa50000000703030400000357[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre> 2017-04-25 13:39:47 416059 9481 debug EXE19001030 [v0.5]: Type:0Raw Data: 2017-04-25 13:39:47 416193 9481 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:39:47 416291 9481 debug EXE19001030 [v0.5]: [0,0,3,87] 2017-04-25 13:39:47 416485 9481 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:39:47 417331 9481 debug EXE19001030 [v0.5]: Data:56033280 2017-04-25 13:39:47 421127 9481 debug EXE19001030 [v0.5]: end of delay 2017-04-25 13:39:47 424799 9481 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory at End: 2017712 2017-04-25 13:39:47 425537 9481 debug EXE19001030 [v0.5]: STOP ModbusMaster EXEC 2017-04-25 13:39:52 330163 9486 debug EXE19001030 [v0.5]: START ModbusMaster Exec 2017-04-25 13:39:52 331950 9486 debug EXE19001030 [v0.5]: v3:9 2017-04-25 13:39:52 332339 9486 debug EXE19001030 [v0.5]: inputs: 2017-04-25 13:39:52 332400 9486 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:39:52 332453 9486 debug EXE19001030 [v0.5]: ["9"] 2017-04-25 13:39:52 332493 9486 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:39:52 332782 9486 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory before New ModBusMaster: 2016008 2017-04-25 13:39:52 333090 9486 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after New ModBusMaster: 2017416 2017-04-25 13:39:52 333571 9486 debug EXE19001030 [v0.5]: i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0 2017-04-25 13:39:52 522738 9486 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after Read: 2019312 2017-04-25 13:39:52 524943 9486 debug EXE19001030 [v0.5]: Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: e18000000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: e1800000000703030400000366[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre> 2017-04-25 13:39:52 525849 9486 debug EXE19001030 [v0.5]: Type:0Raw Data: 2017-04-25 13:39:52 525985 9486 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:39:52 526086 9486 debug EXE19001030 [v0.5]: [0,0,3,102] 2017-04-25 13:39:52 526281 9486 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:39:52 527344 9486 debug EXE19001030 [v0.5]: Data:57016320 2017-04-25 13:39:52 532428 9486 debug EXE19001030 [v0.5]: end of delay 2017-04-25 13:39:52 536556 9486 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory at End: 2017712 2017-04-25 13:39:52 537609 9486 debug EXE19001030 [v0.5]: STOP ModbusMaster EXEC 2017-04-25 13:39:57 390073 9492 debug EXE19001030 [v0.5]: START ModbusMaster Exec 2017-04-25 13:39:57 391571 9492 debug EXE19001030 [v0.5]: v3:9 2017-04-25 13:39:57 391869 9492 debug EXE19001030 [v0.5]: inputs: 2017-04-25 13:39:57 391964 9492 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:39:57 392014 9492 debug EXE19001030 [v0.5]: ["9"] 2017-04-25 13:39:57 392049 9492 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:39:57 392314 9492 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory before New ModBusMaster: 2016008 2017-04-25 13:39:57 392592 9492 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after New ModBusMaster: 2017416 2017-04-25 13:39:57 392869 9492 debug EXE19001030 [v0.5]: i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0 2017-04-25 13:39:57 468193 9492 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after Read: 2019312 2017-04-25 13:39:57 469774 9492 debug EXE19001030 [v0.5]: Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: 95d400000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: 95d400000007030304000003bb[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre> 2017-04-25 13:39:57 470659 9492 debug EXE19001030 [v0.5]: Type:0Raw Data: 2017-04-25 13:39:57 470793 9492 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:39:57 470889 9492 debug EXE19001030 [v0.5]: [0,0,3,187] 2017-04-25 13:39:57 470968 9492 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:39:57 471837 9492 debug EXE19001030 [v0.5]: Data:62586880 2017-04-25 13:39:57 476702 9492 debug EXE19001030 [v0.5]: end of delay 2017-04-25 13:39:57 479656 9492 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory at End: 2017712 2017-04-25 13:39:57 480534 9492 debug EXE19001030 [v0.5]: STOP ModbusMaster EXEC 2017-04-25 13:40:02 461447 9497 debug EXE19001030 [v0.5]: START ModbusMaster Exec 2017-04-25 13:40:02 462985 9497 debug EXE19001030 [v0.5]: v3:9 2017-04-25 13:40:02 463268 9497 debug EXE19001030 [v0.5]: inputs: 2017-04-25 13:40:02 463318 9497 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:40:02 463361 9497 debug EXE19001030 [v0.5]: ["9"] 2017-04-25 13:40:02 463395 9497 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:40:02 463643 9497 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory before New ModBusMaster: 2016008 2017-04-25 13:40:02 463960 9497 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after New ModBusMaster: 2017416 2017-04-25 13:40:02 464230 9497 debug EXE19001030 [v0.5]: i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0 2017-04-25 13:40:02 568512 9497 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after Read: 2019312 2017-04-25 13:40:02 569919 9497 debug EXE19001030 [v0.5]: Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: e0e400000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: e0e400000007030304000003b7[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre> 2017-04-25 13:40:02 570750 9497 debug EXE19001030 [v0.5]: Type:0Raw Data: 2017-04-25 13:40:02 570888 9497 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:40:02 570986 9497 debug EXE19001030 [v0.5]: [0,0,3,183] 2017-04-25 13:40:02 571065 9497 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:40:02 571906 9497 debug EXE19001030 [v0.5]: Data:62324736 2017-04-25 13:40:02 575402 9497 debug EXE19001030 [v0.5]: end of delay 2017-04-25 13:40:02 578736 9497 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory at End: 2017712 2017-04-25 13:40:02 579602 9497 debug EXE19001030 [v0.5]: STOP ModbusMaster EXEC 2017-04-25 13:40:07 517713 9502 debug EXE19001030 [v0.5]: START ModbusMaster Exec 2017-04-25 13:40:07 518779 9502 debug EXE19001030 [v0.5]: v3:9 2017-04-25 13:40:07 518980 9502 debug EXE19001030 [v0.5]: inputs: 2017-04-25 13:40:07 519016 9502 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:40:07 519047 9502 debug EXE19001030 [v0.5]: ["9"] 2017-04-25 13:40:07 519071 9502 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:40:07 519247 9502 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory before New ModBusMaster: 2016008 2017-04-25 13:40:07 519553 9502 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after New ModBusMaster: 2017416 2017-04-25 13:40:07 519748 9502 debug EXE19001030 [v0.5]: i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0 2017-04-25 13:40:07 673923 9502 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after Read: 2019312 2017-04-25 13:40:07 675379 9502 debug EXE19001030 [v0.5]: Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: 237e00000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: 237e00000007030304000003ae[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre> 2017-04-25 13:40:07 676217 9502 debug EXE19001030 [v0.5]: Type:0Raw Data: 2017-04-25 13:40:07 676347 9502 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:40:07 676441 9502 debug EXE19001030 [v0.5]: [0,0,3,174] 2017-04-25 13:40:07 676626 9502 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:40:07 677354 9502 debug EXE19001030 [v0.5]: Data:61734912 2017-04-25 13:40:07 681075 9502 debug EXE19001030 [v0.5]: end of delay 2017-04-25 13:40:07 684007 9502 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory at End: 2017712 2017-04-25 13:40:07 684835 9502 debug EXE19001030 [v0.5]: STOP ModbusMaster EXEC 2017-04-25 13:40:12 577759 9507 debug EXE19001030 [v0.5]: START ModbusMaster Exec 2017-04-25 13:40:12 579523 9507 debug EXE19001030 [v0.5]: v3:9 2017-04-25 13:40:12 579910 9507 debug EXE19001030 [v0.5]: inputs: 2017-04-25 13:40:12 579973 9507 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:40:12 580027 9507 debug EXE19001030 [v0.5]: ["9"] 2017-04-25 13:40:12 580066 9507 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:40:12 580358 9507 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory