    Falscher Eintrag im Monitor-Log

    Hallo,

    ich möchte den Dämmerungsalarm meiner Siemens Wetterstation in einer Logig nutzen. Bei einen bestimmten LUX-Wert wird ein Alarm (KO:1) ausgelößt (siehe Abbildung ETS Gruppenmonitor)


    Gruppenmonitor.JPG

    Im Edomi Monitor-Log sehe ich aber eigenartigerweise kein KO:1, sondern KO:0.

    MONLOG.JPG

    Irgendeiner Idee was hier nicht stimmt?


    #2
    Hallo rakst,

    das KO ist das gleiche nur der Wert wird in der ETS wahrscheinlich anders angezeigt weil die ETS eine automatische Formatierung macht...

    Kommentar


      #3
      hallo hx5, mhm, ne, das kann es nicht sein. habe im ETS Gruppenmonitor jetzt mal von Hand das KO auf 1 gesetzt. Im Gruppenmonitor sehe ich dies wieder auch als "1". Im Edomi Monitor dagegen wieder als 0.

      Kommentar


        #4
        Und hat Edomi das auch korrekt als DPT 1 erkannt?

        Kommentar


          #5
          jup, du hast recht, das Objekt war in Edomi eigenartigerweise als DPT9 drinne. Hab nun auf DPT1 gestellt und alles funktioniert
          Danke für den Tip...