Problem mit KO und str_replace

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von gaert Beitrag anzeigen
    Sorry, mein Fehler... Versuche mal die Funktion "replace()" statt "str_replace" zu verwenden - dann sollte es klappen: {replace("Percent","")}
    Hallo Christian,
    habe gerade Bedarf an "str_split(x,pos,sep)", doch funktioniert es nicht bei mir nicht - auch nicht ohne das führende "str_" wie bei replace oben...

    Im Visu-Elmente (Beschriftungsfeld) habe ich notiert: {str_split(#,0,";")}W
    Das KO enthält: 812.7;15242.2711;0;14666.5527;;;;;;;;;
    erwartet hätte ich 812.7W, aber es kommt das ganz KO. Wende ich die Funktion falsch an?

    Danke und VG, Carsten

    Kommentar


      #17
      Nimm' mal split() - dann sollte es klappen. Bei String-KOs funktioniert # nicht wirklich, da müssen noch Anführungszeichen hin: str_split('#',...) Aber viel einfacher ist es gleich split() zu verwenden
      EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)

      Kommentar


        #18
        Vielen Dank, Christian,
        die Hochkomma haben geholfen: {str_split('#',0,";")}W
        Alternativ hat auch funktioniert: {split(0,";")}W
        Und auch die Kombination mit weiteren Funktionen (z.B: Nachkommastellen) geht wunderbar. {fixed(str_split('#',0,";"),0)}W
        Edomi ist einfach cool! --> erledigt/gelöst!

        Kommentar