before New ModBusMaster: 2016008 2017-04-25 13:40:12 580677 9507 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after New ModBusMaster: 2017416 2017-04-25 13:40:12 581516 9507 debug EXE19001030 [v0.5]: i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0 2017-04-25 13:40:12 622680 9507 debug EXE19001030 [v0.5]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Error: 8 | Line: 506 | Uninitialized string offset: 12 2017-04-25 13:40:12 623914 9507 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after Read: 2019312 2017-04-25 13:40:12 624795 9507 debug EXE19001030 [v0.5]: Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: 671300000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: 671300000007030304000003[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre> 2017-04-25 13:40:12 625657 9507 debug EXE19001030 [v0.5]: Type:0Raw Data: 2017-04-25 13:40:12 625783 9507 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:40:12 625880 9507 debug EXE19001030 [v0.5]: [0,0,3,0] 2017-04-25 13:40:12 625962 9507 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:40:12 626967 9507 debug EXE19001030 [v0.5]: Data:50331648 2017-04-25 13:40:12 630517 9507 debug EXE19001030 [v0.5]: end of delay 2017-04-25 13:40:12 637533 9507 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory at End: 2017712 2017-04-25 13:40:12 638844 9507 debug EXE19001030 [v0.5]: STOP ModbusMaster EXEC 2017-04-25 13:40:17 643121 9512 debug EXE19001030 [v0.5]: START ModbusMaster Exec 2017-04-25 13:40:17 644607 9512 debug EXE19001030 [v0.5]: v3:9 2017-04-25 13:40:17 644896 9512 debug EXE19001030 [v0.5]: inputs: 2017-04-25 13:40:17 644944 9512 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:40:17 644987 9512 debug EXE19001030 [v0.5]: ["9"] 2017-04-25 13:40:17 645073 9512 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:40:17 645333 9512 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory before New ModBusMaster: 2016008 2017-04-25 13:40:17 645598 9512 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after New ModBusMaster: 2017416 2017-04-25 13:40:17 645859 9512 debug EXE19001030 [v0.5]: i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0 2017-04-25 13:40:17 732374 9512 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after Read: 2019312 2017-04-25 13:40:17 733295 9512 debug EXE19001030 [v0.5]: Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: 51c600000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: 51c600000007030304000003a9[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre> 2017-04-25 13:40:17 734165 9512 debug EXE19001030 [v0.5]: Type:0Raw Data: 2017-04-25 13:40:17 734280 9512 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:40:17 734354 9512 debug EXE19001030 [v0.5]: [0,0,3,169] 2017-04-25 13:40:17 734412 9512 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:40:17 735008 9512 debug EXE19001030 [v0.5]: Data:61407232 2017-04-25 13:40:17 737821 9512 debug EXE19001030 [v0.5]: end of delay 2017-04-25 13:40:17 739989 9512 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory at End: 2017712 2017-04-25 13:40:17 740600 9512 debug EXE19001030 [v0.5]: STOP ModbusMaster EXEC 2017-04-25 13:40:22 714793 9517 debug EXE19001030 [v0.5]: START ModbusMaster Exec 2017-04-25 13:40:22 717164 9517 debug EXE19001030 [v0.5]: v3:9 2017-04-25 13:40:22 717653 9517 debug EXE19001030 [v0.5]: inputs: 2017-04-25 13:40:22 717734 9517 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:40:22 717802 9517 debug EXE19001030 [v0.5]: ["9"] 2017-04-25 13:40:22 717854 9517 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:40:22 718234 9517 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory before New ModBusMaster: 2016008 2017-04-25 13:40:22 718715 9517 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after New ModBusMaster: 2017416 2017-04-25 13:40:22 719120 9517 debug EXE19001030 [v0.5]: i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0 2017-04-25 13:40:22 859508 9517 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after Read: 2019312 2017-04-25 13:40:22 860457 9517 debug EXE19001030 [v0.5]: Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: 7b7600000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: 7b7600000007030304000003a6[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre> 2017-04-25 13:40:22 861323 9517 debug EXE19001030 [v0.5]: Type:0Raw Data: 2017-04-25 13:40:22 861454 9517 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:40:22 861555 9517 debug EXE19001030 [v0.5]: [0,0,3,166] 2017-04-25 13:40:22 861639 9517 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:40:22 862469 9517 debug EXE19001030 [v0.5]: Data:61210624 2017-04-25 13:40:22 866085 9517 debug EXE19001030 [v0.5]: end of delay 2017-04-25 13:40:22 869393 9517 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory at End: 2017712 2017-04-25 13:40:22 870270 9517 debug EXE19001030 [v0.5]: STOP ModbusMaster EXEC 2017-04-25 13:40:27 762917 9522 debug EXE19001030 [v0.5]: START ModbusMaster Exec 2017-04-25 13:40:27 764894 9522 debug EXE19001030 [v0.5]: v3:9 2017-04-25 13:40:27 765279 9522 debug EXE19001030 [v0.5]: inputs: 2017-04-25 13:40:27 765342 9522 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:40:27 765398 9522 debug EXE19001030 [v0.5]: ["9"] 2017-04-25 13:40:27 765595 9522 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:40:27 765957 9522 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory before New ModBusMaster: 2016008 2017-04-25 13:40:27 766310 9522 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after New ModBusMaster: 2017416 2017-04-25 13:40:27 766624 9522 debug EXE19001030 [v0.5]: i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0 2017-04-25 13:40:27 807701 9522 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after Read: 2019312 2017-04-25 13:40:27 808610 9522 debug EXE19001030 [v0.5]: Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: 390a00000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: 390a00000007030304000003a9[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre> 2017-04-25 13:40:27 809400 9522 debug EXE19001030 [v0.5]: Type:0Raw Data: 2017-04-25 13:40:27 809494 9522 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:40:27 809559 9522 debug EXE19001030 [v0.5]: [0,0,3,169] 2017-04-25 13:40:27 809612 9522 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:40:27 810086 9522 debug EXE19001030 [v0.5]: Data:61407232 2017-04-25 13:40:27 812458 9522 debug EXE19001030 [v0.5]: end of delay 2017-04-25 13:40:27 814383 9522 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory at End: 2017712 2017-04-25 13:40:27 814867 9522 debug EXE19001030 [v0.5]: STOP ModbusMaster EXEC 2017-04-25 13:40:32 827449 9527 debug EXE19001030 [v0.5]: START ModbusMaster Exec 2017-04-25 13:40:32 829312 9527 debug EXE19001030 [v0.5]: v3:9 2017-04-25 13:40:32 829709 9527 debug EXE19001030 [v0.5]: inputs: 2017-04-25 13:40:32 829771 9527 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:40:32 829823 9527 debug EXE19001030 [v0.5]: ["9"] 2017-04-25 13:40:32 829864 9527 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:40:32 830152 9527 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory before New ModBusMaster: 2016008 2017-04-25 13:40:32 830461 9527 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after New ModBusMaster: 2017416 2017-04-25 13:40:32 830831 9527 debug EXE19001030 [v0.5]: i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0 2017-04-25 13:40:32 908687 9527 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after Read: 2019312 2017-04-25 13:40:32 909993 9527 debug EXE19001030 [v0.5]: Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: cccd00000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: cccd00000007030304000003a5[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre> 2017-04-25 13:40:32 910908 9527 debug EXE19001030 [v0.5]: Type:0Raw Data: 2017-04-25 13:40:32 911097 9527 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:40:32 911215 9527 debug EXE19001030 [v0.5]: [0,0,3,165] 2017-04-25 13:40:32 911297 9527 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:40:32 912192 9527 debug EXE19001030 [v0.5]: Data:61145088 2017-04-25 13:40:32 916421 9527 debug