    Guten Morgen gaert / all,

    habe gerade folgendes im Fehlerlog gefunden:
    Code:
    2017-04-06 08:01:22149549?3441Exception: The input data should be an array of 2 or 4 bytes.EXCEPTION
    Kann mir jetzt aber auf den ersten Blick nicht erklären woher das kommt...
    Muss ich mir sorgen machen?
    Gruß
    Michael

    #2
    Also der Fehler kam bei mir bei dem Modbus TCP Baustein, wenn etwas falsch eingestellt ist
    Also fals du ihn Benutzt könnte es daran liegen

    Kommentar


      #3
      Hm, klar nutz ich ihn, ist ja schließlich meiner
      Aber hab an der Konfiguration schon seit Wochen nichts mehr geändert...
      Muss ich mir mal näher anschauen.

      Weißt du noch was du falsch eingestellt hattest als der Fehler kam?
      Gruß
      Michael

      Kommentar


        #4
        Ach ;D garnicht gesehn ^^

        Ich hatte Float ausgewählt aber angekommen ist ein anderer Wert hatte nich aber entsprechend ach bei der register verschrieben

        Kommentar


          #5
          Hm, ok. Vielleicht bau ich mal noch etwas mehr Fehlerbehandlung ein