    String-Konvertierung

    Hallo,

    ich bekomme über UDP Float-Werte (z.B. -12.34) als String. Abgeschlossen ist der String mit einem LF. Diesen String möchte ich nun einem DPT9 KO zuweisen. Die Zuweisung in einer Ausgangsbox funktioniert nicht. Die Werte die vom UDP-Baustein an die Ausgangsbox übergeben werden, sehen in der Liveansicht richtig aus. Vermutlich funktioniert die Konvertierung wegen des LF nicht. Das KO bleibt "leer". Macht das LF hier ein Problem?
    Was kann ich tun bzw. welchen LBS muss ich bemühen, damit das KO gefüllt wird?

    Gruß

    #2
    könntest den 19000805 versuchen. Auf E1 deinen String und E2: trim($E1)
    Auf A1 sollte dann dein String ohne LF am Ende rauskommen.

    Kommentar


      #3
      Sehr gut. Vielen Dank. Damit funktioniert es.