EXE19001030 [v0.5]: end of delay 2017-04-25 13:40:32 919651 9527 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory at End: 2017712 2017-04-25 13:40:32 920561 9527 debug EXE19001030 [v0.5]: STOP ModbusMaster EXEC 2017-04-25 13:40:37 870218 9532 debug EXE19001030 [v0.5]: START ModbusMaster Exec 2017-04-25 13:40:37 871722 9532 debug EXE19001030 [v0.5]: v3:9 2017-04-25 13:40:37 872016 9532 debug EXE19001030 [v0.5]: inputs: 2017-04-25 13:40:37 872065 9532 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:40:37 872108 9532 debug EXE19001030 [v0.5]: ["9"] 2017-04-25 13:40:37 872143 9532 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:40:37 872394 9532 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory before New ModBusMaster: 2016008 2017-04-25 13:40:37 872711 9532 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after New ModBusMaster: 2017416 2017-04-25 13:40:37 872982 9532 debug EXE19001030 [v0.5]: i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0 2017-04-25 13:40:38 014739 9532 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after Read: 2019312 2017-04-25 13:40:38 015685 9532 debug EXE19001030 [v0.5]: Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: 1fe000000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: 1fe000000007030304000003b5[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre> 2017-04-25 13:40:38 016413 9532 debug EXE19001030 [v0.5]: Type:0Raw Data: 2017-04-25 13:40:38 016633 9532 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:40:38 016735 9532 debug EXE19001030 [v0.5]: [0,0,3,181] 2017-04-25 13:40:38 016815 9532 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:40:38 017638 9532 debug EXE19001030 [v0.5]: Data:62193664 2017-04-25 13:40:38 027915 9532 debug EXE19001030 [v0.5]: end of delay 2017-04-25 13:40:38 029571 9532 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory at End: 2017712 2017-04-25 13:40:38 030003 9532 debug EXE19001030 [v0.5]: STOP ModbusMaster EXEC 2017-04-25 13:40:42 957525 9537 debug EXE19001030 [v0.5]: START ModbusMaster Exec 2017-04-25 13:40:42 958988 9537 debug EXE19001030 [v0.5]: v3:9 2017-04-25 13:40:42 959320 9537 debug EXE19001030 [v0.5]: inputs: 2017-04-25 13:40:42 959372 9537 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:40:42 959417 9537 debug EXE19001030 [v0.5]: ["9"] 2017-04-25 13:40:42 959450 9537 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:40:42 959696 9537 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory before New ModBusMaster: 2016008 2017-04-25 13:40:42 959959 9537 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after New ModBusMaster: 2017416 2017-04-25 13:40:42 960266 9537 debug EXE19001030 [v0.5]: i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0 2017-04-25 13:40:43 113509 9537 debug EXE19001030 [v0.5]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Error: 8 | Line: 506 | Uninitialized string offset: 12 2017-04-25 13:40:43 114970 9537 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after Read: 2019312 2017-04-25 13:40:43 115896 9537 debug EXE19001030 [v0.5]: Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: 10ed00000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: 10ed00000007030304000003[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre> 2017-04-25 13:40:43 116791 9537 debug EXE19001030 [v0.5]: Type:0Raw Data: 2017-04-25 13:40:43 116923 9537 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:40:43 117018 9537 debug EXE19001030 [v0.5]: [0,0,3,0] 2017-04-25 13:40:43 117099 9537 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:40:43 117950 9537 debug EXE19001030 [v0.5]: Data:50331648 2017-04-25 13:40:43 121422 9537 debug EXE19001030 [v0.5]: end of delay 2017-04-25 13:40:43 132042 9537 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory at End: 2017712 2017-04-25 13:40:43 133347 9537 debug EXE19001030 [v0.5]: STOP ModbusMaster EXEC 2017-04-25 13:40:48 014960 9542 debug EXE19001030 [v0.5]: START ModbusMaster Exec 2017-04-25 13:40:48 016690 9542 debug EXE19001030 [v0.5]: v3:9 2017-04-25 13:40:48 016897 9542 debug EXE19001030 [v0.5]: inputs: 2017-04-25 13:40:48 016932 9542 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:40:48 016964 9542 debug EXE19001030 [v0.5]: ["9"] 2017-04-25 13:40:48 016989 9542 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:40:48 017175 9542 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory before New ModBusMaster: 2016008 2017-04-25 13:40:48 017421 9542 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after New ModBusMaster: 2017416 2017-04-25 13:40:48 017611 9542 debug EXE19001030 [v0.5]: i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0 2017-04-25 13:40:48 208719 9542 debug EXE19001030 [v0.5]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Error: 8 | Line: 506 | Uninitialized string offset: 12 2017-04-25 13:40:48 209860 9542 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after Read: 2019312 2017-04-25 13:40:48 210738 9542 debug EXE19001030 [v0.5]: Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: 6e7400000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: 6e7400000007030304000003[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre> 2017-04-25 13:40:48 211584 9542 debug EXE19001030 [v0.5]: Type:0Raw Data: 2017-04-25 13:40:48 211709 9542 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:40:48 211806 9542 debug EXE19001030 [v0.5]: [0,0,3,0] 2017-04-25 13:40:48 211886 9542 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:40:48 212688 9542 debug EXE19001030 [v0.5]: Data:50331648 2017-04-25 13:40:48 215778 9542 debug EXE19001030 [v0.5]: end of delay 2017-04-25 13:40:48 218749 9542 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory at End: 2017712 2017-04-25 13:40:48 219593 9542 debug EXE19001030 [v0.5]: STOP ModbusMaster EXEC 2017-04-25 13:40:53 044543 9547 debug EXE19001030 [v0.5]: START ModbusMaster Exec 2017-04-25 13:40:53 045629 9547 debug EXE19001030 [v0.5]: v3:9 2017-04-25 13:40:53 045844 9547 debug EXE19001030 [v0.5]: inputs: 2017-04-25 13:40:53 045878 9547 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:40:53 045912 9547 debug EXE19001030 [v0.5]: ["9"] 2017-04-25 13:40:53 045936 9547 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:40:53 046118 9547 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory before New ModBusMaster: 2016008 2017-04-25 13:40:53 046315 9547 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after New ModBusMaster: 2017416 2017-04-25 13:40:53 046626 9547 debug EXE19001030 [v0.5]: i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0 2017-04-25 13:40:53 171607 9547 debug EXE19001030 [v0.5]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Error: 8 | Line: 506 | Uninitialized string offset: 12 2017-04-25 13:40:53 172025 9547 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after Read: 2019312 2017-04-25 13:40:53 172347 9547 debug EXE19001030 [v0.5]: Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: 01fb00000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: 01fb00000007030304000003[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre> 2017-04-25 13:40:53 172724 9547 debug EXE19001030 [v0.5]: Type:0Raw Data: 2017-04-25 13:40:53 172800 9547 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:40:53 172848 9547 debug EXE19001030 [v0.5]: [0,0,3,0] 2017-04-25 13:40:53 172885 9547 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:40:53 173202 9547 debug EXE19001030 [v0.5]: Data:50331648 2017-04-25 13:40:53 174468 9547 debug EXE19001030 [v0.5]: end of delay 2017-04-25 13:40:53 175858 9547 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory at End: 2017712 2017-04-25 13:40:53 176214 9547 debug EXE19001030 [v0.5]: STOP ModbusMaster EXEC 2017-04-25 13:40:58 138830 9553 debug EXE19001030 [v0.5]: START ModbusMaster Exec 2017-04-25 13:40:58 140300 9553 debug EXE19001030 [v0.5]: v3:9 2017-04-25 13:40:58 140582 9553 debug EXE19001030 [v0.5]: inputs: 2017-04-25 13:40:58 140670 9553 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:40:58 140727 9553 debug EXE19001030 [v0.5]: ["9"] 2017-04-25 13:40:58 140763 9553 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:40:58 141016 9553 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory before New ModBusMaster: 2016008 2017-04-25 13:40:58 141280 9553 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after New ModBusMaster: 2017416 2017-04-25 13:40:58 141541 9553 debug EXE19001030 [v0.5]: i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0 2017-04-25 13:40:58 273114 9553 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after Read: 2019312 2017-04-25 13:40:58 273471 9553 debug EXE19001030 [v0.5]: Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: cd9e00000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: cd9e000000070303040000038a[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre> 2017-04-25 13:40:58 273828 9553 debug EXE19001030 [v0.5]: Type:0Raw Data: 2017-04-25 13:40:58 273941 9553 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:40:58 274097 9553 debug EXE19001030 [v0.5]: [0,0,3,138] 2017-04-25 13:40:58 274143 9553 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:40:58 274609 9553 debug EXE19001030 [v0.5]: Data:59375616 2017-04-25 13:40:58 276911 9553 debug EXE19001030 [v0.5]: end of delay 2017-04-25 13:40:58 280567 9553 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory at End: 2017712 2017-04-25 13:40:58 281497 9553 debug EXE19001030 [v0.5]: STOP ModbusMaster EXEC 2017-04-25 13:41:03 199090 9558 debug EXE19001030 [v0.5]: START ModbusMaster Exec 2017-04-25 13:41:03 200171 9558 debug EXE19001030 [v0.5]: v3:9 2017-04-25 13:41:03 200378 9558 debug EXE19001030 [v0.5]: inputs: 2017-04-25 13:41:03 200413 9558 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:41:03 200445 9558 debug EXE19001030 [v0.5]: ["9"] 2017-04-25 13:41:03 200469 9558 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:41:03 200650 9558 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory before New ModBusMaster: 2016008 2017-04-25 13:41:03 200896 9558 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after New ModBusMaster: 2017416 2017-04-25 13:41:03 201087 9558 debug EXE19001030 [v0.5]: i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0 2017-04-25 13:41:03 380825 9558 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after Read: 2019312 2017-04-25 13:41:03 381795 9558 debug EXE19001030 [v0.5]: Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: 8e5c00000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: 8e5c0000000703030400000382[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre> 2017-04-25 13:41:03 382705 9558 debug EXE19001030 [v0.5]: Type:0Raw Data: 2017-04-25 13:41:03 382838 9558 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:41:03 383012 9558 debug EXE19001030 [v0.5]: [0,0,3,130] 2017-04-25 13:41:03 383096 9558 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:41:03 383977 9558 debug EXE19001030 [v0.5]: Data:58851328 2017-04-25 13:41:03 387909 9558 debug EXE19001030 [v0.5]: end of delay 2017-04-25 13:41:03 391021 9558 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory at End: 2017712 2017-04-25 13:41:03 391860 9558 debug EXE19001030 [v0.5]: STOP ModbusMaster EXEC 2017-04-25 13:41:08 253360 9563 debug EXE19001030 [v0.5]: START ModbusMaster Exec 2017-04-25 13:41:08 254817 9563 debug EXE19001030 [v0.5]: v3:9 2017-04-25 13:41:08 255153 9563 debug EXE19001030 [v0.5]: inputs: 2017-04-25 13:41:08 255207 9563 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:41:08 255250 9563 debug EXE19001030 [v0.5]: ["9"] 2017-04-25 13:41:08 255284 9563 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:41:08 255530 9563 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory before New ModBusMaster: 2016008 2017-04-25 13:41:08 255804 9563 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after New ModBusMaster: 2017416 2017-04-25 13:41:08 256113 9563 debug EXE19001030 [v0.5]: i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0 2017-04-25 13:41:08 324342 9563 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after Read: 2019312 2017-04-25 13:41:08 325902 9563 debug EXE19001030 [v0.5]: Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: 870a00000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: 870a0000000703030400000368[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre> 2017-04-25 13:41:08 327183 9563 debug EXE19001030 [v0.5]: Type:0Raw Data: 2017-04-25 13:41:08 327327 9563 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:41:08 327426 9563 debug EXE19001030 [v0.5]: [0,0,3,104] 2017-04-25 13:41:08 327510 9563 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:41:08 328356 9563 debug EXE19001030 [v0.5]: Data:57147392 2017-04-25 13:41:08 331908 9563 debug EXE19001030 [v0.5]: end of delay 2017-04-25 13:41:08 334856 9563 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory at End: 2017712 2017-04-25 13:41:08 335712 9563 debug EXE19001030 [v0.5]: STOP ModbusMaster EXEC 2017-04-25 13:41:13 328243 9568 debug EXE19001030 [v0.5]: START ModbusMaster Exec 2017-04-25 13:41:13 330113 9568 debug EXE19001030 [v0.5]: v3:9 2017-04-25 13:41:13 330435 9568 debug EXE19001030 [v0.5]: inputs: 2017-04-25 13:41:13 330491 9568 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:41:13 330591 9568 debug EXE19001030 [v0.5]: ["9"] 2017-04-25 13:41:13 330641 9568 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:41:13 330928 9568 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory before New ModBusMaster: 2016008 2017-04-25 13:41:13 331228 9568 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after New ModBusMaster: 2017416 2017-04-25 13:41:13 331578 9568 debug EXE19001030 [v0.5]: i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0 2017-04-25 13:41:13 424906 9568 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after Read: 2019312 2017-04-25 13:41:13 426098 9568 debug EXE19001030 [v0.5]: Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: 28ed00000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: 28ed0000000703030400000351[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre> 2017-04-25 13:41:13 427030 9568 debug EXE19001030 [v0.5]: Type:0Raw Data: 2017-04-25 13:41:13 427221 9568 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:41:13 427336 9568 debug EXE19001030 [v0.5]: [0,0,3,81] 2017-04-25 13:41:13 427437 9568 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:41:13 428333 9568 debug EXE19001030 [v0.5]: Data:55640064 2017-04-25 13:41:13 433341 9568 debug EXE19001030 [v0.5]: end of delay 2017-04-25 13:41:13 436403 9568 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory at End: 2017712 2017-04-25 13:41:13 437252 9568 debug EXE19001030 [v0.5]: STOP ModbusMaster EXEC 2017-04-25 13:41:18 392915 9573 debug EXE19001030 [v0.5]: START ModbusMaster Exec 2017-04-25 13:41:18 394426 9573 debug EXE19001030 [v0.5]: v3:9 2017-04-25 13:41:18 394722 9573 debug EXE19001030 [v0.5]: inputs: 2017-04-25 13:41:18 394772 9573 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:41:18 394815 9573 debug EXE19001030 [v0.5]: ["9"] 2017-04-25 13:41:18 394850 9573 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:41:18 395324 9573 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory before New ModBusMaster: 2016008 2017-04-25 13:41:18 395613 9573 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after New ModBusMaster: 2017416 2017-04-25 13:41:18 395888 9573 debug EXE19001030 [v0.5]: i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0 2017-04-25 13:41:18 529592 9573 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after Read: 2019312 2017-04-25 13:41:18 531013 9573 debug EXE19001030 [v0.5]: Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: 51a600000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: 51a60000000703030400000341[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre> 2017-04-25 13:41:18 532032 9573 debug EXE19001030 [v0.5]: Type:0Raw Data: 2017-04-25 13:41:18 532243 9573 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:41:18 532355 9573 debug EXE19001030 [v0.5]: [0,0,3,65] 2017-04-25 13:41:18 532437 9573 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:41:18 533339 9573 debug EXE19001030 [v0.5]: Data:54591488 2017-04-25 13:41:18 537352 9573 debug EXE19001030 [v0.5]: end of delay 2017-04-25 13:41:18 540572 9573 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory at End: 2017712 2017-04-25 13:41:18 541410 9573 debug EXE19001030 [v0.5]: STOP ModbusMaster EXEC 2017-04-25 13:41:23 457189 9578 debug EXE19001030 [v0.5]: START ModbusMaster Exec 2017-04-25 13:41:23 458520 9578 debug EXE19001030 [v0.5]: v3:9 2017-04-25 13:41:23 458986 9578 debug EXE19001030 [v0.5]: inputs: 2017-04-25 13:41:23 459037 9578 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:41:23 459084 9578 debug EXE19001030 [v0.5]: ["9"] 2017-04-25 13:41:23 459116 9578 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:41:23 459347 9578 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory before New ModBusMaster: 2016008 2017-04-25 13:41:23 459588 9578 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after New ModBusMaster: 2017416 2017-04-25 13:41:23 459877 9578 debug EXE19001030 [v0.5]: i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0 2017-04-25 13:41:23 503628 9578 debug EXE19001030 [v0.5]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Error: 8 | Line: 506 | Uninitialized string offset: 12 2017-04-25 13:41:23 504015 9578 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after Read: 2019312 2017-04-25 13:41:23 504287 9578 debug EXE19001030 [v0.5]: Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: 9e1700000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: 9e1700000007030304000003[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre> 2017-04-25 13:41:23 504589 9578 debug EXE19001030 [v0.5]: Type:0Raw Data: 2017-04-25 13:41:23 504635 9578 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:41:23 504668 9578 debug EXE19001030 [v0.5]: [0,0,3,0] 2017-04-25 13:41:23 504698 9578 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:41:23 504946 9578 debug EXE19001030 [v0.5]: Data:50331648 2017-04-25 13:41:23 511301 9578 debug EXE19001030 [v0.5]: end of delay 2017-04-25 13:41:23 517038 9578 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory at End: 2017712 2017-04-25 13:41:23 519680 9578 debug EXE19001030 [v0.5]: STOP ModbusMaster EXEC 2017-04-25 13:41:28 517096 9583 debug EXE19001030 [v0.5]: START ModbusMaster Exec 2017-04-25 13:41:28 518249 9583 debug EXE19001030 [v0.5]: v3:9 2017-04-25 13:41:28 518455 9583 debug EXE19001030 [v0.5]: inputs: 2017-04-25 13:41:28 518490 9583 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:41:28 518522 9583 debug EXE19001030 [v0.5]: ["9"] 2017-04-25 13:41:28 518547 9583 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:41:28 525685 9583 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory before New ModBusMaster: 2016008 2017-04-25 13:41:28 525898 9583 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after New ModBusMaster: 2017416 2017-04-25 13:41:28 526098 9583 debug EXE19001030 [v0.5]: i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0 2017-04-25 13:41:28 605288 9583 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after Read: 2019312 2017-04-25 13:41:28 606735 9583 debug EXE19001030 [v0.5]: Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: c23700000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: c237000000070303040000031d[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre> 2017-04-25 13:41:28 607697 9583 debug EXE19001030 [v0.5]: Type:0Raw Data: 2017-04-25 13:41:28 607836 9583 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:41:28 607935 9583 debug EXE19001030 [v0.5]: [0,0,3,29] 2017-04-25 13:41:28 608079 9583 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:41:28 608959 9583 debug EXE19001030 [v0.5]: Data:52232192 2017-04-25 13:41:28 613013 9583 debug EXE19001030 [v0.5]: end of delay 2017-04-25 13:41:28 616148 9583 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory at End: 2017712 2017-04-25 13:41:28 617057 9583 debug EXE19001030 [v0.5]: STOP ModbusMaster EXEC 2017-04-25 13:41:33 573972 9588 debug EXE19001030 [v0.5]: START ModbusMaster Exec 2017-04-25 13:41:33 575474 9588 debug EXE19001030 [v0.5]: v3:9 2017-04-25 13:41:33 575762 9588 debug EXE19001030 [v0.5]: inputs: 2017-04-25 13:41:33 575810 9588 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:41:33 575855 9588 debug EXE19001030 [v0.5]: ["9"] 2017-04-25 13:41:33 575889 9588 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:41:33 576139 9588 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory before New ModBusMaster: 2016008 2017-04-25 13:41:33 576467 9588 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after New ModBusMaster: 2017416 2017-04-25 13:41:33 576745 9588 debug EXE19001030 [v0.5]: i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0 2017-04-25 13:41:33 705009 9588 debug EXE19001030 [v0.5]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Error: 8 | Line: 506 | Uninitialized string offset: 12 2017-04-25 13:41:33 706254 9588 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after Read: 2019312 2017-04-25 13:41:33 707176 9588 debug EXE19001030 [v0.5]: Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: cacd00000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: cacd00000007030304000003[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre> 2017-04-25 13:41:33 708302 9588 debug EXE19001030 [v0.5]: Type:0Raw Data: 2017-04-25 13:41:33 708439 9588 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:41:33 708537 9588 debug EXE19001030 [v0.5]: [0,0,3,0] 2017-04-25 13:41:33 708617 9588 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:41:33 709486 9588 debug EXE19001030 [v0.5]: Data:50331648 2017-04-25 13:41:33 713144 9588 debug EXE19001030 [v0.5]: end of delay 2017-04-25 13:41:33 716109 9588 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory at End: 2017712 2017-04-25 13:41:33 717156 9588 debug EXE19001030 [v0.5]: STOP ModbusMaster EXEC 2017-04-25 13:41:38 641222 9593 debug EXE19001030 [v0.5]: START ModbusMaster Exec 2017-04-25 13:41:38 642683 9593 debug EXE19001030 [v0.5]: v3:9 2017-04-25 13:41:38 643021 9593 debug EXE19001030 [v0.5]: inputs: 2017-04-25 13:41:38 643074 9593 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:41:38 643119 9593 debug EXE19001030 [v0.5]: ["9"] 2017-04-25 13:41:38 643152 9593 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:41:38 643402 9593 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory before New ModBusMaster: 2016008 2017-04-25 13:41:38 643665 9593 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after New ModBusMaster: 2017416 2017-04-25 13:41:38 643924 9593 debug EXE19001030 [v0.5]: i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0 2017-04-25 13:41:38 816203 9593 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after Read: 2019312 2017-04-25 13:41:38 817692 9593 debug EXE19001030 [v0.5]: Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: c19000000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: c190000000070303040000031e[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre> 2017-04-25 13:41:38 818519 9593 debug EXE19001030 [v0.5]: Type:0Raw Data: 2017-04-25 13:41:38 818734 9593 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:41:38 818841 9593 debug EXE19001030 [v0.5]: [0,0,3,30] 2017-04-25 13:41:38 818924 9593 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:41:38 819804 9593 debug EXE19001030 [v0.5]: Data:52297728 2017-04-25 13:41:38 823590 9593 debug EXE19001030 [v0.5]: end of delay 2017-04-25 13:41:38 827231 9593 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory at End: 2017712 2017-04-25 13:41:38 828149 9593 debug EXE19001030 [v0.5]: STOP ModbusMaster EXEC 2017-04-25 13:41:43 708185 9598 debug EXE19001030 [v0.5]: START ModbusMaster Exec 2017-04-25 13:41:43 709712 9598 debug EXE19001030 [v0.5]: v3:9 2017-04-25 13:41:43 709995 9598 debug EXE19001030 [v0.5]: inputs: 2017-04-25 13:41:43 710042 9598 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:41:43 710087 9598 debug EXE19001030 [v0.5]: ["9"] 2017-04-25 13:41:43 710120 9598 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:41:43 710376 9598 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory before New ModBusMaster: 2016008 2017-04-25 13:41:43 710696 9598 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after New ModBusMaster: 2017416 2017-04-25 13:41:43 710959 9598 debug EXE19001030 [v0.5]: i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0 2017-04-25 13:41:43 761183 9598 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after Read: 2019312 2017-04-25 13:41:43 762265 9598 debug EXE19001030 [v0.5]: Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: 9ceb00000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: 9ceb0000000703030400000326[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre> 2017-04-25 13:41:43 763165 9598 debug EXE19001030 [v0.5]: Type:0Raw Data: 2017-04-25 13:41:43 763297 9598 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:41:43 763394 9598 debug EXE19001030 [v0.5]: [0,0,3,38] 2017-04-25 13:41:43 763473 9598 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:41:43 764348 9598 debug EXE19001030 [v0.5]: Data:52822016 2017-04-25 13:41:43 768328 9598 debug EXE19001030 [v0.5]: end of delay 2017-04-25 13:41:43 771287 9598 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory at End: 2017712 2017-04-25 13:41:43 772161 9598 debug EXE19001030 [v0.5]: STOP ModbusMaster EXEC 2017-04-25 13:41:48 758377 9603 debug EXE19001030 [v0.5]: START ModbusMaster Exec 2017-04-25 13:41:48 760139 9603 debug EXE19001030 [v0.5]: v3:9 2017-04-25 13:41:48 760473 9603 debug EXE19001030 [v0.5]: inputs: 2017-04-25 13:41:48 760530 9603 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:41:48 760581 9603 debug EXE19001030 [v0.5]: ["9"] 2017-04-25 13:41:48 760622 9603 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:41:48 760984 9603 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory before New ModBusMaster: 2016008 2017-04-25 13:41:48 761303 9603 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after New ModBusMaster: 2017416 2017-04-25 13:41:48 761615 9603 debug EXE19001030 [v0.5]: i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0 2017-04-25 13:41:48 866858 9603 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after Read: 2019312 2017-04-25 13:41:48 867818 9603 debug EXE19001030 [v0.5]: Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: ad5800000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: ad58000000070303040000031e[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre> 2017-04-25 13:41:48 869045 9603 debug EXE19001030 [v0.5]: Type:0Raw Data: 2017-04-25 13:41:48 869188 9603 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:41:48 869303 9603 debug EXE19001030 [v0.5]: [0,0,3,30] 2017-04-25 13:41:48 869394 9603 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:41:48 870234 9603 debug EXE19001030 [v0.5]: Data:52297728 2017-04-25 13:41:48 873856 9603 debug EXE19001030 [v0.5]: end of delay 2017-04-25 13:41:48 876840 9603 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory at End: 2017712 2017-04-25 13:41:48 877706 9603 debug EXE19001030 [v0.5]: STOP ModbusMaster EXEC 2017-04-25 13:41:53 822216 9608 debug EXE19001030 [v0.5]: START ModbusMaster Exec 2017-04-25 13:41:53 823709 9608 debug EXE19001030 [v0.5]: v3:9 2017-04-25 13:41:53 823991 9608 debug EXE19001030 [v0.5]: inputs: 2017-04-25 13:41:53 824039 9608 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:41:53 824084 9608 debug EXE19001030 [v0.5]: ["9"] 2017-04-25 13:41:53 824116 9608 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:41:53 824362 9608 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory before New ModBusMaster: 2016008 2017-04-25 13:41:53 824763 9608 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after New ModBusMaster: 2017416 2017-04-25 13:41:53 825031 9608 debug EXE19001030 [v0.5]: i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0 2017-04-25 13:41:53 970527 9608 debug EXE19001030 [v0.5]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Error: 8 | Line: 506 | Uninitialized string offset: 12 2017-04-25 13:41:53 971580 9608 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after Read: 2019312 2017-04-25 13:41:53 972511 9608 debug EXE19001030 [v0.5]: Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: a6a500000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: a6a500000007030304000003[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre> 2017-04-25 13:41:53 973627 9608 debug EXE19001030 [v0.5]: Type:0Raw Data: 2017-04-25 13:41:53 973757 9608 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:41:53 973854 9608 debug EXE19001030 [v0.5]: [0,0,3,0] 2017-04-25 13:41:53 973933 9608 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:41:53 974745 9608 debug EXE19001030 [v0.5]: Data:50331648 2017-04-25 13:41:53 982693 9608 debug EXE19001030 [v0.5]: end of delay 2017-04-25 13:41:53 987216 9608 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory at End: 2017712 2017-04-25 13:41:53 989617 9608 debug EXE19001030 [v0.5]: STOP ModbusMaster EXEC 2017-04-25 13:41:58 886980 9614 debug EXE19001030 [v0.5]: START ModbusMaster Exec 2017-04-25 13:41:58 888443 9614 debug EXE19001030 [v0.5]: v3:9 2017-04-25 13:41:58 888782 9614 debug EXE19001030 [v0.5]: inputs: 2017-04-25 13:41:58 888834 9614 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:41:58 888879 9614 debug EXE19001030 [v0.5]: ["9"] 2017-04-25 13:41:58 888911 9614 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:41:58 889163 9614 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory before New ModBusMaster: 2016008 2017-04-25 13:41:58 889434 9614 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after New ModBusMaster: 2017416 2017-04-25 13:41:58 889750 9614 debug EXE19001030 [v0.5]: i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0 2017-04-25 13:41:59 075818 9614 debug EXE19001030 [v0.5]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Error: 8 | Line: 506 | Uninitialized string offset: 12 2017-04-25 13:41:59 076796 9614 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after Read: 2019312 2017-04-25 13:41:59 077652 9614 debug EXE19001030 [v0.5]: Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: c71f00000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: c71f00000007030304000003[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre> 2017-04-25 13:41:59 078507 9614 debug EXE19001030 [v0.5]: Type:0Raw Data: 2017-04-25 13:41:59 078635 9614 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-25 13:41:59 078732 9614 debug EXE19001030 [v0.5]: [0,0,3,0] 2017-04-25 13:41:59 078811 9614 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-25 13:41:59 079638 9614 debug EXE19001030 [v0.5]: Data:50331648 2017-04-25 13:41:59 083086 9614 debug EXE19001030 [v0.5]: end of delay 2017-04-25 13:41:59 086065 9614 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory at End: 2017712 2017-04-25 13:41:59 086798 9614 debug EXE19001030 [v0.5]: STOP ModbusMaster EXEC
Einen Kommentar schreiben:
-
Sorry aber ich werd aus deinem Log nicht schlau... wofür genau stehen den die 3 Spalten?
Aber generell bräuchte ich "mein" Log mit Loglevel 8, da ich dann auch die Raw Werte sehen kann bevor sie umgewandelt werden...
Bitte auch nicht durch 65553 Teilen, das soll der LBS ja schließlich selber machen
Also z.B. mal 5 durchläufe vom LBS mit kompletten Log posten und dann Zeitnah auch mal 2-3 Richtige Werte notieren und schicken.
Ich tippe im Moment darauf das die Addresse bzw die Länge nicht passt und da eventuell was von einem anderen Speicherbereich mitgenommen wird.
Im Prinzip muss man einfach mal händisch versuchen von den Raw Bytes auf den richtigen Wert zu kommen, bzw zu sehen ob vielleicht irgend ein Byte immer gesetzt ist das nicht sein sollte.
Wenn z.B. "kleine" Werte immer richtig sind +- kleiner Schwankung aber ab einer gewissen größe nur noch Müll kommt dann ist entweder die Bytereihnfolge falsch oder die Addresse.
Leg dich mal auf eine Addresse fest und schreib was für ein Wert da drin stehen soll und was es ist (z.B. PV Ertrag in Watt) und dann noch was in der Addresse davor und danach ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja der LBS läuft konstant obwohl bei mir E7 immer 0 ist. Stört mich grade aber auch nicht wirklich...Zitat von gulp2k Beitrag anzeigenKonntest du im Log immer noch neue Einträge beobachten nach der Ämderung?
Wie gesagt will ich es selber mal beobachten, auch weil ich Gestern und Heute-Morgen noch viel an den Eingängen rum gespielt habe aber hier mal ein Auszug:
Um das mit den Werten nachzuvollziehen währen ein paar Beispile mit dem Log und parralel dazu dien "richtigen" Werten hilfreich..
Das sind die Werte an A1 durch die (noch mysteriösen) 65 553 geteilt. Deswegen auch noch die vielen Nachkommastellen....Code:2017-04-25 08:00:41 542478 21541 1039.0158541238 2017-04-25 08:00:46 604238 21541 768.01171892882 2017-04-25 08:00:51 669248 21541 992.01513694972 2017-04-25 08:00:56 832612 21541 994.01516746777 2017-04-25 08:01:01 786729 21541 987.01506065461 2017-04-25 08:01:06 946892 21541 981.01496910048 2017-04-25 08:01:11 810111 21541 976.01489280537 2017-04-25 08:01:16 990329 21541 965.01472495613 2017-04-25 08:01:22 050498 21541 768.01171892882 2017-04-25 08:01:27 218161 21541 768.01171892882 2017-04-25 08:01:32 080250 21541 768.01171892882 2017-04-25 08:01:37 241588 21541 952.01452658885 2017-04-25 08:01:42 315506 21541 768.01171892882 2017-04-25 08:01:47 478678 21541 933.01423666743 2017-04-25 08:01:52 349987 21541 924.01409933623 2017-04-25 08:01:57 520584 21541 937.01429770352 2017-04-25 08:02:02 684612 21541 768.01171892882 2017-04-25 08:02:07 639729 21541 944.01440451667 2017-04-25 08:02:12 702235 21541 768.01171892882 2017-04-25 08:02:17 865295 21541 768.01171892882 2017-04-25 08:02:22 828494 21541 941.0143587396 2017-04-25 08:02:27 893974 21541 939.01432822156 2017-04-25 08:02:33 054860 21541 942.01437399863 2017-04-25 08:02:38 121409 21541 944.01440451667 2017-04-25 08:02:43 090563 21541 768.01171892882 2017-04-25 08:02:48 161050 21541 768.01171892882 2017-04-25 08:02:53 324385 21541 768.01171892882 2017-04-25 08:02:58 197535 21541 957.01460288396 2017-04-25 08:03:03 377042 21541 768.01171892882 2017-04-25 08:03:08 442586 21541 768.01171892882 2017-04-25 08:03:13 504255 21541 964.01470969711 2017-04-25 08:03:18 463181 21541 768.01171892882 2017-04-25 08:03:23 625375 21541 966.01474021515 2017-04-25 08:03:28 679635 21541 768.01171892882 2017-04-25 08:03:33 747670 21541 972.01483176928 2017-04-25 08:03:38 823803 21541 768.01171892882 2017-04-25 08:03:43 893867 21541 994.01516746777 2017-04-25 08:03:49 053900 21541 1005.015335317 2017-04-25 08:03:54 017312 21541 1010.0154116121 2017-04-25 08:03:59 077038 21541 1024.0156252384 2017-04-25 08:04:04 147269 21541 1024.0156252384 2017-04-25 08:04:09 314198 21541 1017.0155184253 2017-04-25 08:04:14 274472 21541 1007.015365835 2017-04-25 08:04:19 335302 21541 768.01171892882 2017-04-25 08:04:24 497289 21541 987.01506065461 2017-04-25 08:04:29 363322 21541 976.01489280537 2017-04-25 08:04:34 534384 21541 966.01474021515 2017-04-25 08:04:39 590926 21541 959.014633402 2017-04-25 08:04:44 750636 21541 938.01431296254 2017-04-25 08:04:49 617340 21541 768.01171892882 2017-04-25 08:04:54 776372 21541 768.01171892882 2017-04-25 08:04:59 830610 21541 970.01480125124 2017-04-25 08:05:05 002177 21541 768.01171892882 2017-04-25 08:05:09 867633 21541 768.01171892882 2017-04-25 08:05:15 037761 21541 992.01513694972 2017-04-25 08:05:20 114800 21541 768.01171892882 2017-04-25 08:05:25 283163 21541 998.01522850385 2017-04-25 08:05:30 238518 21541 1003.015304799 2017-04-25 08:05:35 318842 21541 1009.0153963531 2017-04-25 08:05:40 378715 21541 768.01171892882 2017-04-25 08:05:45 541783 21541 983.01499961852 2017-04-25 08:05:50 511610 21541 768.01171892882 2017-04-25 08:05:55 575378 21541 971.01481651026 2017-04-25 08:06:00 732635 21541 963.01469443809 2017-04-25 08:06:05 688225 21541 768.01171892882 2017-04-25 08:06:10 758449 21541 960.01464866102 2017-04-25 08:06:15 819237 21541 768.01171892882 2017-04-25 08:06:20 776638 21541 768.01171892882 2017-04-25 08:06:25 942723 21541 768.01171892882 2017-04-25 08:06:31 002047 21541 961.01466392004 2017-04-25 08:06:36 166599 21541 955.01457236591 2017-04-25 08:06:41 137269 21541 952.01452658885 2017-04-25 08:06:46 202595 21541 933.01423666743
Merkwürdig fand ich die 768,XXX. Die wurden im Onlineportal nicht angezeigt, da lag der Werte immer bei 1000 +/- 50. Vor allem das so oft genau 768 vom der Erzeugung kommen ist so gut wie unmöglich.....
Einen Kommentar schreiben:
-
Konntest du im Log immer noch neue Einträge beobachten nach der Ämderung?
Ich glaube der LBS wird im Moment noch weiter blinken in der Live Ansicht aber sollte eigendlich ansonsten nichts mehr machen...
frei nach gaert pack ich das mal auf die Liste
Um das mit den Werten nachzuvollziehen währen ein paar Beispile mit dem Log und parralel dazu dien "richtigen" Werten hilfreich.
Wenn es komische Sprünge gibt liegt das meistens an dem Falschen Datenwert oder der Endianess...
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein hat leider nicht geholfen...Zitat von gulp2k Beitrag anzeigenEinfach mal folgende Zeile durch ersetzten dann sollte es gehen:
PHP-Code:logic_setState($id,1,$delay);
PHP-Code:if ($loop=1){
logic_setState($id,1,$delay);
}
Ja sorry, war ein kurzer Test der anderen Eingänge. Hatte die vor dem Log versehentlich nur aus dem LIVE-Projekt gelöscht und dann waren die nach dem Projektneustart natürlich wieder daMich wundern ein paar Sachen da im Log...
1. Die Fehler die aus ModbusMaster.php kommen, das sollte eigendlich nicht passieren.
2. Es sieht so aus als ob du 3 Eingänge konfiguriert hast aber nur bein ersten kommt was zurück, der 2. Läuft in einen Fehler und der 3. wird gar nicht richtig angezogen...
.
Heute morgen habe ich etwas merkwürdige Zahlen aus A1 bekommen obwohl die ersten Stunden stabile und plausible Werte kamen. Werde deshalb mal nur die Adresse 30775 abhören und beobachten....
Ansonsten von mir mal einen große Dank für diesen tollen LBS
.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hm, das mit dem Loop ist tatsächlich ein Bug vom Refactoring, da ich nur Loop nutze ist mir das gar nicht aufgefallen.
Einfach mal folgende Zeile durch ersetzten dann sollte es gehen:
PHP-Code:logic_setState($id,1,$delay);
Mich wundern ein paar Sachen da im Log...PHP-Code:if ($loop=1){
logic_setState($id,1,$delay);
}
1. Die Fehler die aus ModbusMaster.php kommen, das sollte eigendlich nicht passieren.
2. Es sieht so aus als ob du 3 Eingänge konfiguriert hast aber nur bein ersten kommt was zurück, der 2. Läuft in einen Fehler und der 3. wird gar nicht richtig angezogen...
Falls die anderen Eingänge nicht genutzt werden, dann mal bitte E13 und E17 zurücksetzten.
Es währe noch hilfreich wenn du mal Zeitgleich den "richtigen" Wert protokolieren (zumindest nährungsweise) damit man sieht ob was bei der Kodierung falsch läuft oder schon die Werte falsch ausgelesen werden.
Einen Kommentar schreiben:
-
gerne:
Das geht immer weiter so obwohl E7 = 0 ist. E8 habe ich jetzt auf 5000 ms....Code:{EDOMI,CUSTOMLOG_ModBusMaster_Read-LBS19001030.htm,24.04.2017,21:30:36,157264,11128} Zeitstempel ms PID LogLevel Meldung 2017-04-24 21:30:36 157150 11128 debug EXE19001030 [v0.5]: START ModbusMaster Exec 2017-04-24 21:30:36 159585 11128 debug EXE19001030 [v0.5]: v3:9;13;17 2017-04-24 21:30:36 160168 11128 debug EXE19001030 [v0.5]: inputs: 2017-04-24 21:30:36 160218 11128 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-24 21:30:36 160263 11128 debug EXE19001030 [v0.5]: ["9","13","17"] 2017-04-24 21:30:36 160348 11128 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-24 21:30:36 161021 11128 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory before New ModBusMaster: 2016544 2017-04-24 21:30:36 161633 11128 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after New ModBusMaster: 2017952 2017-04-24 21:30:36 162074 11128 debug EXE19001030 [v0.5]: i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0 2017-04-24 21:30:36 327810 11128 debug EXE19001030 [v0.5]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Error: 8 | Line: 506 | Uninitialized string offset: 12 2017-04-24 21:30:36 328165 11128 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory after Read: 2019848 2017-04-24 21:30:36 328394 11128 debug EXE19001030 [v0.5]: Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: bb0700000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: bb0700000007030304800000[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre> 2017-04-24 21:30:36 328591 11128 debug EXE19001030 [v0.5]: Type:0Raw Data: 2017-04-24 21:30:36 328625 11128 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-24 21:30:36 328654 11128 debug EXE19001030 [v0.5]: [128,0,0,0] 2017-04-24 21:30:36 328717 11128 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-24 21:30:36 328917 11128 debug EXE19001030 [v0.5]: Data:32768 2017-04-24 21:30:36 329359 11128 debug EXE19001030 [v0.5]: i:1; input:13; address:30533; length:1; type:0 2017-04-24 21:30:36 477611 11128 debug EXE19001030 [v0.5]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Error: 8 | Line: 180 | Uninitialized string offset: 8 2017-04-24 21:30:36 477957 11128 debug EXE19001030 [v0.5]: Modbus Error: 2017-04-24 21:30:36 478004 11128 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-24 21:30:36 478049 11128 debug EXE19001030 [v0.5]: {"host":"192.168.178.65","port":"502","client":"","client_port":"502","status":"readMultipleRegisters: START\nConnected\nPacket: 591300000006030377450001\nSend\nWait data ... \nData received\nPacket: 5913000000030383\n","timeout_sec":5,"endianness":0,"socket_protocol":"TCP"} 2017-04-24 21:30:36 478080 11128 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-24 21:30:36 478327 11128 debug EXE19001030 [v0.5]: Modbus Error: 2017-04-24 21:30:36 478363 11128 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-24 21:30:36 478389 11128 debug EXE19001030 [v0.5]: {} 2017-04-24 21:30:36 478411 11128 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-24 21:30:36 478585 11128 debug EXE19001030 [v0.5]: Retries:0 2017-04-24 21:30:36 478761 11128 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory in error: 2027184 2017-04-24 21:30:36 478790 11128 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-24 21:30:36 478815 11128 debug EXE19001030 [v0.5]: 4 2017-04-24 21:30:36 478835 11128 debug EXE19001030 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-24 21:30:36 479602 11128 debug EXE19001030 [v0.5]: end of delay 2017-04-24 21:30:36 480431 11128 debug EXE19001030 [v0.5]: Memory at End: 2025376 2017-04-24 21:30:36 480632 11128 debug EXE19001030 [v0.5]: STOP ModbusMaster EXEC 2017-04-24 21:30:41 150088 11162 debug EXE19001030 [v0.5]: START ModbusMaster Exec
Einen Kommentar schreiben:
-
wenn du jetzt noch einen Auszug aus Log schicken könntest dann kann ich mal versuchen zu verstehen was passiert.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein das brachte nur kuriose, springende Werte.....Zitat von gulp2k Beitrag anzeigenhx5 Du kannst im Code V4 auf 1 setzten ...
Bei der neuen Version lässt sich bei mir das looping nicht deaktivieren / es läuft ständig ein Timer:
2017-04-24 16_52_31-EDOMI · Administration.png
Einen Kommentar schreiben:
-
Hab die neuste Version des LBS hochgeladen. Mal mit dieser testen und bei Loglevel 8 eingeben.
Aber nicht als Loop laufen lassen sonst wächst das log gaaanz schnell
hx5 Du kannst im Code V4 auf 1 setzten und mal schauen was passiert.
Bis jetzt hab ich die Endianess Option nicht als Eingang konfiguriert...
Einen Kommentar schreiben:
-
Zufall oder nicht aber wenn ich A1 durch 65535 teile kommt der gesuchte Wert herausZitat von gulp2k Beitrag anzeigen2. Je nach System ist auch die Bytereihnfolge wichtig (Endianess). Wenn als Ergebniss immer riesige Zahlen kommen das mal umdrehen.
.
.
Hat das evtl. was mit der Bytereihenfolge zu tun?
Habe dafür noch zu wenig Verständnis
.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie hast du den den LBS konfiguriert? Einfach stehen bleiben sollte er eigendlich nicht...Zitat von crushervx Beitrag anzeigengulp2k
Funtkioniert der Modbus-Adapter! Danke!
Ein Problem hab ich jedoch:
Mein Fronius Wechselrichter benutzt teilweise uint64 (http://www.fronius.com/Applikationen...aspx?id=361552) z.B. Adresse 510.
Damit scheint er noch nicht zurecht zu kommen?! Der LBS bleibt einfach stehen.
Hast du da ne Idee?
Gruß,
Christian
Bist du sicher das du so große Werte überhaupt zurück erwartest? Fall nicht kannst du mal versuchen die Address +2 und Length =2 dann bekommst du halt nur einen uinit32 aber vielleicht reichts ja...
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi, ich bin grad am Umbauen des Bausteins weil er bei mir manchmaletwas zickt. Hängt aber anscheinend eher mit der Gegenstelle zusammen als mit dem LBS selbst.
Ich bin leider kein ModBus Experte aber ein paar Sachen sind mir bei meinen eigenen Experimenten aufgefallen:
1. Die Start Addresse ist ist nicht immer die die in der Doku steht. Mal mit Addresse +-1 Experimentieren...
Das hängt mit der Zählweise zusammen das Low Level eigendlich bei 0 angefangen wird und das oft nicht korrekt in der Firmware umgesetzt wurde. Bei mir hat es meistens mit Addresse -1 funktioniert.
2. Je nach System ist auch die Bytereihnfolge wichtig (Endianess). Wenn als Ergebniss immer riesige Zahlen kommen das mal umdrehen.
hx5 Was mir auch gerade auffällt ist das du Funktion 3 - Read Holding Register nutzt, ich hab aber bis jetzt nur Read Multiple Registers implementiert. Bin mir nicht sicher ob das das gleiche ist...
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke aber ich bekomme da keine stabilen Werte raus. Einstellungen gleich wie beim QModbusMaster, wenn ich dann beim Radzio bei Lengh die Werte verstelle kommen sporadisch ein paar Werte aber nicht rekonstruierbar.Zitat von Peterich Beitrag anzeigenhttp://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/
Probier mal die software aus da kann mans genauer einstellen um die werte rauszubekommen
Danke. So kommen nun zumindest mal Werte rein, allerdings noch nicht die richtigen:Zitat von gulp2k Beitrag anzeigenbin grad nicht vor dem PC, aber versuchs mal mit der SlaveID 3. zumindest scheint es so in dem Screenshot von dir zu sein.
Soll hätte ungefähr 2814 sein sollen, hier die Detail vom QModbus Master:Code:{EDOMI,CUSTOMLOG_ModBusMaster_Read-LBS19001030.htm,24.04.2017,11:03:22,908931,9096} Zeitstempel ms PID LogLevel Meldung 2017-04-24 11:03:22 908843 9096 debug EXE19001030 [v0.4]: START ModbusMaster Daemon 2017-04-24 11:03:22 910933 9096 debug EXE19001030 [v0.4]: v3:9 2017-04-24 11:03:22 911884 9096 debug EXE19001030 [v0.4]: inputs: 2017-04-24 11:03:22 911946 9096 debug EXE19001030 [v0.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-24 11:03:22 911982 9096 debug EXE19001030 [v0.4]: ["9"] 2017-04-24 11:03:22 912056 9096 debug EXE19001030 [v0.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-24 11:03:22 913311 9096 debug EXE19001030 [v0.4]: i:0 2017-04-24 11:03:22 913903 9096 debug EXE19001030 [v0.4]: input:9 2017-04-24 11:03:22 914660 9096 debug EXE19001030 [v0.4]: address:30775 2017-04-24 11:03:23 068598 9096 debug EXE19001030 [v0.4]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Error: 8 | Line: 506 | Uninitialized string offset: 12 2017-04-24 11:03:23 069168 9096 debug EXE19001030 [v0.4]: Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: 5e7000000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: 5e700000000703030400000b[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre> 2017-04-24 11:03:23 069433 9096 debug EXE19001030 [v0.4]: Type:0 2017-04-24 11:03:23 069650 9096 debug EXE19001030 [v0.4]: Data:184549376 2017-04-24 11:03:23 070117 9096 debug EXE19001030 [v0.4]: Looping:false 2017-04-24 11:03:23 070895 9096 debug EXE19001030 [v0.4]: Delay:1000 2017-04-24 11:03:24 075366 9096 debug EXE19001030 [v0.4]: end of delay 2017-04-24 11:03:24 077449 9096 debug EXE19001030 [v0.4]: STOP ModbusMaster Daemon
2017-04-24 11_05_46-LBS_ 19001030_ Modbus TCP Master Read - KNX-User-Forum.png
2017-04-24 11_06_35-Bus Monitor.png
In der Herstellerdoku steht das es ein Vorzeichenbehaftetes Doppelwort (S32) sein soll, also Typ Int (E11 = 0), richtig?
Und entspricht E10 (the length of data) den "Number of Registers"?
Ich habe bemerkt das wenn ich bei "Number of Registers" nur 1 angebe ein Fehler kommt, wenn ich aber mit Adresse 30776 starte und die 1 lasse wird 65535 ausgegeben (erwartet hätte ich wieder die 2814).
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: